暖通空调问答_暖通空调图片
暖通空调问答小组,共同探讨各种专业性、技术类问题。
  • 16617成员
  • 1185主题
  • 2104回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

龙友14951298 发表于2021-07-23 41人浏览 2人跟帖  

温湿度要求25正负我5℃,湿度要求30%

最新回复:superchiller  2021-09-09  

行者无敌xxx 发表于2021-08-18 28人浏览 1人跟帖  

热力管道采用无缝钢管的好处和为什么不能用补偿器进行补偿?

最新回复:暖通前程  2021-08-23  

热动虾米 发表于2020-06-03 455人浏览 21人跟帖  

原来有一套丢了,太贵了,求好心人给个电子版呢602819381

最新回复:天问一号  2021-08-21  

暖通前程 发表于2021-08-20 20人浏览

对空气过滤器的安装要求及理由规范对空调机内的空气处理设备验收要求之三依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.3.5条整理编纂一、规范要求:1.过滤器框架安装应平整牢固,方向应正确,框架与围护结构之间应严...

最新回复:暖通前程  2021-08-20  

暖通前程 发表于2021-08-19 8人浏览

空气机内电加热器的安装与验收要求规范对空调机内的空气处理设备验收要求之二依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016整理编纂一、电加热器的安装强制性要求及理由(7.2.11条):1.电加热器与钢构架间的绝缘层必须采...

最新回复:暖通前程  2021-08-19  

张庆坤200 发表于2021-08-11 50人浏览 1人跟帖  

最新回复:13726231839  2021-08-15  

暖通前程 发表于2021-08-09 23人浏览

防排烟系统测定和调整依据《通风与空调工程施工规范》50738--2011整理编纂防排烟系统测定和调整可按如下要求进行:一、测定与调整前检查: 1.检查风机、风管及阀部件安装符合设计要求; 2.检查防火阀、排烟防火阀的型号、安装位...

最新回复:暖通前程  2021-08-09  

暖通前程 发表于2021-08-08 9人浏览

室内空气参数的测定内容与标准依据《通风与空调工程施工规范》50738--2011整理编纂一、室内空气参数的测定内容:包括空调房间的干湿球温度的测定,室内噪声的测定,房间之间的静压差的测定,应按国家现行有关标准的规定执行。二...

最新回复:暖通前程  2021-08-08  

暖通前程 发表于2021-08-07 44人浏览

变风量(VAV)系统联合试运行与调试依据《通风与空调工程施工规范》50738--2011整理编纂16.3.7变风量(VAV)系统联合试运行与调试可按如下要求进行:一、试运行与调试前检查: 1.空调系统上的全部阀门灵活开启; 2.清理机组及风管内...

最新回复:暖通前程  2021-08-07  

暖通前程 发表于2021-08-06 24人浏览

变制冷剂流量多联机系统联合试运行与调试依据《通风与空调工程施工规范》50738--2011整理编纂一、试运行与调试前检查: 1.熟悉和掌握调试方案及产品技术文件要求; 2.电源线路、控制配线、接地系统应与设计和产品技术文件一致;...

最新回复:暖通前程  2021-08-06  

暖通前程 发表于2021-08-05 76人浏览

空调水系统流量的测定依据《通风与空调工程施工规范》50738--2011整理编纂 1.主干管上设有流量计的水系统,可直接读取冷热水的总流量。 2.采用便携式超声波流量计测定空调冷热水的总流量以及各空调机组的水流量时,应按仪器要求...

最新回复:暖通前程  2021-08-05  

暖通前程 发表于2021-08-04 28人浏览

联合试运转与调试之系统风量的测定和调整依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016整理编纂系统风量的测定和调整包括通风机性能的测定,风口风量的测定,系统风量测定和调整,可按如下要求进行:一、通风机性能测...

最新回复:暖通前程  2021-08-04  

暖通前程 发表于2021-08-03 18人浏览

监测与控制系统的检验、调整与联动运行依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂无生产负荷的监测与控制系统的检验、调整与联动运行可按如下要求进行:第一步:控制线路检查 1.核实各传感器、控制器和调节执行机构...

最新回复:暖通前程  2021-08-03  

暖通前程 发表于2021-08-02 39人浏览

系统无生产负荷下的联合试运转与调试内容依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——整理编纂 1.监测与控制系统的检验、调整与联动运行; 2.系统风量的测定和调整; 3.空调水系统的测定和调整; 4.变制冷剂流量多联机系统联合试...

最新回复:暖通前程  2021-08-02  

暖通前程 发表于2021-08-01 9人浏览

联合试运转与调试前的检查依据《通风与空调工程施工规范》50738--2011整理编纂系统无生产负荷下的联合试运转与调试前的检查可按如下要求进行:一、监测与控制系统检查内容: 1.监控设备的性能应符合产品技术文件要求; 2.电气保...

最新回复:暖通前程  2021-08-01  

暖通前程 发表于2021-07-31 105人浏览

电动调节阀、电动防火阀、防排烟风阀(口)调试依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂电动调节阀、电动防火阀、防排烟风阀(口)调试可按如下要求进行:一、调试前检查: 1.执行机构和控制装置应固定牢固; 2....

最新回复:暖通前程  2021-07-31  

暖通前程 发表于2021-07-30 6人浏览

设备单机之吸收式制冷机组试运转与调试依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂吸收式制冷机组试运转与调试可按如下要求进行:一、试运转前检查: 1.冷冻(热)水泵、冷却水泵、冷却塔、空调末端装置等相关设备已...

最新回复:暖通前程  2021-07-30  

暖通前程 发表于2021-07-26 60人浏览 2人跟帖  

设备单机之冷却塔试运转与调试依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂冷却塔试运转与调试可按如下要求进行:一、试运转前检查: 1.冷却塔内应清理干净,冷却水管道系统应无堵塞; 2.冷却塔和冷却水管道已通水冲...

最新回复:1932416799  2021-07-29  

暖通前程 发表于2021-07-29 15人浏览

设备单机之蒸汽压缩式制冷(热泵)机组试运转与调试依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂蒸汽压缩式制冷(热泵)机组试运转与调试可按如下要求进行:一、试运转请检查: 1.冷冻(热)水泵、冷却水泵、冷却塔、...

最新回复:暖通前程  2021-07-29  

暖通前程 发表于2021-07-21 14人浏览 1人跟帖  

检测与试验之通风与空调设备电气检测和试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、设备通电时机:通风与空调设备安装外观检查合格后,再进行电气检测和试验。二、设备通电前的检查与测试:通风与空调系统电...

最新回复:双星月  2021-07-28