meng9015 发表于2016-10-12 575人浏览 1人跟帖
现场情况:深的地方为一电梯井,长宽大概12米,深度筏板下去8米,+-0.000下去17米土质为上面沙土,下面粉质粘土,而且含水量大,导致在基坑底部淤泥和水,无法清除!现场降水作用不明显,需要超挖。目前开挖过程中已经有小部分塌...
最新回复:shuizhi126 2016-10-14
meng9015 发表于2016-10-12 393人浏览 1人跟帖
以下几个施工技术问题,请各位前辈多多指点(1)原文“如钢筋笼过长应分段制作,吊放钢筋笼入孔时再分段焊接”---关于这个入孔时的焊接一般使用到什么辅助机具,才能保证质量,估计重点是垂直度,还要考虑到方便施工。(2)...
最新回复:shuizhi126 2016-10-14
meng9015 发表于2016-10-12 973人浏览 1人跟帖
抗倾覆系数Ks=Mp/Ma Mp是否表达的是被动土压力弯矩 ,Ma表达的是主动土压力弯矩。具体算法是怎么算的。详细点,谢谢各位大师。 还有就是Mp包括哪些弯矩,Ma包括哪些弯矩。
最新回复:shuizhi126 2016-10-14
meng9015 发表于2016-10-12 928人浏览 1人跟帖
连体六层框架宿舍楼,一层裙房为超市,受施工条件所限,必须先施工主楼后作裙房超市。裙房相连跨为6-8m,请教梁、板上、下钢筋怎样预留方能满足规范要求??或查哪个图集???
最新回复:shuizhi126 2016-10-14
meng9015 发表于2016-10-12 691人浏览 1人跟帖
剪刀楼梯间,一个前室。一个合用前室。两个前室都利用了外廊。就是栏杆。请问这样的前室算全面积还是算一半面积?
最新回复:shuizhi126 2016-10-14
meng9015 发表于2016-10-12 1451人浏览 2人跟帖
框架梁,三层每层都有设备,所以梁钢筋配置多而且密,最小处钢筋和钢筋净距只有3cm,请问如何浇筑砼,有什么好办法吗?钢筋已经是三级直径32的了,每层设备重量达400吨,而且梁跨度有14米,细石砼对于梁的承重有影响吗?
最新回复:zjgboy 2016-10-26
meng9015 发表于2016-10-12 7784人浏览 4人跟帖
外墙采取淤泥粘土多孔砖,而内墙采用混凝土加气砖,这两个规格不一样,材料也不一样,但是交接处不知道要怎么办,请高手指教下,或者有没相关规范讲解这种情况的?要是在交接处加个200左右的素混凝土柱子,马牙槎照样留置,那这...
最新回复:zjgboy 2017-06-25
meng9015 发表于2016-10-12 4054人浏览 2人跟帖
绘制施工图的时候一般会再预留一定的门垛或者窗垛(或者将门窗安装在柱子上),请问:1、当预留门垛或者窗垛的时候,各自的门垛窗垛的最小值是多少?(最好提出依据。)2、当门窗直接安装在柱子上的时候是否在柱子中有埋件?(或...
最新回复:zjgboy 2016-10-26
meng9015 发表于2016-10-12 1062人浏览 2人跟帖
钢筋纵向、横向的摆放有什么影响。比如说:纵向摆放在下排,横向摆放在上排,摆放错了又什么影响。摆放又是按什么来规定的?如果是楼板就是长筋在上面,短筋在下面吗?
最新回复:zjgboy 2016-10-26
meng9015 发表于2016-10-12 874人浏览 2人跟帖
在框架剪力墙结构的阳台部位轻质砌块砌筑700*700的空心砖柱(主要是装饰作用,砖柱是二次砌筑的,和填充墙体一个概念不受力),厚度100mm。这样安全吗?本建筑是高层。请各位指点?
最新回复:zjgboy 2016-10-26
meng9015 发表于2016-10-12 1314人浏览 1人跟帖
最近在研究SMW工法桩的施工顺序我们的设计围护方案中支说明了套孔搭接法之后问了设计是一孔套接但关于施工顺序问题就有一点疑问就如上图所示,这是网上下载下来的施工顺序如果按上述的施工顺序,个人觉得有有一个孔是没办法喷水...
最新回复:shuizhi126 2016-10-14
meng9015 发表于2016-10-12 1022人浏览 2人跟帖
一根框架梁受力最大的是在哪里?梁中部还是梁的两端呢?感觉是在梁的中部,但是为什么箍筋加密区却在梁的两端呢?还有梁的两端受压,中部受拉,这句话对吗?还是中部底筋受拉,面筋受压?
最新回复:zjgboy 2016-10-26
meng9015 发表于2016-10-12 653人浏览
水泥板螺丝孔修复用什么东西比较好,要求是修复完后没有色差用自攻螺丝将水泥板与龙骨固定(水泥板表面不做任何处理),螺丝沉下去2-3mm,这时就要求修复螺丝孔,将其填平。起初用的切割水泥板的粉末,然后用胶水混合填了一下,等...
最新回复:meng9015 2016-10-12
meng9015 发表于2016-10-12 1281人浏览
本工程正在打桩,浇筑混凝土的时候发现充盈系数很大,最大的达到2.0以上,问如何可以减少充盈系数,节省混凝土?