薄暮晨光123 发表于2021-09-22 193人浏览 1人跟帖  

针对住宅项目机电安装工程实例中存在的质量通病,从电气工程、给排水工程、消防工程三方面分析,以供大家参考,施工中请注意。一电气工程施工质量通病二给排水工程施工质量通病三消防工程施工质量通病上述所列质量通病并不是全部...

最新回复:双星月  2021-09-22  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 188人浏览 1人跟帖  

问题1:战时一级、二级负荷的划分不当解析:根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(以下简称《人防规范》)7.2.4条,对于二等人员掩蔽所(平时为车库),其通信设备、音响报警接收设备、应急通信设备、柴油电站配套的附属设备...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-22 155人浏览 1人跟帖  

一、施工流程熟悉图纸→定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支吊托架安装→桥架安装→保护接地安装→验收二、施工工艺1、熟悉图纸,根据机电各专业图纸通过机电综合管线平衡技术得到机电管线综合图,同一方向的桥架分层布置或采用综...

最新回复:双星月  2021-09-22  

薄暮晨光123 发表于2021-09-22 153人浏览 2人跟帖  

1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条)2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,...

最新回复:hd5222668  2021-09-23  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 91人浏览 1人跟帖  

1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条)2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 114人浏览 1人跟帖  

我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来总结下常用的线缆传输距离。一、网线这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 172人浏览 1人跟帖  

在我们的室内空间照明设计中,大家接触最多的就是商场,酒店,高档会所等场所的照明设计,高大上的场所配上高大上的设计,才能产生最高的经济效益。然而,在我们的生活中,有两个地方的照明设计最容易被忽略——那就是办公室和学...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 87人浏览 2人跟帖  

《建筑设计防火规范》对于安全出口的定义安全出口:供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。安全出口是疏散出口的一种,主要针对某一独立的防火分区或楼层而言;疏散出口不一定是安全出口,疏散...

最新回复:该账户已注销  今天 10:01  

薄暮晨光123 发表于2021-09-27 90人浏览 1人跟帖  

一般来说,管子的直径可以分为外径(De),内径(D),公称直径(DN)。下面来给大伙区分区分这些"De、D、DN"的区别。DN是指管道的公称直径注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀...

最新回复:双星月  2021-09-27  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 102人浏览 1人跟帖  

根据规范要求,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。二、电动挡烟垂壁控制方式1.挡烟垂...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-27 110人浏览 1人跟帖  

在建筑机电工程中,抗震支吊架已开始强制使用,但是很多工程朋友对此还比较陌生,因为一直以来建筑在设计中基本不考虑机电的抗震,抗震支吊架也从没用过。但是现在情况不一样了,建筑机电行业在抗震领域有了国家标准,其中明确规...

最新回复:双星月  2021-09-27  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 112人浏览 1人跟帖  

等电位连接是将建筑物内的金属构架、金属装置、电气设备不带电的金属外壳和电气系统的保护导体等与接地装置做可靠的电气连接。用作等电位连接的保护线称为等电位连接线。等电位连接的作用⑴ 等电位连接能减小发生雷击时各金属物...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 121人浏览 1人跟帖  

当SPD出现劣化现象,可能会进入短路失效状态。传统的SPD后备保护装置多为微型断路器和熔断器,无法全面满足对SPD的保护要求,原因如下:1)断路器作为后备保护装置在电涌的冲击下,电涌耐受能力低,容易误动作。微型断路器分断能...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 41人浏览 1人跟帖  

大型设施中,一般的监控系统往往不能够起到完全防范的作用,或是需要更多的人力成本,得不偿失,这时候就需要用到周界防范系统了。周界防范系统经过这些年的发展,也涌现了很多的类型,主要是采用了不同的技术手段。那么哪种技术...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 49人浏览 1人跟帖  

本篇用案例来介绍监控系统中是如何选择交换机的。案例:有个园区网,500多个高清摄像机,码流3~4兆,网络结构分接入层-汇聚层-核心层。存储在汇聚层,每个汇聚层对应170个摄像机。我们先要清楚这几个问题:如何选择产品、原因。...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 39人浏览 1人跟帖  

变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-27 37人浏览 1人跟帖  

项目介绍:本项目位于湖南省长沙市,地块面积约为 121,430 平方米。综合体项目(SOHO)属于二期开发,功能为公寓式办公。地上建筑面积约 30,000 平方米, 塔楼高 20 层,约 69.3 米。地下室与购物中心连通,除服务 SOHO 的机电等...

最新回复:双星月  2021-09-27  

薄暮晨光123 发表于2021-09-16 321人浏览 1人跟帖  

本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》总结了①桥架、②导管、③电缆、④母线安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规...

最新回复:双星月  2021-09-16  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 21人浏览 1人跟帖  

机电管线综合的目的及意义· 发现并解决机电专业蓝图中出现的疏漏· 发现并解决机电系统内部各专业之间出现的疏漏· 发现机电系统和其他专业的冲突和疏漏,并找到解决的方法· 合理排列机电设备及管线的位置走向,施工方便,节省...

最新回复:双星月  2021-09-24  

薄暮晨光123 发表于2021-09-08 220人浏览 2人跟帖  

机电安装工程涉及的材料繁多,进场验收工作需要全面且细心,本文从通用类、电气类、给排水类、暖通空调类四大部分,总结常用材料进场验收的依据及方法,以供大家在工程中参考实施。一通用类一管材► 焊管、镀锌管一、焊接钢管:...

最新回复:hpu128  2021-09-10