迂曲沸腾鱼 发表于2020-08-31 26人浏览 1人跟帖  

高层暖通设计怎么样计算系统总阻力?供水压力如何确定?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 23人浏览 1人跟帖  

管道井采暖供水管为什么是到顶点后折返下回?我观察一些老楼房采暖都是一根管路直接到顶点。如图这样做法出自那一条规范?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 79人浏览 4人跟帖  

很纠结!对水源热泵 和 地源热泵总是分不清,两者是同一样的东西还是有什么大的区别的?个人觉得地源热泵是水源热泵的一个分支,大家有什么意见的?

最新回复:暖通前程  2021-06-20  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 40人浏览 2人跟帖  

对于制冷方面来说自己也是小白一个,想了解下怎么去匹配冷凝器与蒸发器。比如一台10匹的全封闭压缩机机组,要求出水温度10°C,用翅片式冷凝器的话怎么去计算散热面积,蒸发器的换热面积又怎么去计算呢?

最新回复:ephone  2020-10-09  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 63人浏览 1人跟帖  

日照问题:南廊北教室2小时日照要求 还能满足么,外廊会影响,怎么处理?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 24人浏览 1人跟帖  

锅炉引风机一般可以选用哪种风机?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 16人浏览 1人跟帖  

如题,这个假设地埋管每延米换热为100,这埋管起码也要2680米。不现实啊所以是要换换热器吗?还有,这个埋管换热器适用于那种单户那种负荷很小的户型使用吗?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 10人浏览 1人跟帖  

计算维护结构耗热量Q=aFK(tn-tw)中的a温差修正系数 如果两个房间供暖温度不一致如何选取两个房间维护结构的温差修正系数 围护结构的耗热量应该如何计算

最新回复:小水滴02  2020-09-01  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 20人浏览 1人跟帖  

我已经把风机盘管配好了,怎么配外机,有没有大神救命。。。。

最新回复:预测未来  2020-09-01  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 19人浏览 1人跟帖  

循环泵流量不用说了,主要说说循环泵的扬程选取详细步骤。谢谢!!

最新回复:预测未来  2020-09-01  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 168人浏览 2人跟帖  

新建换热站,流量知道如何选取,那扬程怎么计算?方法步骤?最好是通俗易懂的

最新回复:fancyking  2020-09-02  

哦Ohioo 发表于2020-08-31 19人浏览 1人跟帖  

足球场暖通设计重难点分析

最新回复:预测未来  2020-08-31  

冰沙奶昔 发表于2020-08-31 7人浏览 1人跟帖  

1、制冷系统高温机组(非热泵型)是否可以不设置气液分离器?2、制冷系统中的油分离器和气液分离器的设计方法和选型方法?3、多机头并联的冷冻油怎样管理?

最新回复:预测未来  2020-08-31  

冰沙奶昔 发表于2020-08-31 13人浏览 1人跟帖  

30KW以内的电机可以直接启动,大点的需要降压启动,降压的目的也是为了降低电机定子启动电流。不过,关于电机启动电压、启动电流、启动转矩到底指的什么;以及启动电流、启动转矩与启动电压之间的关系(在网上看到的转矩与启动电...

最新回复:预测未来  2020-08-31  

冰沙奶昔 发表于2020-08-31 357人浏览 2人跟帖  

本人最近接触冷库设计,现有一个冷库库温要求有-35℃的,还有-18~8的变温库,还有5~15度的穿堂等,请问他们该如何划分系统呢,可以共用系统吗?还有变温库,设备可以共用吗?

最新回复:ephone  2020-10-09  

冰沙奶昔 发表于2020-08-31 47人浏览 1人跟帖  

中央空调的冷冻水可以做厨房冷库的冷却水源吗?我所在的一个酒店项目,顾问公司给了这个方案,用中央空调的冷冻水做厨房冷库的冷却水水源。我从来没见过这个做法。请有经验的前辈指点一下,中国有其他的酒店这么做吗?具体怎么用...

最新回复:预测未来  2020-08-31  

冰沙奶昔 发表于2020-08-31 12人浏览 2人跟帖  

本人刚踏入制冷行业小白一枚,希望各位前辈指点。饮料自动售货机左右双室,体积比为1:2,温度要求相同,原制冷机组采用R134a制冷剂,现为提高制冷性能,降低室内温度,采用R290机组,只变动压机、毛细管、灌注量。压机采用和原压...

最新回复:ephone  2020-10-09  

冰沙奶昔 发表于2020-08-31 27人浏览 1人跟帖  

时常看到一些设备,如冷水机,冷干机等,在膨胀阀或者旁通阀前后都焊有一段毛细管,一直不知道它的具体作用,和制造者的用途。望老师们解惑

最新回复:预测未来  2020-08-31  

冰沙奶昔 发表于2020-08-31 63人浏览 1人跟帖  

冷水泵计算扬程时因为有4根供水的立管,那负荷侧的阻力是算4根管最不利管路阻力加在一起,还是算一根

最新回复:预测未来  2020-08-31  

冰沙奶昔 发表于2020-08-31 55人浏览 1人跟帖  

GB50019第 1条说 甲乙类厂房的不同防火分区的通风要单独设置,第三条又说建筑内甲乙类火灾危险性的单独房间的排风要单独设置。请问现在有一个甲类厂房,同一防火分区内有三个隔间,这三个隔间的排风要独立设置吗?

最新回复:预测未来  2020-08-31