maning201314
发表于2011-07-06 6273人浏览
3人跟帖
等级:
中午11:00左右,当混凝土浇筑到近○B轴线框架梁时,该梁底架体从10m以下出现挠曲现象,导致整个满堂架体向南倾斜,此时混凝土已浇筑近150m3。事故发生后,立即停止浇筑混凝土。 本次事故造成的经济损失 : 实际混...
最新回复:sss5202005 2015-08-23
zhunyu
发表于2010-03-17 9812人浏览
2人跟帖
等级:
.2一层、二层部分楼板在结构施工两年后出现裂缝,经设计现场勘察分析,裂缝现状分布不具备结构破坏特征,裂缝产生原因主要为气候温度变化造成混凝土板、梁温度变形不均匀所致。该裂缝对房屋结构安全不会造成危害,但由于102住户...
最新回复:buildbest 2015-07-06
yuanyao0463
发表于2009-10-29 4525人浏览
3人跟帖
等级:
建筑面积24.67万㎡,地下二层,地上四十~四十五层,其中七层以下为商场,八层以上为住宅及办公楼;结构形式为框-剪、框-核心筒结构,抗震等级为地下室三级,地上一级至特一级。钢筋规格主要有Ⅰ级钢(HPB235):6、8、10,Ⅲ级...
最新回复:wm100200 2015-06-06
亲亲宝贝123
发表于2008-09-08 12535人浏览
5人跟帖
等级:
一、梁、板、柱钢筋混凝土结构事故 混凝土施工缝处理不当事故案例 混凝土受腐蚀事故案例 钢筋配置不当事故案例 施工时因钢筋位置配置引起事故案例 水泥和骨料含有害物质事故 混凝土碱-骨料反应事故案例...
最新回复:sgz423 2015-02-27
ghhe_bj
发表于2006-11-02 10152人浏览
7人跟帖
等级:
1.1地基工程 1.基础轴线.灰线差错 (1)事故特征 因测量放线差错造成基础的位置或建筑物偏差等事故,例如把柱边线误作柱轴线,造成独立柱的环行基础错位半根柱,也有造成建筑物一头大,一头小的现象. (2)原因分析 ...
最新回复:xawj5 2014-12-18
baook
发表于2008-09-19 4167人浏览
4人跟帖
等级:
第一章 绪论.ppt 1—1工程事故的分类及处理原则 1—2建筑工程施工质量检验 第二章 地基与基础工程事故分析 2-1地基工程事故分析与处理 2—2 地基工程质量事故分析与处理 第三章 混凝土工程事故分析与处...
最新回复:87081288 2014-06-24
ronaldoy
发表于2008-12-10 3762人浏览
4人跟帖
等级:
本工程总建筑面积53879.23平方米,总高度42.9米,建筑占地面积7713平方米;标准层面积单层2914.2平方米,复层2810.7平方米。地下部分建筑面积为13514.30平方米,地上建筑面积为40364.93平方米。地下3层、2层是车库,地下一层是设...
最新回复:qinrong木 2014-06-11
yxc82911
发表于2010-04-29 5750人浏览
2人跟帖
等级:
生产厂房使用3年左右,屋面为钢结构自防水,目前锈蚀严重 2010年编制
最新回复:cz5132960635 2014-03-31
koney888
发表于2010-03-17 5324人浏览
2人跟帖
等级:
功能为厂房,地面上三层,改造部分总建筑面积约7000㎡。 本维修方案施工范围 为三层库房水泥砂浆找平压光地面,针对有质量缺陷的局部空鼓、开裂的地面进行维修,所涉及维修的面积约为300~400㎡。 ....................
最新回复:张长军zcj 2013-07-10
greenlinn123
发表于2009-03-30 6540人浏览
3人跟帖
等级:
第一章地基与基础工程质量事故分析与处理 第一节地基工程质量事故分析与处理 第二节基础工程质量事故分析与处理 基础工程包括一般房屋基础和地下工程、桩基础、设备基础等工程。基础工程事故除了常见的错位、变形(...
最新回复:y2zxy 2012-12-18
zhangweihua1
发表于2009-10-13 6385人浏览
3人跟帖
等级:
混凝土结构的修补工作是一项十分仔细而困难的工作。在修补前首先必须查明原因,检查缺陷的位置、大小、程度,采取针对性地修补措施,才会取得良好效果;其次,修补方案必须简单,易于施工,最终还是要依靠施工质量,保证新老结构...
最新回复:铁院小小草 2012-10-14
lvdewen888
发表于2008-10-09 2791人浏览
2人跟帖
等级:
办公楼为清水楼板,楼板拆模后板底不平,为此监理特邀开发公司到现场检查,检查后认为板底确实不平,不能满足交验要求,要求施工队伍进行处理。因天棚底不是因为主体施工队伍施工造成的,所以项目部要求包工队负责处理天棚,达到...
最新回复:l1y2h3liying 2012-01-12
dengjinming
发表于2009-09-09 3651人浏览
4人跟帖
等级:
混凝土施工存在下列问题,有结构安全危机: 1.浇筑混凝土时,钢筋被踩踏变形、移位严重,无及时恢复,不符规范及合同要求; 2.垫块普遍不足,日后易导致钢筋保护层不足或超厚,大增开裂机会;(见B10.04、B5.03等) 3...
最新回复:刘佐其 2011-08-18
shimenwulei
发表于2010-01-14 14301人浏览
4人跟帖
等级:
主要内容涉及:测量工程、模板支架、模板工程、混凝土配合比外加剂及原材试验、水泥和骨料含有害物质、混凝土浇筑及防水工程等质量事故案例分析,值得参考
最新回复:续宪宏 2011-08-08
njzhaoxm
发表于2007-08-10 18295人浏览
2人跟帖
等级:
介绍了18个工程事故案例,分析了事故原因,并给出处理方法,可供实际工程借鉴。
最新回复:沧海一生笑li 2011-07-02
hotssaid
发表于2010-02-03 2760人浏览
2人跟帖
等级:
以前在工程上出现的地板砖大范围空鼓脱落的现象不多,个人家庭装修偶有发生。近几年来这种现象似有增多趋势。是材料的原因呢?还是施工操作的原因?近日对一起地砖脱落事故的分析,使我们对产生这类问题的原因有了更深一步的认识...
最新回复:mgx60988 2011-06-05
finding2003
发表于2008-12-17 2439人浏览
2人跟帖
等级:
本建筑物的地下二层为车库。由于地基不均匀沉降等原因,造成车库的墙面及顶棚伸缩缝变形、渗漏(附现场拍摄照片图),影响结构自身的安全稳定和正常使用,为此需采取切实可行的防水堵漏措施,以确保地下室及本建筑物的结构安全与...
最新回复:梦中情 2011-05-10
mrmarain
发表于2007-10-18 2863人浏览
2人跟帖
等级:
1.施工质量事故按工程状态分类 (1)在建工程施工质量事故 在建工程施工质量事故是指在施工期间,因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作用,而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数...
最新回复:fangjia_2000 2010-09-09
ronghaisheng
发表于2010-08-05 2438人浏览
1人跟帖
等级:
某房屋建于2o世纪70年代初,为3层砖混结构,墙体为240红砖砌筑,楼板、屋面板为预制空心板。房屋长68.2 m,宽8.4 m,房屋中部设有楼梯,在使用过程中发现楼梯间楼板有明显的振动,影响了房屋安全使用。本文对房屋振动原因进行...