zhaojun888 发表于2003-12-31 3248人浏览 4人跟帖
《建筑桩基检测技术规范》J256-2003第3。3。4规定: 柱下三桩或三桩以下的承台抽检数不少于1根。
最新回复:土老帽 2007-12-01
kaoconst 发表于2005-03-31 3291人浏览 9人跟帖
情况如下:钻孔灌注桩. Dia 800mm. 设计时考虑到以后施工的方便, 桩上部1.25M范围内没有设钢筋. 再之下有0.75M范围内只有主筋,没有箍筋. 离桩顶2.0M处标为桩顶标高.离桩顶2.0M的砼在以后的施工中会凿掉.问题是:做低应变动力法测桩...
最新回复:ruanlin0686 2006-04-24
监理中心 发表于2005-01-30 4912人浏览 9人跟帖
检测单位在进行桩的小应变检测时,我只能在一旁看热闹,想请教各位,如何根据小应变测桩的反射波形判断桩的完整性.
最新回复:yu7201 2005-05-02