东东龙9 发表于2005-06-16 8842人浏览 23人跟帖
有个工程,钻孔灌注桩,在结算计量桩长时监理、甲方、施工方三方的统计数据都不统一,请问小应变测量桩长准确吗??可否用于结算的依据之一??
最新回复:zhujinguo 2008-08-27
kaoconst 发表于2005-03-31 3291人浏览 9人跟帖
情况如下:钻孔灌注桩. Dia 800mm. 设计时考虑到以后施工的方便, 桩上部1.25M范围内没有设钢筋. 再之下有0.75M范围内只有主筋,没有箍筋. 离桩顶2.0M处标为桩顶标高.离桩顶2.0M的砼在以后的施工中会凿掉.问题是:做低应变动力法测桩...
最新回复:ruanlin0686 2006-04-24
nbldhnbldh 发表于2005-03-23 2959人浏览 3人跟帖
我们在实际工作中最关心的是3类4类沉管灌注桩的承载力,有的用高应变检测,有的用静荷载测.我分析以下静荷载测得的资料,发现有很多3类4类沉管灌注桩的破坏像是桩身破坏,如果是这样的话,那我们用高应变检测的3类4类沉管灌注桩的承载...
最新回复:躲雨 2005-03-28
nbldhnbldh 发表于2005-03-11 3178人浏览 2人跟帖
宁波施工的沉管灌注桩一般都进行跑桩,即在桩施工完20多天后用一定的荷载压桩顶,观测桩顶的沉降量和回弹值.请问各位:1.你们地区也跑桩吗?2.有人有兴趣研究在跑桩时测桩的承载力吗?若有,联系qq:270360045或nbldh55@nbip.
最新回复:pmer 2005-03-14
挤扩多分支盘灌注桩 发表于2002-10-25 2877人浏览 2人跟帖
6、桩侧摩阻力的分析桩侧摩阻力及支承力的发挥与受荷状态下桩的位移有密切关系:(1)桩侧土阻力在受荷初期就发挥作用,桩顶位移主要由桩身弹性变形和桩土相对位移引起,上部桩身与土体发生相对位移,使桩侧摩阻力得以发挥,随荷...
最新回复:挤扩多分支盘灌注桩 2002-11-01
sh0126 发表于2002-09-09 2609人浏览 1人跟帖
灰岩地区因其地质条件复杂,如土洞、岩溶(溶洞、溶沟、溶槽)、构造带(断层、裂隙)发育,地下水丰富甚至有地下暗河通道等,严重影响桩基础的选型和施工质量及安全。尤其是大型建筑物的基础,如果对岩土工程条件认识不足,在施工中...
最新回复:sh0126 2002-09-09