电气工程问答_电气工程图片
电气设计某项技术不熟悉?配管穿线有疑问?没地方交流机电标准执行中的困惑?爱学习的电气工程师们请加入电气问答小组说出你的疑问!
  • 37641成员
  • 3317主题
  • 7322回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

从未停步 发表于2020-04-29 332人浏览 2人跟帖  

独立消防泵房内的小功率生活水泵或风机是否需独立由室外引电源,能否直接接于消防泵电源?《建筑设计防火规范》GB5O016-2014,第10.1.10条中消防配电电缆与普通配电电缆敷设在同一电缆井、沟内时,应采用矿物绝缘类不燃性电缆。...

最新回复:lhjwlbljy  2021-05-17  

爱不换 发表于2020-04-29 75人浏览 2人跟帖  

《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.1条8款老年人建筑、 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院门诊楼、病房楼、手术部等;不大于3000m2的儿童...

最新回复:lhjwlbljy  2021-02-17  

城南鲱鱼 发表于2020-10-28 43人浏览 1人跟帖  

疏散指示的设置要根据建筑设计防火规范中的条件来设置,某些配电室面积较小,如车库内某个防火分区的分配电室,面积仅为二三十平米,做了疏散照明即能满足疏散的需求,不需要硬性设置疏散出口标志灯和方向指示灯吗?

最新回复:二喵逗豆  2020-10-28  

一踏万里相逢 发表于2020-05-29 79人浏览 1人跟帖  

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)第8.4.1(8)条:歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统。按第5.4.9 条条文说明及建规字【2019】1 号文,网吧、足疗店属于歌舞娱乐放映游艺场所。《建规》GB50016-2014(2018)第...

最新回复:胡闹789  2020-05-29  

一踏万里相逢 发表于2020-05-29 19人浏览 1人跟帖  

属于三级负荷的消防设备(主要是指消防水泵,消防风机等),其配电线路是否应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8条规定

最新回复:胡闹789  2020-05-29  

国家重点保护对象 发表于2020-05-27 13人浏览 1人跟帖  

《建筑设计防火规范》GB 50016一2014对应急照明工作时间的要求增长, 当采用EPS作为备用电源时, 其电池的安装容量是否也需要相应增长?

最新回复:胡闹789  2020-05-27  

国家重点保护对象 发表于2020-05-27 3人浏览 1人跟帖  

《建筑设计防火规范》GB 50016一2014第8. 4. 1条,如何理解 “ 大、 中型幼儿园” 及 “儿童活动场所” 的概念?小学教学楼、食堂是否属于儿童活动场所?

最新回复:胡闹789  2020-05-27  

国家重点保护对象 发表于2020-05-26 51人浏览 1人跟帖  

如何理解《建筑设计防火规范》GB50016第10.3.6条的保持视觉连续?

最新回复:胡闹789  2020-05-26  

国家重点保护对象 发表于2020-05-26 11人浏览 1人跟帖  

满足《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第10.3.2条疏散照明的照度所需要的灯具的规格?

最新回复:胡闹789  2020-05-26  

国家重点保护对象 发表于2020-05-26 80人浏览 1人跟帖  

如何理解现行的《建筑设计防火规范》第10.3. 1条 “ 人员密集的厂房” ?

最新回复:胡闹789  2020-05-26  

国家重点保护对象 发表于2020-05-26 23人浏览 1人跟帖  

《建筑设计防火规范》GB50016一2014中10.1.5条“备 用电源的连续供电时间”的含义?本条的备用电源是否特指集中 供电的蓄电池?

最新回复:胡闹789  2020-05-26  

从未停步 发表于2020-05-26 16人浏览 1人跟帖  

火灾应急照明线路是否要执行现行《建筑设计防火规范》GB 50016 2014 第10.1. 10条第3款要求?

最新回复:胡闹789  2020-05-26  

从未停步 发表于2020-05-26 38人浏览 1人跟帖  

《建筑设计防火规范》10. 1. 10. 3款, 若非消防线路选用耐火型, 消防线路可否采用耐火型电缆?

最新回复:胡闹789  2020-05-26  

从未停步 发表于2020-05-26 3人浏览 1人跟帖  

对于集中蓄电池电源供电的应急照明系统, 是否还需依据 《建筑设计防火规范》GB 50016 2014第10. 1.8条按防火分区设置双电源切换箱?

最新回复:胡闹789  2020-05-26  

爱不换 发表于2020-05-25 34人浏览 1人跟帖  

现行《建筑设计防火规范》对油浸变压器有何具体规定

最新回复:胡闹789  2020-05-25  

爱不换 发表于2020-05-25 49人浏览 1人跟帖  

现行的《建筑设计防火规范》要求按三级负荷供电的消防 设备其配电箱宜独立设置, 如何执行?

最新回复:胡闹789  2020-05-25  

爱不换 发表于2020-05-25 5人浏览 1人跟帖  

如何理解《建筑设计防火规范》GB 50016一2014第10. 1.6条“消防用电设备应采用专用的供电回路”?

最新回复:胡闹789  2020-05-25  

爱不换 发表于2020-05-25 10人浏览 1人跟帖  

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第10. 1. 6条, 是所有项目都设置消防专用母线段?还是有其他界定?

最新回复:胡闹789  2020-05-25  

从未停步 发表于2020-05-07 120人浏览 1人跟帖  

关于“…保持视觉连续的火灾疏散指示标志或蓄光疏散指示标志”如何理解“视觉连续”。建筑设计防火规范GB50016-2014(10.3.6条) ?

最新回复:胡闹789  2020-05-07  

从未停步 发表于2020-04-29 37人浏览 1人跟帖  

《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第8.4.1条 7款:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;这条执行中...

最新回复:爱不换  2020-04-29