冰沙奶昔 发表于2020-08-31 96人浏览 1人跟帖
请问冷库电机耗冷量是如何估算的,是先估算冷库单位设备负荷求得冷却面积再去进行产品选型得到对应的电机功率吗?
最新回复:预测未来 2020-09-01
帅得拖网速 发表于2020-08-31 81人浏览 1人跟帖
冷库制冷量估算,求解。320立方冷藏库,-18度,冷藏肉类,需配多大制冷量的机组?按吨位、机械负荷估算出来才6kw多,是不是错了。
最新回复:预测未来 2020-08-31
帅得拖网速 发表于2020-08-31 34人浏览 2人跟帖
该冷库有十年了,最近因主机电机烧掉,停用了一年,最近换了台压缩机(50HP)末端为5台DD120冷风机(一间房三台,另两间各一台),制冷剂,油不缺,膨胀阀凝露,就是不制冷!压缩机高压10公斤,低压1公斤!什么原因,怎么解决?
最新回复:ephone 2020-10-09
帅得拖网速 发表于2020-08-31 68人浏览
暖通小白做课程设计在天正里采暖水利计算的系统图是平面的 但是实际建筑是立体的啊 怎么就变成平面的了呢天正采暖水力里的散热器负荷 是直接用房间热负荷除以房间内散热器个数得每个散热器散热量 还是先计算好单个散热片散热量 ...
最新回复:帅得拖网速 2020-08-31
帅得拖网速 发表于2020-08-31 39人浏览 1人跟帖
看规范设置加压送风的几种形式,为什么没有楼梯间加压送风,前室自然通风的方式(除了独立前室只有一个门的情况)?还有什么时候楼梯间和前室用加压送风什么时候用自然通风,看规范和图集感觉好乱啊有没有便于记忆的方法?
最新回复:预测未来 2020-09-01
帅得拖网速 发表于2020-08-31 15人浏览 1人跟帖
2018年以前建筑,如果现在装修改造,是否需要按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017执行。如果仅是某一区域改造,是否需要把整层或整栋楼排烟系统按新规改造,很多情况下,一套排烟系统覆盖的面积不仅仅是装修区域,装修...
最新回复:预测未来 2020-08-31
暖通初学者777 发表于2020-08-28 51人浏览 1人跟帖
请问水冷中央空调离心机,冷凝器的铜管摸去滑滑的感觉,用毛刷捅炮,有鼻涕状半透明的物质是什么东西?它是否很影响换热效果?
最新回复:预测未来 2020-08-31