甲方要求食品发酵车间里的供热间做喷淋?刚接触建排,有几个疑问,向专家请教下。
1、供热间采用干式系统还是湿式系统?
2、喷头采用何种喷头?自喷温度设定多少?
3、供热间为3mx60m的房间,喷头间距如何布置?
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
唤水者
发表于2015-01-30 | 只看该作者 筑龙币+5
2
供热间用湿式;不吊顶上喷,吊顶下喷,93度;按喷淋规范间距要求布置即可
水滴不穿
发表于2015-02-02 | 只看该作者
3
大于环境温度30度