原因五:粉土地质高水位基坑土层泥化、流沙化: 发现主要原因是2008年10月29日晚井点降水停止,基坑处地下水位上升,且基坑右侧有一条水渠,水位上升相对较快,致使基坑右侧土层泥化、流沙化,导致基坑右侧局部塌方…………...
最新回复:woxihuanyat 2012-11-15
墨斗鱼丫头 发表于2012-11-13 1427人浏览 1人跟帖 等级:
现状调查(一) 自项目部成立以来,为实现总公司环境目标,项目管理人员较重视生活垃圾的排放和节能降耗这方面工作,忽视了本次施工位于闹市区特点,对重要环境因素判别不准………… 确认二:成孔工艺不合理 本工...
最新回复:woxihuanyat 2012-11-13
墨斗鱼丫头 发表于2012-08-02 1988人浏览 1人跟帖 等级:
五、现状调查: 我们QC小组根据施工现场反馈的信息统计资料分析造成CFG桩堵管施工质量问题的原因有以下几个方面………… 六、设定目标及可行性分析 (3)有利因素:利用井点降水降低地下水有利于成桩质量。现场配...
最新回复:woxihuanyat 2012-08-02
349525238 发表于2012-07-10 1484人浏览 1人跟帖 等级:
四、方案制定 经过现场调查和探讨决定:钢板桩采用拉森IV型钢板桩,长16m,钢板桩围堰尺寸12m×15.5m,比承台周边尺寸大1.2m。围堰内侧四周圈采用三层工字钢分上、中、下三层以围檩形式支护………… 五、钢板桩围堰结构...
最新回复:woxihuanyat 2012-07-10
墨斗鱼丫头 发表于2012-05-11 1298人浏览 1人跟帖 等级:
3.选择课题 3.1 技术难点提出 由于周边环境过于复杂,随着开挖深度的逐步增加,基坑四周护坡在车辆、行人形成的动荷载及南北楼体的静荷载传递等作用下,12个位移观测点均已产生不同程度的侧向位移………… 九 实施...
最新回复:woxihuanyat 2012-05-11
349525238 发表于2012-04-27 5068人浏览 1人跟帖 等级:
三、选题理由及课题 2.钻孔压灌桩是地基的重要组成部分,其承受上部结构的荷载并将其向下传递,操作不当,易产生质量问题,影响地基承载力………… 四、开展PDCA循环 钢筋的保护层厚度超差和混凝土的充盈系数不足...
最新回复:woxihuanyat 2012-04-27
墨斗鱼丫头 发表于2012-04-24 2830人浏览 1人跟帖 等级:
(一)提出突破口 与会人员采用头脑风暴法,共想出6个可供选择的突破口,分别是明排水、多级井点降水、大口井降水、辐射井降水、室内井点降水以及井点降水配合盲沟降水的方法………… 三、方案论证: 根据工程的实...
最新回复:woxihuanyat 2012-04-24
墨斗鱼丫头 发表于2012-04-24 2244人浏览 1人跟帖 等级:
由于地下土层的复杂性,在地铁深基坑开挖过程中存在着很多突发事故,这些事故在发生前很难肉眼察觉。但是事故发生前有一个共性——“相应监测点发生监测报警”并没有妥善治理………… 三、选题理由 理由二:由于监测报...
最新回复:woxihuanyat 2012-04-24
lichao731204 发表于2011-08-29 2371人浏览 1人跟帖 等级:
深圳市医院总承包Ⅱ标段工程-特许诊疗中心作为市政府重点建设项目,工程质量要求高,要求获全国建设工程鲁班奖。本工程负一层地下室局部向外扩展,扩展部位b-1/E-b-G/2-10-2-32轴,向外扩展宽度7.500m,总长度250m,扩展面积达到...
最新回复:wangzhaonan 2011-08-29
fuby_333 发表于2011-06-22 771人浏览 1人跟帖 等级:
该工程施工场地淤泥质粉细砂深度厚达20余米,虽经过清淤回填,但只能清除地表淤泥,地质条件依然很差。选择何种方式的支护形式施工直接关系着能否按期完工。对此,公司要求项目部研发一种新型支护方法:确保基坑安全,经济造价较...
最新回复:zhyl0802 2011-06-22
didiv 发表于2011-06-21 1561人浏览 1人跟帖 等级:
此文章是一份专业的QC小组报告,主要分析了在施工过程中的各种潜在因素:圆砾层松散、成孔工艺不合理、圆砾层含承压水、设备落后、奖惩分配制度不完善、培训少等,并逐一分析排除,最终解决问题,提高了工作效率和工作质量。
最新回复:zhyl0802 2011-06-21
paul_xu919 发表于2011-06-20 1010人浏览 1人跟帖 等级:
本工程如按常规施工方法,应该是原裙楼地下室与主楼地下室同时施工。但由于当时裙楼位置因拆迁滞后等原因,则根据施工方案主楼单独施工至封顶,主楼地下室与裙楼地下室采用预留接口处理。依投资方要求,增加裙楼地下室改为两层。...
最新回复:zhyl0802 2011-06-20
waifengLOVE 发表于2011-06-15 2482人浏览 1人跟帖 等级:
由中 承建的湄洲湾 路支线位于福建省 秀屿区,其东吴支线DK17+680~DK18+280路基段软土厚度3.0m~7.0m,其上硬壳层厚0.5m~1.5m。为控制施工后沉降和满足稳定性要求,经验算,地基采用水泥土搅拌桩复合地基加固。桩径0.5m,桩间距1...
最新回复:zhyl0802 2011-06-15
cqu小工 发表于2011-05-18 2432人浏览 1人跟帖 等级:
本工程位于北京经 开发区博兴九路东侧、凉水河一街北侧。总建筑面积总建筑面积:80475平方米,5栋塔楼,地上13层,地下1层,建筑高度:49.99米,其余为一层地下车库。±0.00=31.25m,该工程基础持力层为②1层重粉质粘土层,天然...
最新回复:zhyl0802 2011-05-18
a902 发表于2011-05-04 1776人浏览 1人跟帖 等级:
本项目为xx市第一个超大型深基坑工程,基坑面积为18850m2,基坑开挖深度约为15m,该基坑规模居全国前列,是全国最大采用逆作法施工的基坑。许多新技术为xx甚至在xx第一次应用,如地下连续墙、高强混凝土钢管柱、地下室逆作法施工...
最新回复:zhyl0802 2011-05-04
pmlc666 发表于2011-03-25 1670人浏览 1人跟帖 等级:
神华 港块煤筛分系统工程主要是在原一期煤场内,增加一条筛分作业线和一条取料装船作业线。年筛分能力2000万吨,取料机年取料装船能力1300万吨。此工程为EPC总承包模式,新建车间及皮带机,地基处理为,混凝土灌注桩。主体结构为钢...
最新回复:zhyl0802 2011-03-25
pmlc666 发表于2011-03-24 886人浏览 1人跟帖 等级:
通过统计表可得到:平均不合格率为:48÷240=20%,排列图显示“标高和水平度没有找好”是关键(症结),占全部不合格数的83.4%。 小组讨论分析认为标高和水平度问题可全部解决。平衡锤罐道托架不合格率可降低程度经测算得:...
最新回复:zhyl0802 2011-03-24
cookbj 发表于2010-01-29 2015人浏览 2人跟帖 等级:
xx市疾病预防控制中心工程地处xx市xx路,废黄河故道上,属典型淤泥质地基,地下水位在地表下约1.5m处。该工程采用钻孔灌注桩基础,设一层地下室,承台底标高-6.900m,建筑物占地面积1026m2。 该工程人工降水工作由建设单位分...