匿名 发表于2018-07-18  514人浏览   来自:电气施工  

系指在作业时能承受最高操作过电压水平,保证人身和设备安全的最短绝缘部分的长度。

0

匿名 发表于2018-07-18  378人浏览   来自:电气施工  

建筑电气工程(装置): 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能,满足使用建筑物的人的安全需要。 [毕业设计]住宅楼电气工程预...

0

匿名 发表于2018-07-18  744人浏览   来自:电气施工  

  墙上开槽:为减小开槽导致墙体结构安全的破坏程度,必须采用下面图片所示的专用开槽机。开槽尺寸要求:宽度比管的外径大10mm左右,槽深不小于管外径加15mm。墙面水平开槽的长度不得大于80cm,以免破坏墙体结构安全。  管路...

0

匿名 发表于2018-07-18  490人浏览   来自:电气施工  

答:1、住户配线箱内设置电话、电视、计算机等智能化系统进户线的分界点、分配点。2 、住户配线箱内的设置应根据系统设计确定。3 、含有三个及以上智能化子系统的工程,且用户出线数量多于进线数量时,宜在每户设置住户配线箱。...

0

匿名 发表于2018-07-18  354人浏览   来自:电气施工  

答:1 按批查验合格证;2 外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;3 按制造标准现场...

0

匿名 发表于2018-07-18  371人浏览   来自:电气施工  

一、由弛度观测方法引起的弛度偏差率,小于或等于±1%; 二、因一个耐张段分成几个紧线段紧线而引起的弛度偏差率,控制在±0.7%以内; 三、用连续倾斜档原理计算某紧线段内各档在滑车中的应力与设计要求应力的偏差率,如最大不超...

0

匿名 发表于2018-07-18  467人浏览   来自:电气施工  

1负荷传感器的安装和承载应在称重容器及其所有部件和连接件的安装完成后进行。 2负荷传感器的安装应呈垂直状态,保证传感器的主轴线与力。荷轴线相重合,使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至最小。各个传感器的受力应均匀。 3当有冲...

0

匿名 发表于2018-07-18  358人浏览   来自:电气施工  

  内部垫层里配管时,应先与墙上的引上管连接好,线管最小保护层厚度不应小于15mm;线管尽量不交叉和少交叉,不允许三根管在同一处交叉;交叉处不得将面筋抬得过高,否则影响面筋的保护层;楼板内预埋线管的最小弯曲半径应≥6...

0

匿名 发表于2018-07-18  369人浏览   来自:电气施工  

答:1、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放紧线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架等。(1)跨越公路、电力线放紧线(调整弧垂)施工前,搭设跨越公路两侧10kV电力线的排栅架。(2)放紧线(调整...

0

匿名 发表于2018-07-18  436人浏览   来自:电气施工  

1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。对电容量较大者(如发电机、电缆、大中型变压器和电容器等),应充分放电(5min)。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 2用干燥清洁柔软的布擦去...

0

匿名 发表于2018-07-18  287人浏览   来自:电气施工  

1电热线在敷设前,应进行外观和绝缘检查,其绝缘电阻值不应小于1M。 2电热线应均匀敷设,固定牢固; 3敷设电热线时不应损坏绝缘层; 4仪表箱内的电热管、板应安装在仪表箱的底部或后壁上。

0

匿名 发表于2018-07-18  339人浏览   来自:电气施工  

1频敏变阻器的极性和接线应正确。 2频敏变阻器的抽头和气隙调整,应使电动机起动特性符合机械装置的要求。 3频敏变阻器配合电动机进行调整过程中,连续起动次数及总的起动时间,应符合产品技术文件的规定。

0

匿名 发表于2018-07-18  285人浏览   来自:电气施工  

0

匿名 发表于2018-07-18  519人浏览   来自:电气施工  

插座安装应符合下列规定: A.当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m; B.暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全; C.车间及试(实)验...

0

匿名 发表于2018-07-18  522人浏览   来自:电气施工  

 答:为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。   由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如...

0

匿名 发表于2018-07-18  466人浏览   来自:电气施工  

1敷设仪表电缆时的环境温度不应低于下列温度值: 1)塑料绝缘电缆0℃; 2)橡皮绝缘电缆-15℃。 2敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦;固定时,松紧应适当。 3塑料绝缘、橡皮绝缘...

0

匿名 发表于2018-07-18  381人浏览   来自:电气施工  

a.隔离开关的动、热稳定试验原则上应联合进行,并应同时满足要求,试验时触头的接触压力应调至允许的最低压力。 b.动稳定电流峰值分别为157.5、125、100kA,若单独进行试验,试验电流的持续时间不得小于0.3s。 c.热稳定电流有效...

0

匿名 发表于2018-07-18  365人浏览   来自:电气施工  

一、一般区段,导线距离地面3m; 二、通行行人及少量车辆的道路,施工时只需设岗监护而不需搭设越线架者,导线距离路面5m; 三、风沙较大区段,导线距离地面5m; 四、平衡锤距离越线架架顶1m。

0

匿名 发表于2018-07-18  389人浏览   来自:电气施工  

1按设计施工图将屏蔽壳体骨架与建筑围护结构内表面固定。安装过程中应保证骨架与建筑物间的绝缘。 2按设计要求把预加工的单元金属板块焊成整体。焊接应符合下列要求: 1)预加工的单元金属板块必须与支撑骨架焊接牢固; 2)焊缝应均...

0

匿名 发表于2018-07-18  755人浏览   来自:电气施工  

答:1、2米或以上的施工作业称之为高空作业2、要穿紧口工作服,防滑鞋,戴安全帽3、高空作业都需要挂安全带、高挂低用4、患有心脏病、高血压、深度近视等症的不登高5、高空作业时材料应固定防止滚动跌落6、禁止交叉作业7、要穿紧...