张方 · 建筑施工

当混凝土拌合物流动性测定值低于设计值时应如何调整用水量来提高流动性
专家回答:就是混凝土干了,坍落度小了吧,不可以加水调整,需要加减水剂,添加量由搅拌站出具。
专家回答:我记得是5mm厚就可以。
专家回答:这个是点支承玻璃幕墙的连接形式。
家庭的窗户玻璃通常是双层真空夹胶玻璃,那么这种图中的玻璃是否就应该称作双层玻璃,还是有更专业的叫法?
专家回答:这个叫玻璃栏杆,一般采用不小于12mm厚的钢化玻璃或者钢化夹胶玻璃,当临空高度大于5m时,要选用钢化夹胶玻璃。
专家回答:建议您学习一下这个课程。https://edu.zhulong.com/lesson/3660-1.html
专家回答:防护主要能起到作用就可以,用扣件连接脚手架做为楼梯的临时护栏及扶手的也可以。
专家回答:排水篦子?我们建筑的一般这么叫。
下图的施工大门外的道路,为什么会有钢筋呢?我看到的项目基本上都是塘渣压实后就浇混凝土了。 按照规范,就是应该在临时道路下面加上钢筋吗?
专家回答:临时道路加钢筋主要是防止裂缝的、增加抗压强度,看见这个情况肯定是重型车辆压的,没有钢筋,混凝土早就完全破坏了。
以下配电箱的问题是: 标注红圈的位置本来只该接一根电缆线,但是它是接了两根。而且多处如此。 我的理解对吗?另, 接线的位置是漏电保护器还是空气开关呢?
专家回答:您理解的对,下面应该接漏电保护器。
关于砂浆的配合比,我看到此表格中,为什么没有通常的 1:3 或1:2 的砂浆呢?(只有1:4.03 开始的)
专家回答:第一,百度的资料不能作为施工的依据,可以参考;第二、砂浆比较合理的是强度指标。体积比误差比较大,用在抹灰等方面。