缪永刚 · 给排水、暖通
缪永刚,高级工程师,水暖专业,现任某著名设计院给排水、暖通方向负责人。缪工项目经验丰富,曾经参与过十二届运动会,(10万平米)图书馆,40万平米小区等项目的设计...详情
水暖高级工程师为您解答水暖难题
问答时间:2015年01月21日-2015年01月23日。
来自采暖工程小组>>
高压细水雾系统的浅析缪永刚提要:对高压细水系统的详细介绍,使设计者更加熟悉了解这种自动灭火系统。以便在设计中更好的应用。关键词: 高压细水雾灭火系统 火灾报警系统高压细水雾是一种新兴的消防灭火系统,刚做完的一个图书馆项目使用了高压细水雾系统,消防已经竣工验收,现把设计中应该注意的问题跟大家分享。根据设计任务书,本图书馆以密集书架为主,一些书籍都是比较重要的文献资料,一旦损毁就不可恢复。借鉴了一些近
问答顾问团回答:支持一下缪工
例如,需要采用的系统形式,如,多联机系统,风机盘管加新风系统等;甲方对建筑的定位,如高档酒店、普通酒店等,5A写字楼等等;甲方对于整体造价的要求、甲方对于将来建筑的使用形式,如出租、自用等。。。。
热水循环就是相当于在回水端加个循环泵而已,这个要看你泵的功率多大,费用不是很多,而且采用循环技术,还更节能 当然还要算上你水管的钱,这个我相信没有多少
是的,这样理解是正确的。 《高规》对排烟风机风量的规定如下: 8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: 8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。 8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。 风机风量是按照规范选取;每个防烟分区还是按照90来进行水利计算。
楼上网友答的很好,规范我没找到,但是一定要保证不低于50%。 太低会耗电,严重会烧机
接卫生洁具时,热水管道在右侧,冷水管道在左侧。在入户时沿着水流方向热水管在右侧,冷水管在左侧。 给排水设计要点和管线综合布置 1. 建筑给排水的系统组成 建筑给排水一般由给水系统、热水系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、排水系统、雨水系统等系统组成,复杂建筑还可能包括中水系统、游泳池循环水系统、冷却水循环水系统、景观循环水系统、气体灭火系统、消防炮灭火系统等。以下分系统对其中的给排水设计要点进行一些简单介绍。 2. 给水系统 给水系统的设计要素是水质、水量及水压,任务是安全、经济、充足地为用水部门提供符合使用要求的用水。 先谈下给水水质:对于一般民用建筑而言,给水水质大多由所在地的自来水水厂及市政管网保证,设计一般不作过多考虑,仅当对水质要求较高或当地水质不够理想时,才会通过一系列附加工艺对水质进行适当提升,比如简单砂滤、活性炭吸附、纳滤或反渗透处理、二次消毒等。我国现行的水质标准是2007年7月1日开始实施的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),基本等同于世界卫生组织(WHO)2004年发布的第三版《饮用水水质准则》的相关标准。 充足