heweiyichun 发表于2010-05-20 1923人浏览 1人跟帖 等级:
根据现场初步勘测,冷却塔墙体裂缝情况:由于当地气温等原因引起的墙体裂缝,根据现场情况。我方建议:1.裂缝部位用高压注射裂缝修补胶修补工法处理。下面就这工法进行简单说明。 高压注射修补施工工法 a、 用钢丝...
最新回复:红心树 2010-05-20
平安123 发表于2010-04-19 1973人浏览 1人跟帖 等级:
一、前言 腐蚀是金属管道上普遍存在的问题,它使管道过早损坏,不但增加了石油生产成本,而且到油田开发后期时,二次、三次采油技术的应用对介质输送管道的抗腐蚀要求以及注入介质的化学成分和纯度对管材也提出了更高的要求...
最新回复:红心树 2010-04-19
zhangzuoming 发表于2010-03-29 2483人浏览 2人跟帖 等级:
本地块总面积30663平方米,设一层地下室,建筑±0.00相当于绝对标高+5.450,地面标高取平均绝对标高+3.80,基坑开挖深度为3.7米、4.7米,局部2.8米,基坑面积约6920平方米。 根据现场的实际情况,混凝土缺陷的现象主要...
最新回复:舞剑 2010-03-29
SD37859 发表于2010-03-04 4738人浏览 1人跟帖 等级:
业1#一层东南角墙体(回迁1#西侧)出现裂缝,裂缝多呈现平行状分布,与地面夹角在45°左右,缝隙最宽一条约4㎜左右,其他缝隙在1㎜之内;二层角部局部开裂,缝隙1㎜。室内地面角部有裂缝,阴雨天外墙向内渗水,影响靠墙部位区...
最新回复:红心树 2010-03-04
holmes88 发表于2009-11-11 2048人浏览 1人跟帖 等级:
混凝土表面缺陷修补质量差一直是混凝土工程中存在的质量通病,在项目整个施工过程中反复出现,难以根治,公司从管理角度进行分析,防治。 表现及特征:出现缺陷不报告,不分析,随意用砂浆,水泥浆修补,特别是色差明显,外...
最新回复:红心树 2009-11-11
xiaokezhang 发表于2009-10-15 3800人浏览 1人跟帖 等级:
一、事故原因调查结果要点 二、现场照片提出的疑问 三、对几种倾覆机理假说的质疑 四、关于倾覆机理的若干重要命题 五、推断倾覆机理与倾覆过程 结语 09年编制,共50余页
最新回复:红心树 2009-10-15
224139098 发表于2009-10-15 1473人浏览 1人跟帖 等级:
1评估混凝土缺陷 1气泡 位于混凝土表面,分布相对较独立、分散。孔径较小,一般情况下,孔直径≤10mm,深度≤5mm,其往往出现箱梁内、外倾斜的混凝土表面和墩身混凝土的内、外表面。 2麻...
最新回复:红心树 2009-10-15
xuronghua67 发表于2009-10-12 1701人浏览 1人跟帖 等级:
工程地下室顶板板面防渗防水处理采用填充法,用堵漏王修补材料填充裂缝。该方法使用于修补较宽度大于0.3mm裂缝,作业简单,费用低;也适用于宽度小于0.3mm、深度较浅的裂缝,或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝。裂...
最新回复:红心树 2009-10-12
493095510 发表于2009-08-19 1311人浏览 1人跟帖 等级:
总建筑面积1.535万㎡,建筑层数为地上一层(夹层共3层),本工程采用独立柱基基础,±0.000相当于黄海高程47.5M,总投资约1.5亿元,主要使用工功能为体育馆,设座位为4500个(含1500活动座位),建筑物高度为28.81m,单跨的跨度为...
最新回复:红心树 2009-08-19
cxdhxb 发表于2009-08-06 1375人浏览 1人跟帖 等级:
为3栋32-33层和一个幼儿园组成,工程占地面积较广,毗邻居民区。一、工程概况: 二、工程意外事故应急预案 A、应急领导小组 B、主要任务 C、主要特点 D、质量事故处理的原则与要求 F、注意事项 G、...
最新回复:红心树 2009-08-06
sellout 发表于2009-06-12 2501人浏览 1人跟帖 等级:
本工程建筑面积42504.42㎡, 建筑由2层地下室及上部16层组成,总用地面积5929㎡。地上建筑面积32987.12㎡,地下室建筑面积9517.3㎡,建筑高度69.6m; 一、 工程概况...............2 二、 编制依据...................
最新回复:红心树 2009-06-12
huangchengli 发表于2009-06-04 1224人浏览 1人跟帖 等级:
地下两层车库,基坑长约169米,宽约108米,基坑开挖深度11.8米,局部13.2米,本工程±0.000相当于大沽高程+3.800m,安全等级一级,本工程地下工程止水采用单排止水帷幕阻水。 二、施工中碰到的问题 2.1、本工程在清除表...
最新回复:红心树 2009-06-04
chyh0813 发表于2009-05-14 4878人浏览 1人跟帖 等级:
一、与门窗厂家交接的标准 洞口至窗框间隙处理后的标准为:左右窗边墙体距窗框不大于30mm(15~20规范要求),窗顶墙体距窗框不大于30 mm,窗底墙体距窗框不大于40 mm。 二、预留洞口过大处理方案 1、窗边修补厚度超...
最新回复:红心树 2009-05-14
hyswfl 发表于2009-04-29 1565人浏览 1人跟帖 等级:
该屋面梁采用的泵送混凝土料,含水率相对普通料混凝土高一点;当时屋面梁施工时间为2007年11月份,气温较高,空气相对干燥;再加上是屋面混凝土,梁板同时浇筑,对梁的养护不及时,使混凝土产生收缩变形,从而在局部形成细微裂缝...
最新回复:红心树 2009-04-29
冰临城下 发表于2009-04-23 1222人浏览 1人跟帖 等级:
北京某住宅工程,建筑面积56000平方米,因卫生间在结构设计时,没有考虑标高问题,如果采用柔性卷材防水,不能满足标高要求。应业主要求,将防水变更为亲水泥基的“永凝液”刚性防水。在刚性防水施工前,做了八个卫生间刚性防水...
最新回复:红心树 2009-04-23
lovelhj 发表于2009-04-17 2164人浏览 1人跟帖 等级:
经现场认真观察、检测和统计,本工程框架梁、砼墙、局部板裂缝具有如下显著特征: (1)框架梁、砼墙主要为梁腹或墙面垂直裂缝。裂缝间隔均匀、并沿构件两侧对称分布。梁裂缝数量一般为2~3条,墙体裂缝沿墙面分布较多。 ...
最新回复:红心树 2009-04-17
jiansong00 发表于2009-02-18 2894人浏览 1人跟帖 等级:
一、 漏水部位 我单位施工的地道出入口电梯基坑共四个,发现南站房进站地道基坑有渗水现象,发现漏水情况后,我单位立即排查其他几个电梯基坑。排查后发现:南站房进站地道电梯基坑有五处漏水情况比较严重,其中三处在墙体施...
最新回复:红心树 2009-02-18
lirang 发表于2009-01-12 1221人浏览 1人跟帖 等级:
北京某乳品厂改扩建工程中采用轻钢结构厂房。厂房沿纵向中线分为两大部分。一部分有夹层,下部为生产车间,上部为办公用房,另一部分没有夹层,全部为生产车间 厂房占地50M×132M,由15榀25M×2跨门式钢架组成。每两榀钢...
最新回复:红心树 2009-01-12