暖通前程 发表于2021-09-27 202人浏览 1人跟帖
空调水系统试压验收标准根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016整理编纂一、空调水系统设备与材料选择标准(9.2.1条):空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道及配件及阀门的类型、材质及连接形式必须...
最新回复:aj7107 2022-09-21
暖通前程 发表于2021-10-01 93人浏览 1人跟帖
空调水系统水泵安装规范要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、规范主控水泵、安装要求及理由(9.2.6条):(一)规范要求:1.水泵、冷却塔的技术参数和产品性能应符合设计要求;2.管道与水泵的连...
最新回复:双星月 2021-10-15
暖通前程 发表于2021-10-02 66人浏览 1人跟帖
空调水系统蓄能设备施工验收标准根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016整理编纂一、蓄能设备安装主控项目要求及理由:1.蓄能设备的技术参数应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。2.蓄冷(热...
最新回复:双星月 2021-10-15
暖通前程 发表于2021-10-04 41人浏览 1人跟帖
系统调试之一般规定依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、建设四方在调试过程中各自责任(11.1.1条):通风与空调工程竣工验收的系统调试,应由施工单位负责,监理单位监督,设计单位与建设单位参与...
最新回复:双星月 2021-10-15
暖通前程 发表于2021-10-05 140人浏览 1人跟帖
系统调试之设备单机试运转与调试依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、系统调试主控项目应包括的内容(11.2.1条):(一)规范要求:通风与空调工程安装完毕后应进行系统调试。系统调试应包括下列内...
最新回复:双星月 2021-10-15
暖通前程 发表于2021-10-06 520人浏览 1人跟帖
非设计满负荷条件下的系统联合试运转与调试要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第11.2.3条整理编纂一、非设计满负荷条件下联合试运转及调试主控项目要求及理由(11.2.3条):(一)规范要求: 1.系统总风量...
最新回复:双星月 2021-10-15
暖通前程 发表于2021-10-07 39人浏览 1人跟帖
防排烟系统与净化空调系统试运转及调试要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、对防排烟系统的调试要求:防排烟系统联合试运行与调试结果,应符合设计要求及国家现行国家标准的有关规定(11.2.4条...
最新回复:双星月 2021-10-15
暖通前程 发表于2021-10-08 297人浏览 1人跟帖
蓄能空调系统联合试运转及调试要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、蓄能空调系统的联合试运转及调试主控项目要求(11.2.6条): 1.系统中载冷剂的种类及浓度应符合设计要求及说明:载冷剂的性能...
最新回复:双星月 2021-10-15
暖通前程 发表于2021-10-10 80人浏览 1人跟帖
通风与空调工程竣工验收依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、竣工验收的前提条件(12.0.1条):(一)规范要求:通风与空调工程竣工前,应完成系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试,项目内容...
最新回复:双星月 2021-10-15
暖通前程 发表于2021-10-09 61人浏览 1人跟帖
通风与空调监控设备系统试运转与调试要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、规范对监控系统设备的调试要求(11.3.5条):通风与空调工程通过系统调试后,监控设备与系统中检测元件和执行机构应正...
最新回复:双星月 2021-10-11
暖通前程 发表于2021-09-30 76人浏览
空调水系统冷却塔安装规范要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、主控项目要求:冷却塔的技术参数和产品性能应符合设计要求;检查数量:全数检查。检查方法:按图核对,观察、实测或查阅冷却塔试...
最新回复:暖通前程 2021-09-30
暖通前程 发表于2021-09-29 43人浏览
空调水系统附属设备与管道部件验收标准根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016整理编纂一、除污器、自动排气装置等管道部件安装要求(9.3.10条): 1.阀门安装的位置及进、出口方向应正确且应便于操作。连接应牢...
最新回复:暖通前程 2021-09-29
暖通前程 发表于2021-09-28 130人浏览
风机盘管安装与支吊架安装验收标准根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第3节整理编纂一、对风机盘管的安装要求(9.3.7条):风机盘管机组及其它空调设备与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的...
最新回复:暖通前程 2021-09-28
暖通前程 发表于2021-09-25 53人浏览
验收规范对阀门的安装要求与说明根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第9.2.4 条整理编纂一、规范要求:1.阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220 的有关规定。工...
最新回复:暖通前程 2021-09-25