暖通前程 发表于2021-09-23 32人浏览

金属管道与设备现场焊接连接的验收标准依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第9.3.2条整理编纂管道焊接焊口的组对和坡口应符合本条第1、2款的规定,设备焊接焊口的组对和坡口应符合本条第1、3款的规定。这与国家...

最新回复:暖通前程  2021-09-23  

大西洋之巅 发表于2021-10-06 32人浏览

水源热泵工程资料中的室外水源井、管网、管沟及井室归到哪个分部工程里面合适通风空调施工质量验收规范里的水源热泵换热系统明显避开了水源井如果把这些放到建筑给排水及采暖分部里面合适吗,把室外水源井系统作为其一个子分部,...

最新回复:大西洋之巅  2021-10-06  

暖通前程 发表于2021-09-24 40人浏览

空调水系统金属管道其它连接方法验收标准依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、对螺纹连接管道施工验收标准(第9.3.3条)螺纹连接管道的螺纹应清洁规整,断丝或缺丝不应大于螺纹全扣数的10%。 管道的...

最新回复:暖通前程  2021-09-24  

暖通前程 发表于2021-09-22 68人浏览

空调水系统塑料管道连接方法验收标准与绝缘措施依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第9.3.1条整理编纂一、塑料管道连接施工验收标注(一)条文说明:根据当前有机化学新型材料管道的发展,为了适应工程新材料施...

最新回复:暖通前程  2021-09-22  

暖通前程 发表于2021-09-21 81人浏览

验收规范对空调水系统管道安装的要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、管道安装规范主控项目要求及理由(9.2.2条):1.隐蔽安装部位的管道安装完成后,水压试验合格后方能交付隐蔽工程的施工。在...

最新回复:暖通前程  2021-09-21  

暖通前程 发表于2021-09-20 36人浏览

空调水管道与设备安装之一般规定根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016整理编纂一、保护镀锌钢管等的防腐层(9.1.1条):(一)要求: 镀锌钢管及带有防腐层的钢管不得采用焊接连接,应采用螺纹连接, 当管径大...

最新回复:暖通前程  2021-09-20  

暖通前程 发表于2021-09-19 8人浏览

吸收式分体机组安装验收一般要求冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之九根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.9条整理编纂一、规范要求:1.吸收式分体机组运至施工现场后,应及时运入机房进行组装...

最新回复:暖通前程  2021-09-19  

暖通前程 发表于2021-09-18 35人浏览

对空气源热泵机组安装的专门要求冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之七根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.7条整理编纂一、规范要求1.机组安装的位置应符合设计要求。同规格设备成排就位时,目...

最新回复:暖通前程  2021-09-18  

暖通前程 发表于2021-09-17 46人浏览

对多联机空调系统的安装要求及理由冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之六根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.6条整理编纂一、规范要求:1.室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有异...

最新回复:暖通前程  2021-09-17  

暖通前程 发表于2021-09-16 32人浏览

对制冷系统的吹扫排污要求及理由冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之五根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.5条整理编纂一、规范要求:制冷系统的吹扫排污应采用压力为0.5MPa~0.6MPa(表压)的...

最新回复:暖通前程  2021-09-16  

暖通前程 发表于2021-09-15 62人浏览

对制冷系统阀门安装的要求及理由冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之四根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.4条整理编纂一、规范要求:1.制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。强度试验压力...

最新回复:暖通前程  2021-09-15  

暖通前程 发表于2021-09-14 22人浏览

对制冷系统管道及管件的安装要求及理由冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之三根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.3条整理编纂(一)一、规范要求:1.管道、管件的内外壁应清洁干燥,连接制冷剂...

最新回复:暖通前程  2021-09-14  

暖通前程 发表于2021-09-13 12人浏览

模块式冷水机组单元并联组合安装要求及理由冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之二根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.2条整理编纂一、规范要求:模块式冷水机组单元多台并联组合时,接口应牢固...

最新回复:暖通前程  2021-09-13  

暖通前程 发表于2021-09-12 8人浏览

对制冷(热)机组与附属设备的安装质量整体控制要求冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之一根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8..3.1条整理编纂一、规范要求:1.设备与附属设备允许偏差和检验方法...

最新回复:暖通前程  2021-09-12  

暖通前程 发表于2021-08-20 20人浏览

对空气过滤器的安装要求及理由规范对空调机内的空气处理设备验收要求之三依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.3.5条整理编纂一、规范要求:1.过滤器框架安装应平整牢固,方向应正确,框架与围护结构之间应严...

最新回复:暖通前程  2021-08-20  

暖通前程 发表于2021-08-19 8人浏览

空气机内电加热器的安装与验收要求规范对空调机内的空气处理设备验收要求之二依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016整理编纂一、电加热器的安装强制性要求及理由(7.2.11条):1.电加热器与钢构架间的绝缘层必须采...

最新回复:暖通前程  2021-08-19  

暖通前程 发表于2021-08-08 9人浏览

室内空气参数的测定内容与标准依据《通风与空调工程施工规范》50738--2011整理编纂一、室内空气参数的测定内容:包括空调房间的干湿球温度的测定,室内噪声的测定,房间之间的静压差的测定,应按国家现行有关标准的规定执行。二...

最新回复:暖通前程  2021-08-08  

暖通前程 发表于2021-08-04 28人浏览

联合试运转与调试之系统风量的测定和调整依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016整理编纂系统风量的测定和调整包括通风机性能的测定,风口风量的测定,系统风量测定和调整,可按如下要求进行:一、通风机性能测...

最新回复:暖通前程  2021-08-04  

暖通前程 发表于2021-07-14 3人浏览

监测与控制系统安装质量检查依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、监测与控制系统设备安装可按如下内容进行质量检查: 1.传感器的安装: (1)检查方法:对照施工图检查,查验质量证明文件、检测报告。 (...

最新回复:暖通前程  2021-07-14  

暖通前程 发表于2021-07-12 20人浏览

监测与控制之线管与线槽安装及布线依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、线管与线槽安装及布线标准:线管与线槽安装及布线应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《智能建筑工程质量...

最新回复:暖通前程  2021-07-12