张方 · 建筑施工

新的国标中,装饰装修中整体面层和板块面层的定义是什么?具体怎么区分?与2001版本的明暗龙骨验收标准怎么结合。
专家回答:2楼回复的不错。
柱间距8m支架梁支模高度在12~15m,如果计划支架宽度3m同两侧框架柱拉结后,是否可以不受高宽比约束?还是说仍旧需要采用底部放大等措施?
专家回答:只要拉结合理,并采用刚性连接,不要采用什么底部放大措施。
专家回答:需要设置钢板网。
专家回答:可以浇筑成功。不会有太大的质量问题,但是需要加强振捣。
请教,我这边是两层地下室的,边跨是一层地下室的,就是说地下二层的顶板跟边跨的地下底板是拉通的,这个两块板如何同时施工,分开又如何施工?
外墙保温面积计算时,梁柱位置需要扣除吗?业主把我这部分扣除了、说是不要做的,请问有这方面规范吗?
专家回答:这个肯定是需要做的,如果不做的话会产生冷桥效应,室内产生结露。梁 柱就是外墙结构的主要构件,建设单位说不做,请他们找设计院办理设计变更手续,并承担后果。
专家回答:由于版权问题,我们不能提供分享。