匿名 发表于2018-07-25 745人浏览
说明:此表中的数量为全断面爆破开挖炮眼布置数量(无仰拱)。参数名称炮眼类别掏槽眼掘进眼辅助眼周边眼底眼钻孔深度(m)4.53.74.53.54.7炮眼间距(m)0.350.80.80.60.75炮孔个数(个)8101204217装填系数(%)8080706080光爆...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 746人浏览
双侧壁导坑法 1 侧壁导坑形状宜近于椭圆形断面,导坑断面宽度宜为整个断面宽度的1/3。 2 侧壁导坑、中槽部位宜采用短台阶法开挖,各部距离应根据隧道埋深、断面大小、结构类型等选取。各部开挖后应及时进行初期支护及临时支护,...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 632人浏览
(1)熟悉施工图纸,了解工作章程,按图施工,按章工作,抓好进度、质量、安全。(2)编排分段、分组进度计划。(3)在技术主管负责人指导下,具体处理工程进行中的问题。(4)负责工程技术交底,工程变更设计联系单,记好施工日...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 538人浏览
1 检查接头处上下止水带的压茬方向,此方向应以排水畅通、将水外引为正确方向,即上部止水带靠近围岩,下部止水带靠近隧道衬砌。 2 接头强度检查:用手轻撕接头。 3 观察接头强度和表面打毛情况,接头外观应平整光洁。 4 抗拉伸...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 680人浏览
1在洞口地段和松软地层开挖中层或落底前,必须用卡口梁加木楔顶紧拱脚,其间距一般为120cm,或在拱脚设锚杆,防止拱脚内移。 2在松软破碎的围岩中挖马口,应设置斜撑、立柱等支顶拱脚,马口岩壁临空面均应撑稳。当岩层层理向隧道...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-24 693人浏览
1、施工空间大,方便机械化施工,可以多作业面平行作业。部分软岩或土质地段可以采用挖掘机直接开挖,工效较高。2、在地质条件发生变化时,便于灵活、及时地转换施工工序,调整施工方法。3、适应不同跨度和多种断面形式,初期支...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 617人浏览
1 原因分析 ① 在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋件处,混凝上下料被卡住,未振捣就继续浇筑上层混凝土; ② 混凝土离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣; ③ 混凝土一次下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 718人浏览
水膨胀止水条:水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能,又能遇水自行膨胀的性能,是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。遇水膨胀橡胶较普照通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 706人浏览
围岩开挖暴露后,在无需进行任何支护的情况下,松弛区外侧出现应力重分布,达到平衡状态并形成“平衡拱”,由“平衡拱”承载上部荷重的能力。
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 691人浏览
埋设压力盒总的要求是:接触紧密和平稳,防止滑移,不损伤压力盒及引线,并且需在上面盖一块厚6~8mm、直径与压力盒直径大小相等的铁板。
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 767人浏览
1)不良地质段开挖前应做好预加固、预支护。 2)当前方地质出现变化迹象或接近围岩分界线时,必须用地质雷达、超前小导坑、超前探孔等方法先探明隧道的工程地质和水文地质情况,才能进行开挖。 3)应严格控制欠挖。当石质坚硬完整且...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 807人浏览
对于反坡排水的隧道,可根据距离、坡度、水量和设备等因素布置排水管道,或一次或分段接力将水排出洞外。接力排水时应在掌子面设置临时集水坑,并每隔200m设置集水坑,通过水泵逐级抽排至洞口。抽水机功率应大于排水所需功率的2...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 661人浏览
①箱涵混凝土分为三次浇筑完成,第一次浇筑底板及边墙倒角处以上30cm位置处,第二次浇筑剩余边墙和顶板混凝土,第三次浇筑出入口翼墙及帽石混凝土。 ②混凝土采用泵送入模,当倾落高度超过2m时,应设置串筒防止混凝土离析。底板部...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 588人浏览
(1)仪器及工具 ①拉力机:最大负荷2kN,最小读数10N,夹具的夹持宽度不小于5cm。 ②量尺:精确度0.1cm。 (2)试验准备 精确切取纵向250mmx50mm的试件三块(表面撒布材料可不刷除),然后置于与拉力试验温度相同的干燥处不少于...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 656人浏览
隧道防护门: 防护门 地下工程中最重要的防护设施,包括门扇、门框和门框墙,用以抵挡冲击波的压力,使人员和设备免受伤害和破坏。它必须具备足够的抗爆强度。门扇材料多用钢筋混凝土。大跨度或有特殊要求的门扇可用钢材。多采用...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 562人浏览
清理现场,进行施工放样。按设计尺寸要求挖端墙基础。砌筑M7.5#浆砌片石。 模板安装,要求摸板位置准确,纵向一条线,并及时检查模板坡度。浇注砼15#片石砼,待砼强度达到70%以上进行明洞拱顶回填。 明洞拱顶回填应对称分层夯实...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 562人浏览
一是排水系统衔接不畅:山岭隧道的排水系统由环向排水管、纵向排水管、排水边沟或中心排水管等组成,施工过程中若排水管上下没有衔接好或中间断开、三通管连接不畅、纵向排水管反坡设置和排水管中间淤塞等,使隧道在运营中不能将...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 726人浏览
(1)为保证拱部锚杆的施作质量,要求对拱部锚杆采用专门锚杆机进行施作,锚杆机性能必须适合硬岩条件下的钻孔要求,见图5.3.1-1。侧墙及拱腰部位可采用一般气腿式凿岩机钻孔。(2)所有锚杆都必须安装垫板,垫板应与喷射混凝土...
最新回复:匿名 2018-07-24