yu350125 发表于2017-10-02 4362人浏览
一期工程新建住宅楼33层共10栋,两层地下室,在两栋楼之间的裙楼出现约400-500㎡底板起拱,并在起拱最大处出现一条南北贯通细微裂缝,经观测底板起拱最高时为85mm,并在柱根四周出现板、柱连接处混凝土开裂,裂缝处伴有地下水涌...
最新回复:yu350125 2017-10-02
meng9015 发表于2016-12-07 8591人浏览 3人跟帖
因合同(使用广东省标准施工合同范本)和预算清单中无包括桩基等特殊检测费,桩基检测费是由建设单位支付。现桩基第一次检测不合格,由此产生的复检费用、增补桩、桩基检测设备进场、检测场地硬底化等第二次检测费用应由谁支付。
最新回复:whitetiger20 2017-09-17
吕春民 发表于2014-12-03 8376人浏览 36人跟帖
傳統工藝水泥地面容易造成空鼓,且施工速度慢,我們據現有機械設備,老工藝存在的品質問題,建設單位工期要求而改進此施工方法室内水泥地面施工新工艺.zip
最新回复:jamesbruce 2017-07-23
759609862 发表于2016-04-15 6930人浏览 15人跟帖
工程技术培训.rar 附件为中建某公司新员工技术培训,对工程的一些常规做法的培训,内容较齐全,PPT文件
最新回复:gxsj10 2017-07-05
这个杀手不太冷 发表于2015-10-13 8005人浏览 11人跟帖
想成为一名合格的土建工程师真的那么容易吗?这是需要时间慢慢沉淀的,优秀没有捷径,只有多实践、多思考、多总结。小编整理出了很多实用的施工的经验,希望对你能有帮助。施工前期►►►一、识图和审图 施工技术管理的第一步就...
最新回复:huaibeilxx 2017-06-27
meng9015 发表于2016-10-12 7784人浏览 4人跟帖
外墙采取淤泥粘土多孔砖,而内墙采用混凝土加气砖,这两个规格不一样,材料也不一样,但是交接处不知道要怎么办,请高手指教下,或者有没相关规范讲解这种情况的?要是在交接处加个200左右的素混凝土柱子,马牙槎照样留置,那这...
最新回复:zjgboy 2017-06-25
meng9015 发表于2016-12-02 3364人浏览 1人跟帖
第二类防雷高层建筑,防侧击雷,是45米及以上,还是60米及以上,要做?网上看,有的说45米,有的说60米
最新回复:tq02vf4 2017-06-02
meng9015 发表于2016-12-07 5577人浏览 2人跟帖
大家好,我有个空洞,里边有截断暴露的钢筋,位置比较关键,不想让它再生锈。如果直接灌灌浆料,前期灌浆料没有凝结的时候有可能导致它有些锈蚀(我单独用钢片灌注灌浆料做过试验,验证了这点),所以想先在暴露的钢筋上先涂一层...
最新回复:辉的影子 2017-04-15
meng9015 发表于2016-12-07 7995人浏览 4人跟帖
现场施工完成的灌注桩,开挖后对桩头进行破除,施工队直接采用挖机炮头破除,个人觉得炮头的机械振动较大对工程桩的承载力有一定影响不应该允许炮头破除。想请教有无明确的规范条文规定。
最新回复:辉的影子 2017-04-15
meng9015 发表于2016-12-07 5793人浏览 3人跟帖
悬挑构件1.5m,同条件试块88%强度,龄期已经28天,规范要100%强度,请问能拆模么。
最新回复:喃啵兔 2017-01-13