验收规范对阀门的安装要求与说明
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第9.2.4 条整理编纂
一、规范要求:
1.阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用 阀门标志》GB 12220 的有关规定。工作压力大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用和冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度试验和阀瓣密封性能试验,且应试验合格。
其它阀门可不单独进行试验。
壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min,阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍,在试验持续时间内保持压力不变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定。
表9.2.4阀门压力试验持续时间与允许泄漏量
注:压力试验的介质为洁净水。用于不锈钢阀门的试验水,氯离子含量不得高于25mg/L。
2. 阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固 紧密;
3. 安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下;
4.动态与静态平衡阀的工作压力应符合系统设计要求安装方向应正确。 阀门系统在运行时,应按参数设计要求进行校核,调整。
5.电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭。
二、说明:
空调水系统中的阀门质量是系统工程质量的一个重要项目。但是从 国家整体质量管理的角度来说,阀门的本体质量应归属于产品质量的范畴,不能因为产品质量的问题而要求在工程施工中负责产品的检验工作。
本规范从职责范围和施工要求出发,对阀门的检验规定为阀门安装前必须进行外观检查,其外表应无损伤,阀体无锈蚀,阀体的铭牌应符合国家标准《工业阀门标志》GB12220的规定。管道阀门的强度与严密性试验,不应再施工过程中占用大量的人力物力。为此,条文将根据各种阀门的不同要求予以区别对待。
1.对工作压力高于1.0Mpa的阀门规定按Ⅰ方案抽检。
2.对于安装在主干管上起切断作用的阀门,条文规定按全数检查。
3.其它阀门的强度检验工作可结合管道的强度试验工作一起进行。条 文规定的阀门试验压力(1.5被工作压力)和压力持续时间均应符合国家标准《阀门的检验和试验》GB/T26480的规定。这样,不但减少了阀门检验的工作量,而且也提高了检验的要求。既保证了工程质量,又易于实施。
检查数量:安装在主干管上起切断作用的闭路阀门全数检查,其它款项按Ⅰ方 案。
检查方法:按设计图纸核对,观察检查;旁站或查阅实验记录。
彭宝章整理编纂于2021.6.16