匿名 发表于2018-07-22 609人浏览
LNG工厂中布置有管线系统的部分,在此LNG、易燃液体或易燃致冷剂被加注到设备中或从设备中排出,如装车区或卸船区,或在此管线系统接头定期被连接或断开。转运区不包括产品采样装置或永久性工厂管线系统。
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 465人浏览
对流冷却:冷却介质流经被冷却部件表面并带走热量的冷却方式。 冷却塔 等级: 文件格式:dwg 文件大小:197.00KB 关键词: 给排水节点详图 水处理 水处理构筑物 给排水 某冷却塔详图 等级: 文件格式:rar 文件大小:111.00KB 关...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 501人浏览
1润滑、密封和伺服油系统,均应由主润滑油箱供油,且应分别自成系统。 2启动过程和停机后使用的辅助润滑油泵和密封油泵,其动力宜采用气动马达,冲动气马达的气体气质应符合设备制造厂的要求。辅助油泵的出油管应设单向阀。
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 706人浏览
1聚乙烯燃气管应符合现行的国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》和《燃气用埋地聚乙烯管件》的规定; 2机械接口球墨铸铁管应符合现行的国家标准《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》的规定; 3钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 537人浏览
管道热补偿: 利用管道自身的几何形状及适当的支撑结构或设置补偿器等,以满足管道的热胀、冷缩或位移要求。 CJ402T-2012城市供热管道用波纹管补偿器 浏览数:590 回复数:8 关键词: 波纹管 补偿器 管道 某矿山热力管道平面图 等...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 528人浏览
一种可变式液位计,其中一个小的正向切断阀安放在通常垂直安装的直管外端,直管与容器内部气一至气混首叨;中或与这类混合物接触时,能点燃液化石油气一空气混合物,并使火焰向外蔓延。
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 648人浏览
1 勘察设计单位必须取得国务院建设行政主管部门认可的相应资质等级,并在国务院建设行政主管部门颁发的资格证书规定范围内从事石油管道勘察设计工作,同时承担石油管道安全的勘察设计责任。严禁无证、越级勘察设计。 2 勘察设...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 464人浏览
1地上储罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径; 2数个储罐的总容积超过3000`m^3`时,应分组布置。组与组之间相邻储罐的净距不应小于20m; 3组内储罐宜采用单排布置; 4储罐组四周应设置高度为1m的不燃烧体实体防护墙; 5储罐与...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 535人浏览
1焊缝、法兰和螺纹等接口,均不得嵌入墙壁和基础中。管道穿墙或穿基础时,应设置在套管内。焊缝与套管一端的问距不应小于100mm。 2干燃气的站内管道应横平竖直;湿燃气的进出口管道应分别坡向室外,仪器仪表接管应坡向干管。 3调...
最新回复:匿名 2018-07-22
匿名 发表于2018-07-22 521人浏览
a)站场内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施,应按GB50057的有关规定执行; b)装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但应设防雷接地。 c)设备应按规定进行接地,接地电阻应符合要求并定期...
最新回复:匿名 2018-07-22