Sakura028 发表于2021-06-21 291人浏览
老规范《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) :10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10 个(组)。而新规《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019) 中没有相关要求。我理解的是现在一条回路所接的插座容量,只...
最新回复:Sakura028 2021-06-21
Apollo103 发表于2020-10-30 78人浏览 1人跟帖
我在《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的12.10章节只见到说要设置辅助等电位,这是不是意味着住宅建筑内的浴室不用做局部等电位,只用做辅助等电位了呢?还是说只是换了个叫法而已?现在很是困惑希望有人能解答。
最新回复:lhjwlbljy 2020-10-30
pandlly 发表于2020-09-24 56人浏览 3人跟帖
《教育建筑电气设计规范》JGJ310中,校园配电变压器的总容量指标注明不含供暖方式为电采暖的学校,条文解释电采暖需另加50~80VA/㎡指标。这个电采暖指的是什么?是否包括电空调采暖?如果空调采暖需另加负荷,那为什么不说制冷指...
最新回复:lhjwlbljy 2020-09-27
rexcao 发表于2020-08-17 207人浏览
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第9.3.1条第3款:自动扶梯和自动人行道应为二级及以上负荷;是否不分建筑性质和类别,统一都按二级(及以上)负荷供电?那种过街人行天桥的自动扶梯也要双回路电源供电哇?
最新回复:rexcao 2020-08-17
国家重点保护对象 发表于2020-05-27 16人浏览 2人跟帖
《建筑物防雷设计规范》 GB 50057 2010 与《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16—2008 关划分建筑物防雷类别的条款 中, 对于划分为不同类别防雷建筑物的年预计雷击次数数值要求不一致, 应按哪本规范执行?
最新回复:lhjwlbljy 2020-06-05
一踏万里相逢 发表于2020-05-29 31人浏览 1人跟帖
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 中第7.4.1 条2 款规定,所有的一类高层应采用低烟无卤或无烟无卤电线、电缆,是否包含住宅建筑及住宅内线缆?
最新回复:胡闹789 2020-05-29
一踏万里相逢 发表于2020-05-29 38人浏览 1人跟帖
双重电源供电问题:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第3.2.8 条,一级负荷双重电源供电,是否一定双回路末端切换?
最新回复:胡闹789 2020-05-29
国家重点保护对象 发表于2020-05-27 33人浏览 1人跟帖
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011这个规范的全部条款都需要执行吗?其中第14.3.5.2条 “ 每户应至少安装一处紧急求助报警装置” ,甲方对此条非常抵触。
最新回复:胡闹789 2020-05-27
从未停步 发表于2020-05-26 12人浏览 1人跟帖
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008 第 7.6.8 条与 《低压配电设计规范》GB 50054一2011 第 6.2.5 条有差异, 如何执行?
最新回复:胡闹789 2020-05-26
从未停步 发表于2020-05-07 32人浏览 1人跟帖
关于消防广播线路应按疏散楼层或防火分区划分分路配线;不应与信号传输等其它线路共管或同线槽敷设。民用建筑电气设计规范JGJ16-2008(13.6.1,13.6.2条)。
最新回复:胡闹789 2020-05-07
从未停步 发表于2020-04-29 51人浏览 1人跟帖
关于照明设计中灯具数量与光源数量的争论。建筑照明设计标准GB50034-2004(7.2.7条)。民用建筑电气设计规范JGJ16-2008(10.7.8条)。
最新回复:爱不换 2020-04-29
时间海20 发表于2020-04-29 28人浏览 1人跟帖
体育馆安全照明最低平均照度按JGJ 354-2014 《体育建筑电气设计规范》的9.1.4条规定不低于20Lx。 按GB50034-2013《建筑照明设计标准》的5.5.3 条规定安全照明不低于正常照明的10%(条文说明是作业场所)。体育馆比赛照度要求750...
最新回复:坐看云起时20 2020-04-29
你远走我高飞 发表于2020-04-28 72人浏览 1人跟帖
按教育建筑电气设计规范,学生宿舍的主要通道照明及食堂的主要设备用电为二级负荷,有的学校位于乡镇,层数不多,有的为加接部分宿舍,按这个二级负荷的供电要求,校方无法做到,而学校等单位是要按图施工,请教这个二级负荷有什...
最新回复:国家重点保护对象 2020-04-28
捏捏小肥脸 发表于2020-04-28 44人浏览 1人跟帖
关于消防广播线路应按疏散楼层或防火分区划分分路配线;不应与信号传输等其它线路共管或同线槽敷设。民用建筑电气设计规范JGJ16-2008(13.6.1,13.6.2条)。
最新回复:时光末路20 2020-04-28
时光末路20 发表于2020-04-28 21人浏览 1人跟帖
关于电梯机房照明.插座.排气扇的电源可与电梯通电源吗?。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008(9.4.4条)。
最新回复:捏捏小肥脸 2020-04-28
捏捏小肥脸 发表于2020-04-28 23人浏览 1人跟帖
关于照明设计中灯具数量与光源数量的争论。建筑照明设计标准GB50034-2004(7.2.7条)。民用建筑电气设计规范JGJ16-2008(10.7.8条)。
最新回复:时光末路20 2020-04-28