岩土QC成果_岩土工程图片
岩土工程QC成果汇报资料,包括地基处理、地基基础、桩基础、边坡支护、基坑开挖支护、降水及地质等,欢迎下载和上传相关资料。
  • 27048成员
  • 366主题
  • 603回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

墨斗鱼丫头 发表于2013-06-26 4909人浏览 2人跟帖    等级: 

原因分析:    由排列图中可看出,桩位偏移、桩身不垂直及断桩是影响CFG桩基质量的主要因素,而桩点不易找到是影响施工进度的主要因素…………    实施二技术落实:做好事前准备工作,加强过程控制。对工人进行详细的技术交...

最新回复:chusan7ban  2016-12-09  

mengxue19820 发表于2014-07-04 6004人浏览 3人跟帖    等级: 

地上33层,地下三层,建筑高度91.9米,剪力墙结构,基坑开挖深度14m。本工程为市标志性工程之一,质量要求高,施工场地狭小,交通复杂,地段繁华等特点,基坑支采用护坡桩与土钉墙,易受路面交通影响。   【课题目标】   1、...

最新回复:wwm1994  2016-11-02  

woxihuanyat 发表于2013-06-20 4674人浏览 2人跟帖    等级: 

选题理由    该基坑开挖深度大、最大开挖深度18.5m,施工难度大,优化基坑支护设计桩锚支护技术参数及施工工艺,可以最大程度地节约工程造价…………    用锚索代替内支撑,可以节约大量钢材,减少土方开挖量,锚索的抗拔力...

最新回复:生物塔  2016-07-26  

过往2015 发表于2016-05-16 5591人浏览 1人跟帖    等级: 

城市快速轨道交通R2线2303B标下桥车站总长498.578m,围护结构采用193幅0.8m厚、槽宽6m的地下连续墙支护。下桥站场址内含大量微风化片麻岩,微风化花岗岩埋深7.0~29.2m,饱和极限抗压强度一般为fr=22.7~96.8MPa,极大值为132MPa...

最新回复:王俭2013  2016-05-16  

逆水鱼 发表于2009-09-08 4944人浏览 2人跟帖    等级: 

基于以上几点,我们QC小组将“干作业螺旋钻孔灌注桩施工质量控制”作为活动的主题,希望通过此次活动掌握控制干作业螺旋钻孔灌注桩施工质量的有效方法,提升技术人员的专业技术水平,继续承接业主后续的大量工程,进而提升我们企...

最新回复:生物塔  2016-05-05  

283800416 发表于2016-05-05 4619人浏览 1人跟帖    等级: 

本工程泵站结构采用顺做法施工,基坑的施工质量将影响泵站下部永久结构及设备安装施工质量,因此泵站基坑施工质量要求高。泵站基坑平面内径尺寸33.85m×29.60m,基坑设计深度14m,采用排桩+内支撑形式,外侧设置三轴搅拌桩悬挂式...

最新回复:王俭2013  2016-05-05  

匿名 发表于2016-04-29 4215人浏览 1人跟帖    等级: 

本基坑安全等级要求为一级,重要性系数1.1。设计明确要求基坑周边地表沉降小于3cm,累计达到70%出现预警。   选择课题:杜绝明挖地铁出入口基坑监测出现预警。   要因确认:1、第一层钢支撑设计不合理;2、旋喷止水帷幕受环境...

最新回复:王俭2013  2016-04-29  

yjzhn002 发表于2016-04-15 3485人浏览 1人跟帖    等级: 

基坑大致呈矩形布置,周长约500m,南北长约145m,东西宽约93m,开挖深度约14m。本次基坑设计侧墙安全等级为一级,基坑支护采用放坡+地下连续墙围护(兼做地下室结构侧壁)+接头旋喷止水+冠梁+两道混凝土支撑+临时钢格构立柱的形...

最新回复:王俭2013  2016-04-15  

匿名 发表于2016-04-14 3831人浏览 1人跟帖    等级: 

本工程基坑开挖面积约10226㎡,基坑开挖深度为15.0m,采用地下连续墙和内支撑的支护形式。工程地处闹市中心,基坑周边5米范围内既有建筑及管线复杂。岩土分层及其特征自上而下有:人工填土—淤泥土质—粉砂—全风化泥质粉砂岩—...

最新回复:王俭2013  2016-04-14  

匿名 发表于2016-04-13 3964人浏览 1人跟帖    等级: 

本工程基坑深度大、砂层厚,基坑安全等级高,控制变形严格。基坑支护主要采用地下连续墙结构。地下连续墙设计范围内存在厚度约为15m的砂层,地下连续墙施工过程中,质量控制难度大。   【QC活动目标】   通过解决塌孔问题,...

