shadowlegend 发表于2005-10-31  3966人浏览  5人跟帖   来自:电气施工  

安装工程一般有强弱电线管、空调风管、空调水管、消防水管、消防报警线管等繁多的线管,施工时空间有限而且各管线错综复杂,道请问各工种之间的施工配合是怎样进行的?主要是施工先后管线施工时的主次顺序一般是怎样安排的(打个...

0

xtlhl 发表于2005-10-30  3141人浏览  6人跟帖   来自:电气施工  

电流互感器的一次绕组串接在供,配电系统一次电路中,而二次绕组分别串接在仪表,仪器,继电器等的电流线圈中,运行中二次侧不准开路----  电压互感器的一次线圈并接在供,配电系统一次电路中,而二次线圈并接在仪表,仪器...

0

hbsjwaq 发表于2005-10-29  9392人浏览  9人跟帖   来自:电气施工  

现施工改造网络机房工程,要求接地电阻〈1欧姆,采用接地铜排,具体该如何做啊?室外 的接地体如何设置啊?

0

走在沙滩上 发表于2005-10-28  2916人浏览  6人跟帖   来自:电气施工  

有没有电气自动控制方面的项目经理证书,怎么考?

0

lovepf 发表于2005-10-26  1899人浏览  6人跟帖   来自:电气施工  

一个有关工频耐压试验的问题!!本人在成套厂做质检工作,每次在做完工频耐压试验放电时一直都没有产生过火花,即使是大容量试品也是如此(12502KVA的电力变压器)。我起初怀疑是放电接地线的接地电阻过大,但我把接地线引到本工...

0

chenke2002 发表于2005-10-25  5299人浏览  7人跟帖   来自:电气施工  

求助 地下室人防电气施工规范

0

ycjwhy 发表于2005-10-25  3217人浏览  11人跟帖   来自:电气施工  

桥架可以敷设在水管的下方吗?

0

squish 发表于2005-10-24  1860人浏览  2人跟帖   来自:电气施工  

我主做安装报验资料的,各位有没有什么书籍????????????????谢谢指教.

0

wqk555 发表于2005-10-24  6337人浏览  14人跟帖   来自:电气施工  

请问各位高手利用基础钢筋做接地体的实际施工做法,北京的定额中有利用镀锌圆钢10的将基础钢筋需要连结的部分焊接成一个可靠的通路,但施工预算时,工地上不要求做这部分圆钢的预算(用不着)。

0

zhouxi168 发表于2005-10-23  1542人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

在进行地埋电气暗管时,能不能把φ20的焊管与φ25的焊管直接对焊起来使用.

0

gjl2008 发表于2005-10-22  3124人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

我在北京施工,图纸上在要求在四层全国业务数据中心机房、国内网络主机房和五层电视前端室设专用接地板,接地端子板通过BV 25导线穿PVC32与基础接地极连接,请问接地端子板一般如何做,是不是根等电位端子箱一样,在箱内设铜排和...

0

LZW2008 发表于2005-10-20  4926人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

怎样用穿刺线夹T接多芯电缆?是将T接处的电缆保护层剥开吗?这样会不会影响电缆的性能(机械强度、绝缘电阻等方面)?

0

dszzcj 发表于2005-10-20  5512人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

按照新的规范50303的规定,镀锌制品应符合下列规定:1,按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书....

0

wwwyong 发表于2005-10-19  2659人浏览  2人跟帖   来自:电气施工  

各位同仁大家好,小弟昨天遇到一个很棘手的问题,我是我们工地的电气技术员,我们的工程一期中,等电位是按照规定标准的方法做的,但是交付以后,绝大多数的住户把等电位的盒子封盖起来,这样,等电位的联结完全成了摆设。现在是...

0

lxh21450 发表于2005-10-19  3999人浏览  14人跟帖   来自:电气施工  

桥架施工问题1:电缆桥架内可同时敷设照明,插座BV线吗2:电缆桥架可随意开孔吗,用何种工具开孔,液压开孔器还是手枪钻敬请各位多多指教

0

zpujiandu 发表于2005-10-18  4341人浏览  1人跟帖   来自:电气施工  

多层建筑中,施工到二层时,二层楼面,模板中安装线管的施工方法,,要注意那些问题,有没有相关的施工规范????求助各位大侠??

0

zpujiandu 发表于2005-10-18  2794人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

例如:线管敷设、暗设,墙体砌墙配电箱安装中要注意那些技术问题。

0

ylm731022 发表于2005-10-18  2564人浏览  8人跟帖   来自:电气施工  

设计问题,照明线路pvc阻燃管是否可以敷设在钢屋架内。

0

晴空万里 发表于2005-10-16  2151人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

暗设在墙内或后浇层内的电缆套管KBG,其连接处在施工时有何要求,谢谢!

0

pingded623 发表于2005-10-15  1870人浏览  1人跟帖   来自:电气施工  

希望大家能帮帮我,小弟刚刚涉及阴极保护领域,很多地方都不懂,希望能得到你们的指导,谢谢:)