[专家答疑]高位消防水箱容积问题

发表于2015-01-09     4229人浏览     3人跟帖     总热度:84  

您好,缪总,有个问题请教一下。高位消防水箱储存前10min水量如果计算值大于5.2.1的规定值,是按计算值定量还是最小值定量?

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-01-09   |  只看该作者       筑龙币+5

2

规范明确说了,是不小于。按照大值选择。但一般作图时候就按照规范规定的做就可以了。审图人员消防人员都不会去计较这些,比如有喷淋系统和消火栓系统,假若喷淋你计算了18立方米,消火栓也是18立方米。但一般就不小于18立方米就可以了,没有必要设置一个36立方米的消防水箱。再有现在新的《消规》把初期十分钟的字样已经拿掉了。就是初期火灾,其实火灾后30秒消防水泵就已经启动。消防水池的供水就参与了灭火。

点评+1

  • 发表于 2015-01-09     好的,谢谢缪总。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-20 12:29:35

 发表于2015-01-09   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   fshb22  发表于  2楼   2015-01-09  规范明确说了,是不小于。按照大值选择。但一般作图时候就按照规范规定的做就可以了。审图人员消防人员都不会去计较这些,比如有喷淋系统和消火栓系统,...