liuxu0538 · 消防给排
刘旭,消防给排专业,从毕业至今一直从事消防工程施工、调试工作,主持或参加各类消防工程施工、调试几十个。主要工程有:中国人民银行山西省分行办公楼消防工程、中国建设银行山西省分行办公楼消......详情
消防弱电专家为您解答消防现场难题
问答时间:2014年12月01日-2014年12月03日。
来自消防工程小组>>
有1座6层敞开式机械立体停车库的消防设施应怎样设置?需要设置报警及喷淋吗?
专家回答:一、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中明示:1、2、二、2014注册消防工程师官方教材《消防安全技术实务》P431、P430中明示:1、2、综述:参照上述规范与教材,我个人意见:关于敞开式车库,由于受环境影响因素较大,比如温度、灰尘等...
供热间用湿式;不吊顶上喷,吊顶下喷,93度;按喷淋规范间距要求布置即可
规范明确说了,是不小于。按照大值选择。但一般作图时候就按照规范规定的做就可以了。审图人员消防人员都不会去计较这些,比如有喷淋系统和消火栓系统,假若喷淋你计算了18立方米,消火栓也是18立方米。但一般就不小于18立方米就可以了,没有必要设置一个36立方米的消防水箱。再有现在新的《消规》把初期十分钟的字样已经拿掉了。就是初期火灾,其实火灾后30秒消防水泵就已经启动。消防水池的供水就参与了灭火。
1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》执行,要设置消火栓。 2、压力不足设置生活给水泵房,建议采用水箱+变频机组供水,屋顶设置水箱目前用的较少了,主要是易二次污染,卫生防疫检测比较麻烦。如果当地供水部门允许,也可采用无负压供水。
根据景观设计师的要求,一般釆用盲沟,土沟,卵石沟,雨水口。还应考虑雨水利用设计
一、可以!关键看这座水池容量是否满足所有供水建筑消防用水量! 二、水池至高层之室外消防管道可否架空主要看以下2点: 1、能否满足消防水泵火灾条件下的全程自灌吸水! 2、能否满足消防水泵吸程不超过6米! 三、解决了上述问题,其他问题不是问题!