邕江水 发表于2021-09-11 8人浏览

有两栋30层的住宅烂尾楼十多年了,已建到十层。原来的悬挑梁钢管脚手架监理单位不再允许使用,特别是U型钢筋拉环或锚固螺栓、钢丝绳吊环,生锈严重需要更换。 这种锚固螺栓和吊环采用何种方式进行更换最合适?

最新回复:邕江水  2021-09-11  

暖通前程 发表于2018-02-28 5418人浏览

高层建筑与裙房的新定义及其建筑高度与楼层的确定方法依据《建筑设计防火规范》GB50016—2014整理编纂 自从新建规,也就是《建筑设计防火规范》GB50016—2014从2015年5月1日实施后,就赋予了“高层建筑和裙房”新的定义,因为原...

最新回复:nuantong_gao  2018-02-28  

xiaqi555 发表于2018-01-31 4191人浏览

请教一下,抗震屋面梁的中间支座低标高钢筋直锚不够长时怎么办?焊接一个弯头就可以了,或者同直径的钢筋单面10d双面5d焊,焊起来也可以。架立筋的长度是贯通整根梁还是根据规范框架梁上部第一排非通长筋的长度为支座边起伸出3分...

最新回复:xiaqi555  2018-01-31  

xiaqi555 发表于2018-01-30 4207人浏览

学员群每天都会有各种问题,那些你想不到,又没遇到的!那么,施工中你都遇到哪些问题了?得到决绝了吗,现在看看这些同学的问答吧!——v施工注:红色字体为提问者,黑色字体为回答屋面C20细石混凝土能加防水剂吗?意思是不是防...

最新回复:xiaqi555  2018-01-30  

筑龙教育 发表于2018-01-29 4704人浏览 1人跟帖  

问:张老师!我看了一下混凝土养护规范说掺有缓凝型外加剂或抗渗要求是14天?答:问:泵送剂不属于缓凝型吧?答:矿粉和粉煤灰啊问:问下,钢材冷弯性能是冷弯值高好还是冷弯值低好答:高好,不容易断,冷弯看裂缝宽度的0.5mm问...

最新回复:国亮A  2019-05-03  

caiqianfu 发表于2018-01-16 4137人浏览

1:最近新进一个工地,接到某人通知,拷了塔吊基础图纸,准备施工。看图,竟然5500*5500*1200但截面高度为1500,建议以1500为准,但某人竟然要求1200,但现场施工时截桩竟然降低了100之余,导致所有拉钩全部报废重做!2:问拉钩...

最新回复:caiqianfu  2018-01-16  

yu350125 发表于2017-10-02 4362人浏览

一期工程新建住宅楼33层共10栋,两层地下室,在两栋楼之间的裙楼出现约400-500㎡底板起拱,并在起拱最大处出现一条南北贯通细微裂缝,经观测底板起拱最高时为85mm,并在柱根四周出现板、柱连接处混凝土开裂,裂缝处伴有地下水涌...

最新回复:yu350125  2017-10-02  

再话桑麻 发表于2016-12-10 8360人浏览 9人跟帖  

现场标准化构件做法

最新回复:我叫田伯光  2017-03-23  

meng9015 发表于2016-12-07 3533人浏览 1人跟帖  

现场会使用很多环状配件。如砖笼上焊接吊环供塔吊垂运之用;悬挑型钢梁和卸料平台在楼板层预埋锚环,用以固定型钢梁和卸料台支架;主楼纵向大梁予埋吊钩,用于悬挂型钢挑梁和卸料台的钢丝绳。按要求这些吊环或锚环,应该使用I级...

最新回复:zjgboy  2016-12-08  

meng9015 发表于2016-12-07 2536人浏览

本文将钢筋工程中出现的各类问题,从现象、图片、原因、防治各个维度进行解剖,是非常好的一篇技术文章!一、钢筋原材1、钢筋表面出现黄色浮锈,严重转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。图片原因保管不良,受...

最新回复:meng9015  2016-12-07  

meng9015 发表于2016-12-07 4150人浏览 2人跟帖  

今天看101图集突然之间想起来一个问题 。很想搞清楚。, ,P61页右上角。梁上柱纵筋构造图,它的插筋接头需不需要错开呢?

最新回复:zjgboy  2016-12-08  

meng9015 发表于2016-12-07 4173人浏览 1人跟帖  

我们工地的筏板基础厚度是800 基础顶板是-6.7米有一个集水坑在承台里面 承台又是往下反800 集水坑的尺寸是2.3*1.2*1.8H集水坑的坑底标高是-8.350 我想请问的是应该是按那个来测量集水坑的完成面和底部

最新回复:zjgboy  2016-12-08  

meng9015 发表于2016-12-07 8568人浏览 3人跟帖  

因合同(使用广东省标准施工合同范本)和预算清单中无包括桩基等特殊检测费,桩基检测费是由建设单位支付。现桩基第一次检测不合格,由此产生的复检费用、增补桩、桩基检测设备进场、检测场地硬底化等第二次检测费用应由谁支付。

最新回复:whitetiger20  2017-09-17  

meng9015 发表于2016-12-07 2769人浏览 1人跟帖  

在实际中遇到一个洞口安装人防门、防火门两个门的情况,前段时间问过人防门厂家,说可以改成防火防护密闭门。问题是:防火防护密闭门与普通人防门有什么区别?

最新回复:shuizhi126  2016-12-07  

meng9015 发表于2016-12-07 1904人浏览

很多的人在灯饰装修的时候只考虑到了灯饰的装饰效果,却没有考虑到灯饰的装修风水,那么,家居灯饰装修有什么风水讲究呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  一、家居灯饰风水作用  1 化煞作用  灯饰能...

最新回复:meng9015  2016-12-07  

meng9015 发表于2016-12-07 3914人浏览 2人跟帖  

全框架结构的房子,现在装修改造,要新增加一些卫生间和房间,砌体部分板面没有梁的,有没有什么规范要求或者施工规范?用轻型砌体材料或者是做反梁,墙体砌筑多高?有没有规范要求,9度地震有没有什么强制要求?

最新回复:zjgboy  2016-12-08  

meng9015 发表于2016-12-07 4018人浏览 2人跟帖  

老雨水管网在行道树旁边,在人行道或非机动车道下面。目前进行雨水管网改造工程,1.2米的管径,需要将全线行道树移走,被告知深度太深,顶管不好顶,有没有好的办法,保留行道树?顶管能不能顶,有没有其他办法?管线设置一定要...

最新回复:ZL宋老师  2016-12-16  

meng9015 发表于2016-12-07 3530人浏览 1人跟帖  

一别墅坡面屋顶改造工程面积约200平方;原屋顶年久失修,挤塑板保温层、保护层、真石板铺设的屋面全部下滑。现在业主要求重新做2.5mm SBS防水卷材一层,6CM水泥发泡保温板一层,细砼钢丝网保护层一层,上面铺硫璃瓦片。因为原来...

最新回复:zjgboy  2016-12-08  

meng9015 发表于2016-12-07 5577人浏览 2人跟帖  

大家好,我有个空洞,里边有截断暴露的钢筋,位置比较关键,不想让它再生锈。如果直接灌灌浆料,前期灌浆料没有凝结的时候有可能导致它有些锈蚀(我单独用钢片灌注灌浆料做过试验,验证了这点),所以想先在暴露的钢筋上先涂一层...

最新回复:辉的影子  2017-04-15  

meng9015 发表于2016-12-07 1691人浏览

一、 设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号...

最新回复:meng9015  2016-12-07