通风与空调监控设备系统试运转与调试要求


依据通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂




规范对监控系统设备的调试要求(11.3.5):


通风与空调工程通过系统调试后监控设备与系统中检测元件和执行 机构应正



常沟通应正确显示系统运行状态并应完成设备的连锁自动调节和保护功



规范的具体要求



  1.通风与空调设备监控系统设备单机性能测试要求



(1)系统各种传感器温湿度传感器温度传感器风量传感器水量传感器



流开关压力传感器压差传感器等的测定参数范围及精度应满足设计要求



(2)系统各种执行器风阀水阀动作灵活可靠行程与控制指令一致



(3)监控设备包括温控器应能与系统相关的传感器执行器正常通信对设




备的各单项控制功能应能满足系统的控制要求正常工作



2.通风与空调设备监控系统联合调试要求



通风与空调工程的控制和监测设备应能与系统的检测元件和执行机 构正常沟



系统的状态参数应能正确显示设备连锁自动调节自动保护应能正确动



系统联调应达到以下要求



(1)控制中心服务器工作站打印机网络控制器通信接口包括与其 



子系统)、不间断电源等设备之间的连接与传输线型号规格应正确无误



(2)监控设备通讯接口的通讯协议数据传输格式速率等应符合设计要求



能正常通信



(3)建筑设备监控系统服务器工作站管理软件及数据库软件软件功能符 



设计要求并配置正常



(4)冷热源系统的群控调试空气处理机组排风机末端装置监控设 备的



系统调试还应符合现行国家标准智能建筑工程施工规范》GB50606的规定



检查数量方案



检查方法旁站观察查阅调试记录



 

彭宝章整理编纂于2021.6.24

 