lzw2008
发表于2005-10-14 4770人浏览
15人跟帖
消防控制室、变配电室、消防水泵房等处的照明电源为双电源供电(ATS自动切换),灯具是否还要选择自带蓄电池的应急灯,还是普通灯具就可以? 另外,水泵房的灯具是否应选广照型防水灯具?
最新回复:tashifeixue 2016-10-03
slw_520
发表于2005-10-11 2690人浏览
2人跟帖
我刚从学校毕业,学的是电气的专业,刚进单位不久,是搞电气安装的,现在正在单位的工程项目里学习.不知道现在应该注意些什么?从什么开始做起?还有就是不知道怎样才能尽快掌握各种技术,真正容入现在的工作中?希望个位大哥大姐多多给...
最新回复:slw_520 2005-10-12
背影
发表于2005-10-11 2634人浏览
2人跟帖
请教大家个大问题小弟是东北一个小城市做楼房电气安装,最近要做一个工程详细的还不清楚只知道工程地电在北京,是毛石基础的住宅楼,今年说整完基础,要我准备人去,也没定价 带临时电维护我想毛石基础的住宅楼应该是低档楼吧,...
最新回复:波涛澎湃 2005-10-17
老马识途
发表于2005-10-10 1913人浏览
1人跟帖
在设计中看不出问题的所在,在实际施工中,分线是怎么与主线相接的?在分线盒中是否将总线截断,通过端子分离?还是将总线线皮剥去,将分线缠绕在总线上?
最新回复:长空无雨 2005-10-10
xiangdongliu
发表于2005-10-10 15177人浏览
95人跟帖
我在一个空调的设计线路中,设计的是BV5*4的电线,施工方为了利用手头资源,打算使用BV4*4的电线,不知道这样做是否合理,3火一零,那地线怎么办?允许一根地线单独穿线么
最新回复:袅袅娜娜 2016-06-30
神秘的电
发表于2005-10-10 1696人浏览
5人跟帖
本人对装修中安全用电不很了解,请大家指点1》漏电保护器与断路器有什么区别?一般家庭指的空气开关是什么?2》一个回路中不同直径的零线汇总与一跟零线返回开关时,那根总的零线是按直径大的接吗?另外地线怎么接?可不可以全部...
最新回复:建筑电工 2005-10-20
xiangdongliu
发表于2005-10-10 3479人浏览
2人跟帖
大家好一般电压表PT380V/100V中的PT是什么意思?电流表的CT是什么意思?
最新回复:集明电力 2005-10-10
hundanyang2
发表于2005-10-09 5691人浏览
8人跟帖
本人在施工中遇到一个问题,由于空间非常大,照明灯具因此采用按钮通过 接触器远程控制,照明配电箱中有三个接触器,用三个按钮控制,每个接触器控制不同回路的照明灯具,如果接触器二次线圈电压为380V,从接触器到按钮最少需要...
最新回复:lzw2008 2005-12-14
lzw2008
发表于2005-10-08 2777人浏览
2人跟帖
GB50096规定:“住宅的公用部分应设人工照明,且除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
最新回复:lzw2008 2005-10-10
wqk555
发表于2005-10-06 4103人浏览
2人跟帖
最近做预算,线槽穿墙要做防火堵洞,不知具体做法,还有做预算时应怎样计算工程量??急求,谢谢
最新回复:长空无雨 2005-10-07