暖通前程 发表于2021-07-25 30人浏览 1人跟帖  

设备单机之空气处理机组试运转与调试依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂空气处理机组试运转与调试可按如下要求进行:一、试运转前检查: 1.各固定连接部位应无松动; 2.轴承有足够的润滑油,加注润滑油的种...

最新回复:双星月  2021-07-28  

暖通前程 发表于2021-07-27 252人浏览 1人跟帖  

设备单机之风机盘管试运转与调试依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂风机盘管试运转与调试可按如下要求进行:一、试运转前的检查: 1.电机绕组对地绝缘电阻应大于0.5MΩ; 2.温控开关、电动阀、风机盘管线路...

最新回复:双星月  2021-07-28  

暖通前程 发表于2021-07-28 31人浏览 1人跟帖  

设备单机试验之水环热泵机组试运转与调试依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂水环热泵机组试运转与调试可按如下要求进行:一、试运转前检查: 1.冷凝水管道通水试验合格,排水畅通; 2.冷却塔、辅助热源及循...

最新回复:双星月  2021-07-28  

暖通前程 发表于2021-07-23 55人浏览 1人跟帖  

设备单机试运转与调试之水泵试运转与调试 依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂水泵试运转与调试可按如下要求进行。一、试运转前的检查: 1.各固定部位应无松动;2.各润滑部位加注润滑剂的种类和剂量应符合产...

最新回复:双星月  2021-07-28  

李李666 发表于2021-07-25 37人浏览

最新回复:李李666  2021-07-25  

暖通前程 发表于2021-07-24 60人浏览

设备单机试运转与调试之风机试运转与调试依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂风机试运转与调试可按如下要求进行:一、试运转前检查: 1.检测风机电机绕组对地绝缘电阻大于0.5MΩ; 2.风机及管道内应清理干净...

最新回复:暖通前程  2021-07-24  

暖通前程 发表于2021-07-22 109人浏览

通风与空调系统试运行与调试之一般规定依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、强制要求:通风与空调系统安装完毕使用前,必须进行系统的试运行与调试,包括设备单机试运转与调试、系统无生产负荷下的联合试...

最新回复:暖通前程  2021-07-22  

小海0201 发表于2020-10-05 86人浏览 1人跟帖  

问问多联机安装单价现在是多少呀,还有就是单面彩钢风管单价,位置在重庆。有知道的说一下谢谢

最新回复:北柒陌人  2021-07-19  

贵大第一空调 发表于2020-10-28 109人浏览 3人跟帖  

请问空调风管支吊架有无具体标准?

最新回复:北柒陌人  2021-07-19  

暖通前程 发表于2021-07-19 57人浏览

检测与检验之开式水箱(罐)满水试验密闭容器水压试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、开式水箱(罐)满水试验:应先封堵开式水箱(罐)最低处的排水口,再向开式水箱(罐)注水至满水,灌满水后静置...

最新回复:暖通前程  2021-07-19  

暖通前程 发表于2021-07-18 31人浏览

检测与试验之管道冲洗试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、管道冲洗前的准备工作:管道冲洗前,对不允许参加冲洗的系统、设备、仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。二、冲洗试验应以水位介质,...

最新回复:暖通前程  2021-07-18  

暖通前程 发表于2021-07-17 231人浏览

风机盘管水压试验与冷凝水管道通水试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、风机盘管水压试验应下列规定: 1.试验压力为设计工作压力的1.5倍。 2.应将风机盘管进、出水管道与试压泵连接,开启进水阀门向风...

最新回复:暖通前程  2021-07-17  

暖通前程 发表于2021-07-16 24人浏览

检测与试验之水系统管道水压试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、管道水压试验的类别:水系统管道水压试验可分为强度试验和严密性试验,包括分区域、分段的水压试验和整个管道系统水压试验。试验压力...

最新回复:暖通前程  2021-07-16  

王佳宁爱学习 发表于2021-07-15 13人浏览

谢谢大家,

最新回复:王佳宁爱学习  2021-07-15  

暖通前程 发表于2021-07-15 41人浏览

试验与检测与试验检验之水系统阀门水压试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、阀门水压试验的范围:1.阀门进场检验时,设计工作压力大于10MPa及在主干管上起切断作用的阀门应进行水压试验(包括强度和严...

最新回复:暖通前程  2021-07-15  

暖通前程 发表于2021-07-14 3人浏览

监测与控制系统安装质量检查依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、监测与控制系统设备安装可按如下内容进行质量检查: 1.传感器的安装: (1)检查方法:对照施工图检查,查验质量证明文件、检测报告。 (...

最新回复:暖通前程  2021-07-14  

暖通前程 发表于2021-07-13 9人浏览

监测与控制之中央监控与管理系统安装依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、监控室设备安装前,应具备的条件: 1.监控室的土建、装修施工和设备基础验收合格; 2.室内环境满足设备安装要求; 3.总供电电源已...

最新回复:暖通前程  2021-07-13  

疯子梦 发表于2021-07-13 18人浏览

最新回复:疯子梦  2021-07-13  

暖通前程 发表于2021-07-12 20人浏览

监测与控制之线管与线槽安装及布线依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、线管与线槽安装及布线标准:线管与线槽安装及布线应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《智能建筑工程质量...

最新回复:暖通前程  2021-07-12  

暖通前程 发表于2021-07-11 17人浏览

监测与控制之现场监控仪表与设备安装依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、压力传感器的导压管安装规范规定: 1.导压管应垂直安装在直管段上,不应安装在阀门等附件附近或水流死角、振动较大的位置。 2.液...