暖通空调问答_暖通空调图片
暖通空调问答小组,共同探讨各种专业性、技术类问题。
  • 16617成员
  • 1185主题
  • 2104回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

暖通前程 发表于2021-07-23 55人浏览 1人跟帖  

设备单机试运转与调试之水泵试运转与调试 依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂水泵试运转与调试可按如下要求进行。一、试运转前的检查: 1.各固定部位应无松动;2.各润滑部位加注润滑剂的种类和剂量应符合产...

最新回复:双星月  2021-07-28  

龙友14951298 发表于2021-07-23 41人浏览 2人跟帖  

温湿度要求25正负我5℃,湿度要求30%

最新回复:superchiller  2021-09-09  

暖通前程 发表于2021-07-22 109人浏览

通风与空调系统试运行与调试之一般规定依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、强制要求:通风与空调系统安装完毕使用前,必须进行系统的试运行与调试,包括设备单机试运转与调试、系统无生产负荷下的联合试...

最新回复:暖通前程  2021-07-22  

暖通前程 发表于2021-07-21 17人浏览 1人跟帖  

检测与试验之通风与空调设备电气检测和试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、设备通电时机:通风与空调设备安装外观检查合格后,再进行电气检测和试验。二、设备通电前的检查与测试:通风与空调系统电...

最新回复:双星月  2021-07-28  

暖通前程 发表于2021-07-19 57人浏览

检测与检验之开式水箱(罐)满水试验密闭容器水压试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、开式水箱(罐)满水试验:应先封堵开式水箱(罐)最低处的排水口,再向开式水箱(罐)注水至满水,灌满水后静置...

最新回复:暖通前程  2021-07-19  

暖通前程 发表于2021-07-18 31人浏览

检测与试验之管道冲洗试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、管道冲洗前的准备工作:管道冲洗前,对不允许参加冲洗的系统、设备、仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。二、冲洗试验应以水位介质,...

最新回复:暖通前程  2021-07-18  

暖通前程 发表于2021-07-17 231人浏览

风机盘管水压试验与冷凝水管道通水试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、风机盘管水压试验应下列规定: 1.试验压力为设计工作压力的1.5倍。 2.应将风机盘管进、出水管道与试压泵连接,开启进水阀门向风...

最新回复:暖通前程  2021-07-17  

暖通前程 发表于2021-07-16 24人浏览

检测与试验之水系统管道水压试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、管道水压试验的类别:水系统管道水压试验可分为强度试验和严密性试验,包括分区域、分段的水压试验和整个管道系统水压试验。试验压力...

最新回复:暖通前程  2021-07-16  

王佳宁爱学习 发表于2021-07-15 13人浏览

谢谢大家,

最新回复:王佳宁爱学习  2021-07-15  

暖通前程 发表于2021-07-15 41人浏览

试验与检测与试验检验之水系统阀门水压试验依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、阀门水压试验的范围:1.阀门进场检验时,设计工作压力大于10MPa及在主干管上起切断作用的阀门应进行水压试验(包括强度和严...

最新回复:暖通前程  2021-07-15  

暖通前程 发表于2021-07-14 3人浏览

监测与控制系统安装质量检查依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、监测与控制系统设备安装可按如下内容进行质量检查: 1.传感器的安装: (1)检查方法:对照施工图检查,查验质量证明文件、检测报告。 (...

最新回复:暖通前程  2021-07-14  

暖通前程 发表于2021-07-13 9人浏览

监测与控制之中央监控与管理系统安装依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、监控室设备安装前,应具备的条件: 1.监控室的土建、装修施工和设备基础验收合格; 2.室内环境满足设备安装要求; 3.总供电电源已...

最新回复:暖通前程  2021-07-13  

疯子梦 发表于2021-07-13 18人浏览

最新回复:疯子梦  2021-07-13  

暖通前程 发表于2021-07-12 20人浏览

监测与控制之线管与线槽安装及布线依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、线管与线槽安装及布线标准:线管与线槽安装及布线应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《智能建筑工程质量...

最新回复:暖通前程  2021-07-12  

暖通前程 发表于2021-07-11 17人浏览

监测与控制之现场监控仪表与设备安装依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、压力传感器的导压管安装规范规定: 1.导压管应垂直安装在直管段上,不应安装在阀门等附件附近或水流死角、振动较大的位置。 2.液...

最新回复:暖通前程  2021-07-11  

暖通前程 发表于2021-07-10 12人浏览

监测与控制系统安装之一般规定依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、监测与控制系统安装前应具备的施工条件: 1.施工方案已批准,采用的技术标准和质量控制措施文件齐全。 2.材料、设备进场检验合格。 3.监...

最新回复:暖通前程  2021-07-10  

autokan 发表于2021-07-09 20人浏览

水系统中一般都采用同程式走管方式,但是每个风盘都可以做到同程吗?如果不能支路可以带几个风盘?

最新回复:autokan  2021-07-09  

暖通前程 发表于2021-07-09 8人浏览

防腐与绝热之质量检查依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、管道与设备防腐施工可按表13.5.1进行质量检查。 1.防腐涂料质量: (1)检查方法:核查质量证明文件; (2)判定标准: 符合设计要求。 2.除锈:...

最新回复:暖通前程  2021-07-09  

暖通前程 发表于2021-07-09 23人浏览

防腐与绝热之空调风管系统与设备绝热依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、空调风管系统与设备绝热施工前应具备的施工条件: 1.选用的绝热材料与其它辅材应符合设计要求,胶粘剂应为环保产品,施工方法已明...

最新回复:暖通前程  2021-07-09  

暖通前程 发表于2021-07-08 14人浏览

防腐与绝热之空调水系统管道与设备绝热依据《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011整理编纂一、空调水系统管道与设备绝热前应具备的施工条件: 1.选用的绝热材料与其它辅材应读符合设计要求,胶粘接应环保产品,施工方法已明...

最新回复:暖通前程  2021-07-08