从未停步
发表于2020-04-29
332人浏览
2人跟帖
独立消防泵房内的小功率生活水泵或风机是否需独立由室外引电源,能否直接接于消防泵电源?《建筑设计防火规范》GB5O016-2014,第10.1.10条中消防配电电缆与普通配电电缆敷设在同一电缆井、沟内时,应采用矿物绝缘类不燃性电缆。...
最新回复:lhjwlbljy 2021-05-17 
爱不换
发表于2020-04-29
75人浏览
2人跟帖
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.1条8款老年人建筑、 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院门诊楼、病房楼、手术部等;不大于3000m2的儿童...
最新回复:lhjwlbljy 2021-02-17 
城南鲱鱼
发表于2020-10-28
43人浏览
1人跟帖
疏散指示的设置要根据建筑设计防火规范中的条件来设置,某些配电室面积较小,如车库内某个防火分区的分配电室,面积仅为二三十平米,做了疏散照明即能满足疏散的需求,不需要硬性设置疏散出口标志灯和方向指示灯吗?
最新回复:二喵逗豆 2020-10-28 
一踏万里相逢
发表于2020-05-29
79人浏览
1人跟帖
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)第8.4.1(8)条:歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统。按第5.4.9 条条文说明及建规字【2019】1 号文,网吧、足疗店属于歌舞娱乐放映游艺场所。《建规》GB50016-2014(2018)第...
最新回复:胡闹789 2020-05-29 
一踏万里相逢
发表于2020-05-29
19人浏览
1人跟帖
属于三级负荷的消防设备(主要是指消防水泵,消防风机等),其配电线路是否应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8条规定
最新回复:胡闹789 2020-05-29 
国家重点保护对象
发表于2020-05-27
13人浏览
1人跟帖
《建筑设计防火规范》GB 50016一2014对应急照明工作时间的要求增长, 当采用EPS作为备用电源时, 其电池的安装容量是否也需要相应增长?
最新回复:胡闹789 2020-05-27 
国家重点保护对象
发表于2020-05-27
3人浏览
1人跟帖
《建筑设计防火规范》GB 50016一2014第8. 4. 1条,如何理解 “ 大、 中型幼儿园” 及 “儿童活动场所” 的概念?小学教学楼、食堂是否属于儿童活动场所?
最新回复:胡闹789 2020-05-27 
国家重点保护对象
发表于2020-05-26
11人浏览
1人跟帖
满足《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第10.3.2条疏散照明的照度所需要的灯具的规格?
最新回复:胡闹789 2020-05-26 
国家重点保护对象
发表于2020-05-26
23人浏览
1人跟帖
《建筑设计防火规范》GB50016一2014中10.1.5条“备 用电源的连续供电时间”的含义?本条的备用电源是否特指集中 供电的蓄电池?
最新回复:胡闹789 2020-05-26 
从未停步
发表于2020-05-26
16人浏览
1人跟帖
火灾应急照明线路是否要执行现行《建筑设计防火规范》GB 50016 2014 第10.1. 10条第3款要求?
最新回复:胡闹789 2020-05-26 
从未停步
发表于2020-05-26
38人浏览
1人跟帖
《建筑设计防火规范》10. 1. 10. 3款, 若非消防线路选用耐火型, 消防线路可否采用耐火型电缆?
最新回复:胡闹789 2020-05-26 
从未停步
发表于2020-05-26
3人浏览
1人跟帖
对于集中蓄电池电源供电的应急照明系统, 是否还需依据 《建筑设计防火规范》GB 50016 2014第10. 1.8条按防火分区设置双电源切换箱?
最新回复:胡闹789 2020-05-26 
爱不换
发表于2020-05-25
5人浏览
1人跟帖
如何理解《建筑设计防火规范》GB 50016一2014第10. 1.6条“消防用电设备应采用专用的供电回路”?
最新回复:胡闹789 2020-05-25 
爱不换
发表于2020-05-25
10人浏览
1人跟帖
《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第10. 1. 6条, 是所有项目都设置消防专用母线段?还是有其他界定?
最新回复:胡闹789 2020-05-25 
从未停步
发表于2020-05-07
120人浏览
1人跟帖
关于“…保持视觉连续的火灾疏散指示标志或蓄光疏散指示标志”如何理解“视觉连续”。建筑设计防火规范GB50016-2014(10.3.6条) ?
最新回复:胡闹789 2020-05-07 