重复的奇偶 发表于2020-09-24 24人浏览 1人跟帖  

请教下大家空调水平管连接时,依据规范采用管顶平接。将来使用及维修过程中是否会存在集气现象。有个 老师傅说依据实际施工经验管底平接会比管顶平接好,我认为不正确。

最新回复:预测未来  2020-09-24  

重复的奇偶 发表于2020-09-24 17人浏览 1人跟帖  

各位打扰了,问一个问题啊,就是南方地区全热新风管道需要做保温吗?设计说可以不做,但是我觉得这个不做保温应该会结露吧?请各位指点一二。谢谢

最新回复:预测未来  2020-09-24  

步六孤 发表于2020-09-18 31人浏览

空调水系统开机调试的时候开启冷冻泵,冷冻泵额定功率是55KW,额定电流是108A。水泵开启后发现运行电流只有61A,去检查后发现是水泵进水管路上的集水器上的静态平衡阀没有打开。打开后运行电流是101A。(注:需然阀门没有打开,...

最新回复:步六孤  2020-09-18  

boxnkl 发表于2020-09-10 30人浏览

消防课题

最新回复:boxnkl  2020-09-10  

Lujjj 发表于2020-09-04 36人浏览 1人跟帖  

压差旁通安装在末端或主机主管段的区别,还有想问问大神们有没有说主机段管子走同程,连接末端的走异程的。

最新回复:小小小的熊熊  2020-10-15  

初学者龙友15237185 发表于2020-09-03 65人浏览 3人跟帖  

求指教

最新回复:暖通前程  2021-03-15  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 188人浏览 1人跟帖  

天正暖通多联机布置室内机选型时,不同规格机型之间切换好卡,大神们如何解决?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 27人浏览 1人跟帖  

为什么我的热负荷一直偏低呢,水力计算的时候低到每个房间零点几kw

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 46人浏览 1人跟帖  

供暖管道怎么做变径的计算,变径前后管径怎么在CAD图上显示,室内接通廊再接室内需要变径吗?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 105人浏览 1人跟帖  

1.对于玻璃幕墙的处理 在天正里是选外墙还是外窗?2.请问这种商场常见的玻璃门未开启窗 在天正负荷计算里如何定义?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 6人浏览 1人跟帖  

阁楼层没水暖井自下层垫层内出立管到阁楼层再接阁楼层分集水器可以吗?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 31人浏览 1人跟帖  

一天很长的胡同 我计划用同程式系统,公司的前辈说管径应该两边大中间小,这种设计合理吗

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 32人浏览 1人跟帖  

这是养老院,两层格局一样的。配的2台90KW的外机,单层走廊有60米,我就从中间分配,左右两层各一个系统,不是一层楼一个系统。。这样做好,还是一层楼一个系统更好?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 40人浏览 2人跟帖  

要求热源塔热泵机组的供热能力是300KW,热源塔改怎么设计计算,需要计算哪些东西,热源塔能直接选型选出来吗?怎么选,有哪些厂家生产热源塔?

最新回复:woqiuzz123  2020-11-16  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 117人浏览 1人跟帖  

医院暖通设计:当一些功能房间在规范中找不到设计参数应该怎么取

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 30人浏览 1人跟帖  

迭代法怎么用excel操作

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 63人浏览 1人跟帖  

哪位大佬知道为什么用T20天正暖通V4.0画出的三通,四通会不显示啊

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 39人浏览 1人跟帖  

小型装置内的毛细管网换热装置的热负荷及换热效率要怎么计算呢?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 25人浏览 1人跟帖  

从数据可以看出,启动后前半个小时压力上升,然后逐渐下降这个供热回路原来给办公楼和车间供热,没有这个部问题,自从办公楼停止供热后,只带车间就出现了这个现象

最新回复:预测未来  2020-08-31  

迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 21人浏览 1人跟帖  

估算采暖系统的压力损失,分水器前的过滤器和电动温控阀的阻力分别取多少呢?样本里几乎都没有阻力的取值。

最新回复:预测未来  2020-08-31