匿名 发表于2018-07-22 384人浏览
可燃液体,可燃气体、液化烃的管道设计的原则是:(l)管道不得穿越与其无关的建筑物;(2)管道应架空或沿地敷设;(3)必须采用管沟敷设时,应采取防止气体或液体在管沟内积聚的措施,并在进、出装置及厂房处密封隔断;(4)管...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 422人浏览
1热处理时,应松开拉杆及地脚螺栓,并在支柱地脚板底部设置移动装置和位移测量装置。 2热处理过程中,应监测实际位移值,并按计算位移值调整柱脚的位移,温度每变化100℃应调整一次。移动柱脚时应平稳缓慢。 3热处理后,应测量并调...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 490人浏览
a)天然气压缩机厂房的设置应符合GB50183和GB50251的规定; b)气体压缩机厂房和其他建筑面积大于等于150m2的可能产生可燃气体的火灾危险性厂房内,应设可燃气体检测报警装置; c)站场内建(构)筑物应配置灭火器,其配置类型和数...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 532人浏览
1管架的抗震验算,一般只考虑水平方向的地震荷载,并可在管架两个主轴方向分别进行验算。 2管架的水平地震荷载,应包括管道(管体、管内介质、保温层等)、附属设备、附件及支架结构1/4自重的惯性力。 3对管架结构强...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-21 672人浏览
1在城镇低压和中压B供气管道上严禁直接安装加压设备。 2在城镇低压和中压B供气管道上间接安装加压设备时应符合下列规定: 1)加压设备前必须设低压储气罐。其容积应保证加压时不影响地区管网的压力工况;储气罐容积应按生产量较大...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 579人浏览
1.停气作业时应尽可能地切断气源,并将作业管段或设备内的燃气安全排放或置换合格; 2.降压过程中应严格控制降压速度; 3.降压作业应有专人监控管道内燃气压力,严禁管内产生负压; 4.降压作业时管内燃气压力宜控制在300~500Pa范围内...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 544人浏览
MRS-最小要求强度。按GB/T321-1998的R10或R20系列向小圆整的置信下限σLCL的值,当σLCL小于10MPa时,按R10圆整,当σLCL大于10MPa时,按R20圆整。MRS是单位为兆帕的环向应力值。
最新回复:匿名 2018-07-21