.2一层、二层部分楼板在结构施工两年后出现裂缝,经设计现场勘察分析,裂缝现状分布不具备结构破坏特征,裂缝产生原因主要为气候温度变化造成混凝土板、梁温度变形不均匀所致。该裂缝对房屋结构安全不会造成危害,但由于102住户已经装修入住,裂缝对房屋外形美观造成一定的影响。经过与业主沟通协商,根据业主要求,由施工单位对该裂缝进行妥善处理,并保证该处裂缝不再重复出现。施工单位提出处理方案为:对楼板上部裂缝(二层楼面裂缝)进行灌注修补,对楼板下部裂缝(地下室和一层顶板)在顶棚上采用碳纤维加固处理(沿楼板裂缝两边各加15-20公分)。由于业主已经装修入住,在施工过程中应加强对装修成品及家具的保护,并尽量控制污染、减少对业主的生活扰乱。
...........
一、编制依据
二、工程概况
三、施工准备
四、裂缝补强
五、碳纤维加固
六、工期与施工进度计划
七、质量保证措施
八、安全保证措施
九、文明保证措施
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。