六味地黄丸 · 暖通热泵
郑晓亮,暖通高级工程师,暖通注册工程师,从事热力暖通设计28年,主编河北省多个地方规范标准。曾任河北冀发地源热泵研究所所长,河北建工集团建筑设计研究院副院长,《地源热泵》杂志编委。现为......详情
热泵研究所所长为您解答热泵难题
问答时间:2014年10月22日-2014年10月24日。
来自空调工程小组>>
例如,需要采用的系统形式,如,多联机系统,风机盘管加新风系统等;甲方对建筑的定位,如高档酒店、普通酒店等,5A写字楼等等;甲方对于整体造价的要求、甲方对于将来建筑的使用形式,如出租、自用等。。。。
热水循环就是相当于在回水端加个循环泵而已,这个要看你泵的功率多大,费用不是很多,而且采用循环技术,还更节能 当然还要算上你水管的钱,这个我相信没有多少
是的,这样理解是正确的。 《高规》对排烟风机风量的规定如下: 8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: 8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。 8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。 风机风量是按照规范选取;每个防烟分区还是按照90来进行水利计算。
楼上网友答的很好,规范我没找到,但是一定要保证不低于50%。 太低会耗电,严重会烧机
接卫生洁具时,热水管道在右侧,冷水管道在左侧。在入户时沿着水流方向热水管在右侧,冷水管在左侧。 给排水设计要点和管线综合布置 1. 建筑给排水的系统组成 建筑给排水一般由给水系统、热水系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、排水系统、雨水系统等系统组成,复杂建筑还可能包括中水系统、游泳池循环水系统、冷却水循环水系统、景观循环水系统、气体灭火系统、消防炮灭火系统等。以下分系统对其中的给排水设计要点进行一些简单介绍。 2. 给水系统 给水系统的设计要素是水质、水量及水压,任务是安全、经济、充足地为用水部门提供符合使用要求的用水。 先谈下给水水质:对于一般民用建筑而言,给水水质大多由所在地的自来水水厂及市政管网保证,设计一般不作过多考虑,仅当对水质要求较高或当地水质不够理想时,才会通过一系列附加工艺对水质进行适当提升,比如简单砂滤、活性炭吸附、纳滤或反渗透处理、二次消毒等。我国现行的水质标准是2007年7月1日开始实施的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),基本等同于世界卫生组织(WHO)2004年发布的第三版《饮用水水质准则》的相关标准。 充足