匿名 发表于2018-07-18  364人浏览   来自:电气施工  

1电缆线路有落差时,应先进行下终端施工,后制作上终端。 2电缆线路落差(指下终端剖铅口与电缆最高位置的高度差,下同)小于11m时,下终端可采用常规方法施工。 3电缆线路落差超过11m但小于30m时,下终端可用真空法施工。其工艺如...

0

匿名 发表于2018-07-18  513人浏览   来自:电气施工  

一、使用线间距离较大的临锚架,使各子导线相互分离。 二、锚线坑尽可能接近导线正确方向上。 三、卡线器不应在导线上滑动(包括受力前因安装位置不正确而在线上推动卡线器和受力后因初始正压力不足而使卡线器在线上滑动)。 四、...

0

匿名 发表于2018-07-18  627人浏览   来自:电气施工  

仪表管道试验规定: 1 安装完毕的仪表管道,在试验前应进行检查,不得有漏焊、堵塞和错接的现象。 2 仪表管道的压力试验应以液体为试验介质。仪表气源管道和气动信号管道以及设计压力小于或等于0.6MPa的仪表管道,可采用气体为试...

0

匿名 发表于2018-07-18  452人浏览   来自:电气施工  

1管道本身在运行状态下有不小于0.2%的坡度,能自由热补偿及不妨碍汽包、联箱和管系的热膨胀; 2不同压力的排污、疏放水管不应接入同一母管。

0

匿名 发表于2018-07-18  510人浏览   来自:电气施工  

1垂直或水平安装的母线隔离开关,其刀片均应位于垂直面上;在建筑构件上安装时,刀片底部与基础之间的距离,应符合设计或产品技术文件的要求。当无明确要求时,不宜小于50mm。 2刀体与母线直接连接时,母线固定端应牢固。

0

匿名 发表于2018-07-18  542人浏览   来自:电气施工  

监理工程师的检查监理工程师的质量检查必须是在承包单位自检并确认合格的基础上进行。专检质量没有检查或检查不合格不能报监理工程师验收。不符合上述规定,监理工程师一律拒绝进行检查验收。

0

匿名 发表于2018-07-18  465人浏览   来自:电气施工  

答:1、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。2、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。3、电缆线相互交叉时,...

0

匿名 发表于2018-07-18  593人浏览   来自:电气施工  

1线圈不应有悬浮纸边、布带。 2线圈外观整洁,表面无漆瘤、漆疤。但线圈上、下两个端面允许有不影响油道畅通的堆漆、漆瘤、线圈绝缘件无损伤(损伤处允许进行包扎。检查器身装配前一台量)。 3导线绝缘应无损伤(损伤处允许包扎。检...

0

匿名 发表于2018-07-18  417人浏览   来自:电气施工  

一、各项调整数据应符合产品要求;阀门系统功能良好,传动机构及缓冲器应动作灵活,无卡阻。 二、充气时应逐段增高压力,并在各段气压下进行密封检查。 升到最高工作气压时,阀体、瓷套法兰、连接接头处应无漏气。 三、调试完毕...

0

匿名 发表于2018-07-18  537人浏览   来自:电气施工  

吊扇安装应符合下列规定:A.吊扇挂钩安装牢固。吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8mm;有防振橡胶垫;挂销的防松零件齐全、可靠。B.吊扇扇叶距地高度不小于2.5m;C.吊扇组装不改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松零件齐全...

0

匿名 发表于2018-07-18  368人浏览   来自:电气施工  

开关、插座、风扇施工质量验收主控项有哪些? 1)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。同一场...

0

匿名 发表于2018-07-17  229人浏览   来自:电气施工  

一、与高压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建规工程施工及验收规范中的有关规定。当设备及设计有特殊要求时,尚应符合其要求。 二、设备安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.屋顶、楼板施工完毕...

0

匿名 发表于2018-07-17  417人浏览   来自:电气施工  

1安装位置应能使开关正确动作,且不妨碍机械部件的运动。 2碰块或撞杆应安装在开关滚轮或推杆的动作轴线上。对电子式行程开关应按产品技术文件要求调整可动设备的间距。 3碰块或撞杆对开关的作用力及开关的动作行程,均不应大于...

0

匿名 发表于2018-07-17  486人浏览   来自:电气施工  

  民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用...

0

我要升职 发表于2018-05-27  1740人浏览  5人跟帖   来自:电气施工  

1.建筑电气基本概念:建筑电气是以电气技术为手段,在有限空间内,为创造人性化的生活环境的一门应用学科。建筑电气指的是,在建筑物中,利用现代先进的科学理论及电气技术所构建的电气平台,统称建筑电气。★强电强电一般是电力...

0

筑龙-向维老师 发表于2018-07-16  1096人浏览   来自:电气施工  

(一)线路敷设1、管路暗敷处出现规则裂缝;2、金属管末做跨接接地线或者不论材质一律焊接跨按接地线3、管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留F不安全的隐患;4、镀锌管直接采用套管熔焊连接,套管连接小牢;5、明、暗管进箱...

0

匿名 发表于2018-07-16  1052人浏览   来自:电气施工  

逻辑接地. : DLT 380-2010 接地降阻材料技术条件.pdf 浏览数:1431 回复数:5 关键词: 接地 降阻材料 技术条件 Garden.Design.Magazine.May.2006 等级: 文件格式:pdf 文件大小:14.05MB 关键词: 园林外文资料 Double Stuffe...

0

匿名 发表于2018-07-16  547人浏览   来自:电气施工  

电梯轿门,层门安装监控监理的主控项目1)层门地坎至轿厢地坎之间的水平差距偏差为0~+3MM,且最大距离严禁超过35MM。2)层门强迫关门装置必须动作可靠。3)电梯操作的水平滑动门在关门开始的1/3行程之后,阻止关门的力严禁超过...

0

匿名 发表于2018-07-16  492人浏览   来自:电气施工  

1二次风挡板门与风壳间应留适当膨胀间隙; 2一、二次风筒同心度允许偏差为: a)不带调整机构时≤5mm b)带有调整机构时≤3mm 3一、二次风筒的螺栓连接处应严密不漏; 4带有调整机构的操作装置应灵活可靠。

0

匿名 发表于2018-07-16  514人浏览   来自:电气施工  

答:1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。所有配电箱、开关箱门应配锁、配电箱和开关箱应由专人负责。2、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规...