匿名 发表于2018-07-21 723人浏览
1生产区内严禁种植易造成液化石油气积存的植物; 2生产区四周和局部地区可种植不易造成液化石油气积存的植物; 3生产区围墙2m以外可种植乔木; 4辅助区可种植各类植物。
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 595人浏览
1.压力、温度、热媒应正常,并应填写运行记录。当发现泄漏或异常时,应立即停车处理; 2.应保持气化、混气装置监控系统的正常工作,严禁超温、超压运行; 3.电磁阀应定期清洗,并及时排水和添加防锈剂; 4.气化器、混合器发生故障应立即...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 590人浏览
外厢:为保护燃气轮机动力装置的主要部分不受风雨侵蚀及减弱噪声外传所用的可拆外壳。 包厢装修图 等级: 文件格式:dwg 文件大小:920.99KB 关键词: 室内装修图 娱乐空间 包间 包厢 餐厅包厢 等级: 文件格式:max 文件大小:2...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 526人浏览
一、对固定顶储罐组,不应小于储罐组内一个最大储罐的有效容量; 二、对浮顶储罐组,不应小于储罐组内一个最大储罐有效容量的一半; 三、当固定顶储罐与浮顶储罐布置在同一油罐组内时,防火堤内的有效容量应取上两款规定...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 638人浏览
1高压储气罐宜分别设置燃气进、出气管,不需要起混气作用的高压储气罐,其进、出气管也可合为一条;燃气进、出气管的设计宜进行柔性计算; 2高压储气罐应分别设置安全阀、放散管和排污管; 3高压储气罐应设置压力检测装置; 4高...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 610人浏览
1.确认管路正确后,启动压缩机。 2.开机后注意压缩机运转是否有杂音、过热、漏油、漏气及润滑油油压是否正常。 3.30秒内油压表未显示,立即关机检查,正常最低油压2.4Kg/`CM^2`,压缩机排气压力不超过1.57Mpa。 4.记录详细的运行...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 570人浏览
一、当采用高压制消防给水时,消火栓的出口水压应满足最不利点消防给水压力要求;当采用低压制消防给水时,消火栓的出口水压不应小于0.1MPa; 二、消火栓应沿道路布置,油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间,距路边宜...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 644人浏览
一、燃料油泵和被加热的油气进、出口阀不应布置在烧火间内;当燃料油泵房与烧火间毗邻布置时,应设防火墙; 二、当燃料油储罐总容量不大于20m3时,与加热炉的防火间距不应小于8m;燃料油罐与燃料油泵的间距不限。 加热炉...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 597人浏览
(l)明火加热的重沸器与塔的间距,应按防火规范中加热炉与塔的间距要求布置;(2)用蒸汽或热载体加热的卧式重沸器应靠近塔布置,并与塔维持一定高差(由工艺设计确定),二者之间的距离应满足管道布置要求,重沸器抽管束的一端...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 607人浏览
1储配站燃气加压设备应结合输配系统总体设计采用的工艺流程、设计负荷、排气压力及调度要求确定; 2加压设备应根据吸排气压力、排气量选择机型。所选用的设备应便于操作维护、安全可靠,并符合节能、高效、低震和低噪音的要求;...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 557人浏览
燃气管:PE80-指MRS为8.0MPa的聚乙烯材料。 某工商户燃气管道的设计图 等级: 文件格式:rar 文件大小:62.00KB 关键词: 建筑暖通施工图 商业建筑 小型商业建筑 燃气管道设计 常熟市某超市燃气管道工程设计图 等级: 文件格式:...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 568人浏览
1涂装条件应符合防腐层材料的涂敷技术要求 2涂敷时,钢管表面温度应高于露点3℃以上,空气相对湿度应低于85%。在雨、雪、雾、风沙等气候条件下,不得露天涂敷施工。 3管道常用外壁有机防腐层采用的涂敷技术及补伤应符合下列具体...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 470人浏览
a)压力仪表;准确度不低于1.5级,测量量程为测量值的1.5~3倍。 b)流量仪表:准确度不低于1.5级,测量量程为测量值的1.5~3倍。 c)温度仪表:准确度为±0.5℃,最小分辨率不大于准确度的2倍(即1℃)。
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 576人浏览
1槽车的定期检验包括对罐体和各种附件的检查。 2槽车的定期检验分为年度检验和全面检验两种,年度检验每年进行一次,全面检验每五年进行一次。但新槽车在投入使用后每第二年应进行首次全面检验。年度检验如发现缺陷,应提前进行...
最新回复:匿名 2018-07-21
匿名 发表于2018-07-21 789人浏览
1地下调压箱不宜设置在城镇道路下,距其他建筑物、构筑物的水平净距应符合规定。 2地下调压箱上应有自然通风口,其设置应符合规定; 3安装地下调压箱的位置应能满足调压器安全装置的安装要求; 4地下调压箱设计应方便检修; 5地...
最新回复:匿名 2018-07-21