[分享]验收规范对阀门的安装要求与说明

发表于2021-09-25     53人浏览     0人跟帖     总热度:83  

  • 文件格式:docx
  • 文件大小:39.26KB

验收规范对阀门的安装要求与说明

根据通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——20169.2.4 整理编纂

规范要求

1.阀门安装前必须进行外观检查阀门的铭牌应符合现行国家标准通用 阀门标志》GB 12220 的有关规定工作压力大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用和冷热水运行转换调节功能的阀门和止回阀应进行壳体强度试验和阀瓣密封性能试验且应试验合格

其它阀门可不单独进行试验

壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5持续时间不应少于5min,阀门的壳体填料应无渗漏严密性试验压力应为公称压力的1.1在试验持续时间内保持压力不变阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定

9.2.4阀门压力试验持续时间与允许泄漏量

压力试验的介质为洁净水用于不锈钢阀门的试验水氯离子含量不得高于25mg/L。

2. 阀门的安装位置高度进出口方向必须符合设计要求连接应牢固 紧密

3. 安装在保温管道上的各类手动阀门手柄均不得向下

4.动态与静态平衡阀的工作压力应符合系统设计要求安装方向应正确阀门系统在运行时应按参数设计要求进行校核调整

5.电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭

说明

空调水系统中的阀门质量是系统工程质量的一个重要项目但是从 国家整体质量管理的角度来说阀门的本体质量应归属于产品质量的范畴不能因为产品质量的问题而要求在工程施工中负责产品的检验工作。    

本规范从职责范围和施工要求出发对阀门的检验规定为阀门安装前必须进行外观检查其外表应无损伤阀体无锈蚀阀体的铭牌应符合国家标准工业阀门标志》GB12220的规定管道阀门的强度与严密性试验不应再施工过程中占用大量的人力物力为此条文将根据各种阀门的不同要求予以区别对待

1.对工作压力高于1.0Mpa的阀门规定按方案抽检

2.对于安装在主干管上起切断作用的阀门条文规定按全数检查

3.其它阀门的强度检验工作可结合管道的强度试验工作一起进行 文规定的阀门试验压力(1.5被工作压力和压力持续时间均应符合国家标准阀门的检验和试验》GB/T26480的规定这样不但减少了阀门检验的工作量而且也提高了检验的要求既保证了工程质量又易于实施

检查数量安装在主干管上起切断作用的闭路阀门全数检查其它款项按 

检查方法按设计图纸核对观察检查旁站或查阅实验记录

彭宝章整理编纂于2021.6.16 