最新回复:王俭2013  2016-04-13  

匿名 发表于2016-04-13 2995人浏览 1人跟帖    等级: 

管道施工规范中规定的对湿陷性黄土的处理方法是灰土回填。然而在工程应用中效果不稳定,并且在耐干湿循环能力方面比较弱,实际的治理效果一般。   【QC活动目标】   本次QC活动的目标为成功研发一种湿陷性黄土地区管沟回填土...

最新回复:王俭2013  2016-04-13  

匿名 发表于2016-04-12 4285人浏览 1人跟帖    等级: 

QC活动课题为“提高SMW工法桩施工质量”,本工程共有SMW工法桩2136幅,H型钢2633根。小组计划采取有效措施使搅拌桩体强度检验符合设计要求(≥1.2Mpa)即合格率达到100%、型钢平面位置抽样检查合格率达到90%。   【对策实施】...

最新回复:王俭2013  2016-04-12  

墨斗鱼丫头 发表于2012-12-11 1717人浏览 2人跟帖    等级: 

二. 选题理由    钻孔灌注桩是目前工程中最普遍的基础形式,如何避免在钻孔过程中发生钻头掉落,灌注水下混凝土的断桩现象,杜绝混凝土夹渣,不均匀沉降问题一直是工程界一直在研究而未解决的问题…………   七、要因确认  ...

最新回复:shzzl  2016-03-29  

匿名 发表于2016-03-28 2703人浏览 1人跟帖    等级: 

本工程为安置房项目,主楼桩基采用冲孔灌注桩,总桩数283根,桩长12-25m,桩径1m及1.2m,桩端进入中风化岩1m。本工程位于冲淤积相与剥蚀残山交互作用的微地貌单元上,强、中风化岩核众多。   【活动目标】   提高多岩核软土...

最新回复:王俭2013  2016-03-28  

匿名 发表于2016-03-28 4011人浏览 1人跟帖    等级: 

本工程深基坑共设置SMW工法桩2136幅,H型钢2633根。本次QC小组活动课题为提高SMW工法桩施工质量,为攻关型QC。   【QC目标】   搅拌桩体强度检验符合设计要求(≥1.2Mpa)即合格率达到100%、型钢平面位置抽样检查合格率达到...

最新回复:王俭2013  2016-03-28  

匿名 发表于2013-10-17 1521人浏览 4人跟帖    等级: 

1、工程简介    主桥4#墩桩基采用6φ2.0m的大直径钻孔桩,顺桥向3排,横桥向2列,桩长61m,嵌入岩层深度约26m…………   四 现状调查    3、钻孔桩嵌入微几化花岗岩20~35m深,岩石饱和和单轴抗压强度标准值达128Mpa,钻孔...

最新回复:ycs1974  2016-03-25  

443100182 发表于2013-09-09 2301人浏览 2人跟帖    等级: 

立交桥1#和4#承台为各四根Ф1200mm钻孔灌注桩,设计桩长为70 m;2#和3#承台为各四根Ф1500mm钻孔灌注桩,设计桩长为75 m。天桥1#、2#、3#承台正下方有一废弃污水管道,埋深约8米 …………    2、施工要求高:    ①交通拥挤...

最新回复:生物塔  2016-03-15  

匿名 发表于2014-02-19 4969人浏览 5人跟帖    等级: 

桩基深度从30米到80米不等,直径最大达到2.2米,共计1152棵。本文为旋挖钻孔灌注桩成孔质量控制QC成果汇报,思路清晰,内容丰富、详细、有针对性,共39页。

最新回复:生物塔  2016-03-15  

waifengLOVE 发表于2011-06-15 1268人浏览 4人跟帖    等级: 

根据业主给工区安排墩身节点工期,203墩身必须于2009年6月20日前完成,进而围堰必须在2009年4月30日前完成封底,由于前阶段施工图等问题耽误了时间,以为了加快进度完成厦深铁路整体进度指标、保证工程质量,必须对传统的围堰进...

最新回复:ycs1974  2016-02-24  

yangtao829 发表于2015-09-16 4451人浏览 1人跟帖    等级: 

拟建工程桥长208m,采用钻孔灌注桩,桩身混凝土强度C30,墩柱桩径为2.0m,桥台桩径为1.8m,有效桩长8~38m不等,共有灌注桩50根,合计720余米。   【活动目标】   钻孔灌注桩一次性成桩合格率由95.9%提高到98.5%。主要针对混...

最新回复:王俭2013  2015-09-16