暖通动态_暖通空调图片
想看最新鲜最专业最有料的行业资讯?想观最前沿最有用最热门的技术产品?这里是你最明智的选择!
  • 42050成员
  • 5830主题
  • 11293回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

MIYUHAI米玉海 发表于2020-10-11 1493人浏览 1人跟帖  

最新回复:hooqian0618  2021-07-21  

lhfpy2004 发表于2016-08-11 4386人浏览 8人跟帖  

本图集主要依据镇江奇佩支吊架有限公司的企业标准《装配式支吊系统》Q/321182 DRZ001-2014及其产品标准件进行编制。适用范围:适用于民用建筑与一般工业建筑中的室内输入管道、使用条件相同的室外输水管道及管沟内管道的支吊架设...

最新回复:独断峡谷  2018-11-14  

MIYUHAI米玉海 发表于2020-10-19 407人浏览

最新回复:MIYUHAI米玉海  2020-10-19  

lhfpy2004 发表于2016-07-08 2759人浏览 8人跟帖  

本图集为新编图集,本图集适用于新建、改建、扩建的民用与工业建筑中采用非金属风管的通风、空调工程。 本图集主要内容:复合板风管与配件的制作、安装等。制作部分包含几种常见复合板风管,如酚醛与聚氨酯复合板风管、玻璃纤维...

最新回复:沁vov音  2020-06-11  

zccrg002 发表于2020-06-20 326人浏览

标准编号:GB 50041-2020标准名称:锅炉房设计标准(含条文说明)英文名称:Standard for design of boiler plant发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 国家市场监督管理总局发布日期:2020-01-16实施日期:2020-07-01 标准...

最新回复:zccrg002  2020-06-20  

lhfpy2004 发表于2015-06-07 2787人浏览 46人跟帖  

13K513《变风量空调设计与施工图集》国家建筑标准设计图集本图集适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑的全空气变风量空调系统的设计与施工。包括变风量空调的系统设计、设备选型、风管设计及相关施工安装详图和节点。本图集以...

最新回复:wangbin08  2017-06-11  

lhfpy2004 发表于2015-08-26 2068人浏览 27人跟帖  

13K312《空气幕选用与安装》国家建筑标准设计图集为新编图集,适用于新建、改建、扩建的工业、民用建筑及既有建筑中空气幕的选用与安装。主要内容包括工程常用的非加热空气幕、电热型空气幕、热水型空气幕、蒸汽型空气幕、热(冷...

最新回复:sjr0926  2016-01-18  

暖通前程 发表于2021-09-26 320人浏览

空调水管道与设备之补偿器安装规范解读根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016整理编纂一、补偿器选择与安装原则: 1.补偿器的补偿量和安装位置应符合设计文件的要求,并应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或压缩...

最新回复:暖通前程  2021-09-26  

暖通前程 发表于2021-09-11 11人浏览

吸收式制冷机组的安装验收要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.11、8.2.4、8.2.5条整理编纂一、规范要求:1.吸收式制冷机组的产品的性能、技术参数应符合设计要求。2.吸收式制冷机组安装后,设备与管...

最新回复:暖通前程  2021-09-11  

暖通前程 发表于2021-09-10 30人浏览

空气源热泵机组的安装与验收要求及理由依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.10条整理编纂一、规范要求:1.空气源热泵机组产品的性能、技术参数应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。2....

最新回复:暖通前程  2021-09-10  

暖通前程 发表于2021-09-09 39人浏览

多联机空调(热泵)系统的安装要求及理由依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.9条整理编纂一、规范要求:1.多联机空调(热泵)系统室内机、室外机产品性能、技术参数等应符合设计要求,并应具有出厂合格证...

最新回复:暖通前程  2021-09-09  

暖通前程 发表于2021-09-08 385人浏览

蒸汽压缩式制冷系统管道、管件和阀门的安装要求及理由冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之五依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.7条整理编纂一、规范要求:1.制冷系统的管道、管件和阀门的类别、...

最新回复:暖通前程  2021-09-08  

暖通前程 发表于2021-09-07 27人浏览

氨制冷系统制冷机、管道及附件安装规范要求及理由依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.8条整理编纂一、规范要求:1.氨制冷机应采用密封性能良好、安全性好的整体式冷水机组。2.除磷青铜材料外,氨制冷剂的...

最新回复:暖通前程  2021-09-07  

暖通前程 发表于2021-09-06 18人浏览

组装式制冷机组安装后的试验冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之四依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.6条整理编纂一、规范要求:(一)需要进行组装后试验的机组:组装式的制冷机组和现场充注制...

最新回复:暖通前程  2021-09-06  

暖通前程 发表于2021-09-05 23人浏览

表冷器的表面与制冷剂流动方向验收规范要求冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之三依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.3条整理编纂一、要求:直接膨胀蒸发式冷却器的表面应保持清洁、完整,空气与...

最新回复:暖通前程  2021-09-05  

暖通前程 发表于2021-09-04 109人浏览

制冷剂管道试验要求冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之二依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.2条整理编纂一、规范要求:制冷剂管道系统应按设计要求或产品技术要求进行强度、气密性及真空实验,...

最新回复:暖通前程  2021-09-04  

暖通前程 发表于2021-09-03 6人浏览

制冷(热)机组及附属设备的安装验收主控项目要求冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之一依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.1条整理编纂一、规范要求:1.制冷(热)设备、制冷附属设备的性能和技...

最新回复:暖通前程  2021-09-03  

暖通前程 发表于2021-09-02 140人浏览

空调冷(热)源与辅助设备安装之一般规定依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、制冷机及附属设备进场验收的基本要求( 8.1.1条):制冷(热)设备、附属设备、管道、管件及阀门等产品的性能及技术参...

最新回复:暖通前程  2021-09-02  

暖通前程 发表于2021-09-01 26人浏览

规范对除尘器安装的验收要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、一般规定1.随机文件:除尘设备应附带装箱单、设备说明书、产品质量合格证书和性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的...

最新回复:暖通前程  2021-09-01  

暖通前程 发表于2021-08-31 28人浏览

空气吹淋室的安装要求及理由规范对洁净空调的验收要求之八依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.316条整理编纂一、规范要求:1.空气吹淋室的安装应按工程设计要求,定位应正确。2.外形尺寸应正确,结构部件应...

最新回复:暖通前程  2021-08-31