暖通前程 发表于2021-07-07 16人浏览
防腐与绝热之管道与设备防腐依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、管道与设备防腐前应具备的施工条件: 1.选用的防腐涂料应符合设计要求;配制及涂刷方法已明确,施工方案已批准;采用的技术标准和质量控制...
最新回复:暖通前程 2021-07-07
暖通前程 发表于2021-07-06 42人浏览
防腐与绝热之一般规定依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、防腐与绝热施工前应具备的施工条件:1.防腐与绝热材料符合环保及防火要求,进场检验合格;2.风管系统严密性试验合格;3.空调水系统管道水压试验...
最新回复:暖通前程 2021-07-06
暖通前程 发表于2021-07-05 29人浏览
制冷系统管道安装质量检查内容与要求依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、空调制冷剂管道安装可按如下内容进行质量检查: 1.管道坡度、位置:(1)检查方法:对照施工图;(2)判定标准:符合设计要求及本...
最新回复:暖通前程 2021-07-05
暖通前程 发表于2021-07-04 26人浏览
制冷系统阀门与管道附件安装规范要求依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、制冷系统阀门应具备的安装条件:制冷系统阀门安装前应进行水压试验,试验合格后,应保持阀体干燥。二、制冷系统阀门及附件安装要...
最新回复:暖通前程 2021-07-04
暖通前程 发表于2021-07-03 62人浏览
制冷剂管道安装规范要求依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、空调制冷剂管道安装应按如下工序进行: 1.管道预制; 2.管道支吊架制作与安装; 3.管道与附件安装; 4.系统吹污; 5.气密性试验; 6.抽真空试...
最新回复:暖通前程 2021-07-03
暖通前程 发表于2021-07-02 17人浏览
空调制冷剂管道与附件安装之一般规定依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、本章规范适用范围:本章适用于制冷系统中设计工作压力低于2.5MPa,温度在-20℃~15℃范围内,输送介质为制冷剂或载冷剂的管道安装...
最新回复:暖通前程 2021-07-02
暖通前程 发表于2021-07-01 16人浏览
空调水系统管道与附件安装之质量检查依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、空调水系统管道安装进行质量检查项目与要求: 1.管道安装位置:(1)检查方法:对照施工图;(2)判定标准:符合设计要求。2.支吊...
最新回复:暖通前程 2021-07-01
暖通前程 发表于2021-06-30 53人浏览
空调水系统管道阀门与附件安装依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、阀门及附件的安装位置应符合设计要求,并应便于操作和观察。二、阀门安装应符合下列规定: 1.阀门安装前,应清理干净与阀门连接的管道。...
最新回复:暖通前程 2021-06-30
暖通前程 发表于2021-06-29 39人浏览
空调水系统管道与附件安装之管道安装依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、空调水系统管道与附件安装应按如下工序进行: 1.管道预制; 2.管道支吊架制作与安装; 3.管道与附件安装; 4.水压试验; 5.系统冲...
最新回复:暖通前程 2021-06-29
暖通前程 发表于2021-06-28 79人浏览
空调水系统管道与附件安装之管道连接依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、空调水系统管道连接应满足设计要求,并应符合下列规定(11.2.1条): 1.焊接钢管连接方式:管径小于或等于DN32的焊接钢管宜采用螺...
最新回复:暖通前程 2021-06-28
暖通前程 发表于2021-06-27 44人浏览
空调水系统管道与附件安装之一般规定依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、空调水系统管道与附件安装前应具备的施工条件(11.1.1条): (一)材料进场检验已合格;1.各类管材、型钢等应有材质检测报告;管...
最新回复:暖通前程 2021-06-27
暖通前程 发表于2021-06-26 19人浏览
空调冷热源与辅助设备安装质量检查依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、冷热源与辅助设备安装可按如下要求进行质量检查: 1.设备安装位置、管口方向: (1)检查方法:对照施工图,目测,尺量。 (2)判定...
最新回复:暖通前程 2021-06-26
暖通前程 发表于2021-06-25 32人浏览
制冷制热附属设备安装规范要求依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、制冷制热附属设备安装应按如下工序进行。 1.基础验收与设备开箱验收; 2.附属设备就位安装; 3.安装质量检查。二、制冷制热附属设备基础...
最新回复:暖通前程 2021-06-25
暖通前程 发表于2021-06-24 89人浏览
水泵安装规范要求依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、水泵安装应按如下工序进行。 1.基础验收与设备开箱验收; 2.减振装置安装; 3.水泵及附件安装; 4.安装质量检查。二、水泵基础验收要求: 1.型钢或混...
最新回复:暖通前程 2021-06-24
暖通前程 发表于2021-06-23 25人浏览
软化水装置安装规范要求依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、软化水装置安装应按如下工序进行。 1.基础验收与设备开箱验收; 2.软化水装置就位安装; 3.软化水装置配管; 4.安装质量检查。二、软化水装置...
最新回复:暖通前程 2021-06-23
暖通前程 发表于2021-06-22 60人浏览
蓄冷蓄热设备安装规范要求依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、冰蓄冷、水蓄热蓄冷设备安装工序: 1.设备基础验收与设备开箱验收; 2.设备运输吊装; 3.设备就位安装; 4.设备配管; 5.安装质量检查。 二...
最新回复:暖通前程 2021-06-22
暖通前程 发表于2021-06-21 149人浏览
冷却塔安装规范要求依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、冷却塔安装工序(10.4.1条)(见图10.4.1) 1.冷却塔基础验收与设备开箱检验; 2.冷却塔运输吊装; 3.冷却塔就位安装; 4.冷却塔水管安装; 5.冷却...
最新回复:暖通前程 2021-06-21
暖通前程 发表于2021-06-20 23人浏览
吸收式制冷机组安装的规范要求依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、吸收式制冷机组安装工序: 1.设备基础验收与设备开箱验收; 2.设备运输吊装; 3.设备就位安装; 4.设备配管; 5.安装质量检查。二、吸收...
最新回复:暖通前程 2021-06-20
暖通前程 发表于2021-06-19 52人浏览
蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装工序(10.2.1条): 1.基础验收; 2.机组运输吊装; 3.机组就位安装; 4.机组配管; 5.安装质量检查。...
最新回复:暖通前程 2021-06-19