重复的奇偶 发表于2020-09-24 24人浏览 1人跟帖
请教下大家空调水平管连接时,依据规范采用管顶平接。将来使用及维修过程中是否会存在集气现象。有个 老师傅说依据实际施工经验管底平接会比管顶平接好,我认为不正确。
最新回复:预测未来 2020-09-24
重复的奇偶 发表于2020-09-24 17人浏览 1人跟帖
各位打扰了,问一个问题啊,就是南方地区全热新风管道需要做保温吗?设计说可以不做,但是我觉得这个不做保温应该会结露吧?请各位指点一二。谢谢
最新回复:预测未来 2020-09-24
步六孤 发表于2020-09-18 31人浏览
空调水系统开机调试的时候开启冷冻泵,冷冻泵额定功率是55KW,额定电流是108A。水泵开启后发现运行电流只有61A,去检查后发现是水泵进水管路上的集水器上的静态平衡阀没有打开。打开后运行电流是101A。(注:需然阀门没有打开,...
最新回复:步六孤 2020-09-18
Lujjj 发表于2020-09-04 36人浏览 1人跟帖
压差旁通安装在末端或主机主管段的区别,还有想问问大神们有没有说主机段管子走同程,连接末端的走异程的。
最新回复:小小小的熊熊 2020-10-15
迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 32人浏览 1人跟帖
这是养老院,两层格局一样的。配的2台90KW的外机,单层走廊有60米,我就从中间分配,左右两层各一个系统,不是一层楼一个系统。。这样做好,还是一层楼一个系统更好?
最新回复:预测未来 2020-08-31
迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 40人浏览 2人跟帖
要求热源塔热泵机组的供热能力是300KW,热源塔改怎么设计计算,需要计算哪些东西,热源塔能直接选型选出来吗?怎么选,有哪些厂家生产热源塔?
最新回复:woqiuzz123 2020-11-16
迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 25人浏览 1人跟帖
从数据可以看出,启动后前半个小时压力上升,然后逐渐下降这个供热回路原来给办公楼和车间供热,没有这个部问题,自从办公楼停止供热后,只带车间就出现了这个现象
最新回复:预测未来 2020-08-31