燃气工程_暖通空调图片
你懂燃气工程吗,不懂?那你还不进来;懂!那你还不进来!
  • 42311成员
  • 1352主题
  • 1399回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

匿名 发表于2018-07-21 563人浏览

输送气液混相流体的管道。

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 566人浏览

建筑物的耗热量因受室外气温、太阳辐射、空气湿度、风向和风速等因素的影响时刻都在变化。要保证在上述因素变化的条件下,维持室内温度恒定(如18℃±2℃)或满足用户要求,供热系统的供回水温度就应在整个供暖期间根据室外气象...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 500人浏览

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 588人浏览

蒸汽伴热管的供汽点与疏水点之间的最大允许距离。

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 413人浏览

1住宅建筑的各层烟气排出可合用一个烟囱,但应有防止串烟的措施;多台燃具共用烟囱的烟气进口处,在燃具停用时的静压值应小于或等于零; 2当用气设备的烟囱伸出室外时,其高度应符合下列要求: 1)当烟囱离屋脊小于1.5m时(水平距...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 612人浏览

工艺装置区边缘外4.5m内,放散管管口(或最高的装置)以上7.5m内范围为2区。

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 533人浏览

脱除天然气或液态烃中二氧化碳,使其符合规定要求的过程。

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 445人浏览

1水压试验时,必须用两个量程相同、精度不低于1.5级,经过校验的压力表。压力表的量程为试验压力的1.5-2.0倍。压力表的校验期限不得超过三个月。 2试验环境温度和试验用水温度不得低于5℃。 3试验时,应以每秒不大于0.49MPa(5kg...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 671人浏览

Z-钢管变形滞后系数,宜取1.5

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 664人浏览

1、城镇燃气(应按基准气分类)的发热量和组分的波动应符合城镇燃气互换的要求; 2、城镇燃气偏离基准气的波动范围宜按现行的国家标准《城市燃气分类》的规定采用,并应适当留有余地。

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 663人浏览

注:1气瓶车固定车位最大储气容积按本规范表注2计算。 2变、配电室、仪表室、燃气热水炉室、值班室、门卫等用房的建筑耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》中“二级”规定。 3露天的燃气工艺装置与气瓶车固定车位的...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 638人浏览

装置内各区域的界线。

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 659人浏览

1 校准热分析仪。 2 调节氮气流量,让50±5`cm^3`/min的氮气流过热分析仪,然后把切换开关接向氧气,调节氧气流量,让50±5`cm^3`/min氧气流过热分析仪,然后再切换成氮气。 3 把盛有15±0.5mg试样的开口铝盘放入热分析仪内,...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 619人浏览

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 589人浏览

为保证压力管道的安全,下列压力管道应设安全阀:(1)在电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵等容积泵的出口管道上,应设安全阀。安全阀的放空管应接至泵人口管道上,并宜设事故停车联锁装置(如设备本身已有安全阀者除外);(2)在可燃...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 625人浏览

(1)呼吸阔应安装在储罐气相空间的最高点,以降低物料蒸发损耗和以便顺利地提供通向呼吸阀最直接和最大的通道。通常对于立式罐,呼吸阀应尽量安装在罐顶中央顶板范围内,对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近;(2)...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 649人浏览

一、气化器启动前的操作 ⑴检查热水温度保持在60~65℃,水压0.1~0.3MPa,并处于正常循环状态。 ⑵关闭液相旁通阀,排污后关闭气化器排污阀。打开气化炉液相进口总阀、气相出口总阀、各压力表阀、安全阀下的截止阀、放气阀的颈...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 572人浏览

1脱硫液的硫容量,应根据煤气中硫化氢的含量,并按照相似条件下的运行经验或试验资料确定: 注:当无资料时,可取0.2~0.25kg(硫)/`m^3`(溶液)。 2脱硫塔宜采用木格填料塔或塑料填料塔; 3煤气在木格填料塔内空塔流速,宜取...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 720人浏览

1储罐和气化器等大型设备安装前,应对其混凝土基础的质量进行验收,合格后方可进行。 2室内管道安装应在室内墙面喷浆和打混凝土地面以前进行。 3与储罐连接的第一对法兰、垫片和紧固件应符合有关规定,其余法兰垫片可采用高压耐...

最新回复:匿名  2018-07-21  

匿名 发表于2018-07-21 527人浏览

指那些发展迅速,超出正常预期范畴的操作事故,难以预防,只能实施某种用于对付紧急情况发生的措施。

最新回复:匿名  2018-07-21