是的,这样理解是正确的。
《高规》对排烟风机风量的规定如下:
8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
风机风量是按照规范选取;每个防烟分区还是按照90来进行水利计算。
北京 门头沟区 | 暖通空调
372 关注
988 粉丝
340 发帖
121 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)