电气施工_电气工程图片
进入本组如同亲临施工现场,施工经验秒涨!不管你是遇到了安装调试问题还是用电安全问题,只要与施工有关系的话题,进这就算进对了!
  • 105490成员
  • 11042主题
  • 143429回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

检索到10730条内容

0

黑色白色 发表于2014-08-27  650人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1电除尘器的运行、维护和检修应实行专业化管理。  2依据本标准的规定编制电除尘器的运行规程、检修规程及安全规程,并颁布相应的管理制度。  3建立运行值班制度。  4建立培训制度,操作人员上岗前必须经过专业培训,经考试...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  608人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

a)振打系统及驱动装置。  b)电加热或蒸汽加热系统。  c)灰斗及卸(输)灰系统。  d)高压硅整流变压器及电除尘器控制室。  e)烟尘连续监测仪清扫设备。  f)控制、测量、记录仪表等。

0

黑色白色 发表于2014-08-27  480人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1定期对控制柜内干燥剂进行复原或更换。检查温度控制、热风吹扫、灰斗加热和灰位报警应正常。  2定期对高压硅整流变压器,高、低压套管,电缆头及瓷轴、绝缘轴、绝缘子擦拭,并清扫配电柜、控制柜上的灰尘脏物。  3定期对控...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  625人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

 a)电源柜至低压控制柜接线正确无误。  b)低压控制柜至振打电机、电磁振打器线圈、卸灰电机、电加热、仓壁振动器、温度计、料位计等接线正确无误。  c)低压控制柜至上位机接线正确无误。

0

黑色白色 发表于2014-08-27  665人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

a)检查高压隔离开关、悬吊放电极的绝缘子、绝缘瓷轴、振打绝缘轴、套管等设备的耐压等级,符合设计要求。  b)高压硅整流变压器低压线圈和低压瓷套管的绝缘电阻不小于300MΩ;高压线圈、整流元件及高压瓷套管的绝缘电阻不小于...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  797人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

a)外壳完好,附件齐全,安装牢固。  b)高、低压瓷套管清洁,无裂纹,无破损。  c)呼吸器完好,干燥剂未受潮。  d)外接线正确。高压硅整流变压器与高压控制柜接地点牢固,接地可靠。  e)箱体密封良好,无渗漏油现象...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  521人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1电除尘器应设置专用接地网,接地电阻不大于1Ω。  2每台电除尘器本体与接地网连接点不得少于6个。  3检查电除尘器壳体、低压配电柜壳体及传动电机壳体的接地点,必须可靠接地,并符合GB50169的要求。

0

黑色白色 发表于2014-08-27  689人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

检查放电极大框架上横梁槽钢与大梁底面之间距离允许偏差不大于5mm.同一电场内的两框架应等高,允许偏差不大于5mm.同一电场内的前、后大框架间距及对角线允许偏差不大于10mm,垂直线允许偏差不大于10mm.其他形式的放电极框架,安...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  466人浏览  3人跟帖   来自:电气施工  

1、收尘极、放电极系统所有螺栓、螺母应拧紧并进行止转焊接。  2、放电极安装应符合设计要求,松紧程度适中。  3、收尘极板排平面度为10mm,对角线长度相互差值不大于5mm,定位悬挂与导向结构良好,收尘极板排下端部与灰斗阻...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  646人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

变压器的铁损耗可认为与负载大小无关,即空载时的损耗等于负载时的铁芯损耗,但这是额定电压时的情况。如电压偏离额定值,空载损耗和空载电流都会急剧变化。这是因为变压器铁芯中的磁感应强度取在磁化曲线的饱和段,当所加电压偏...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  569人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1、烟尘连续监测仪探头安装位置应按HJ/T、76的要求确定。  2、采用光学原理制造的烟尘连续监测仪。发射器和反射器的光路系统直线度公差小于1mm.  3、带有清扫设备的烟尘连续监测仪,应检查清扫系统与主设备的连接正确,严密...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  573人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1振打机构的试运转:通电试转,确认电机转动方向正确,没发生掉锤、空锤、卡死现象,锤、砧接触良好,减速机无漏油现象。  2卸灰系统的试运转:通电检查,确认卸料阀开关正常,确认卸灰电机转动方向正确,无异常声音,温升正常...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  1044人浏览  5人跟帖   来自:电气施工  

(1)各相引接头的电压比与铭牌值相比,不应有显著差别,且符合规律;  (2)电压35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%;其他所有变压器:额定分接电压比允许偏差±0.5%,其他分接的电压比允许偏差应在变压器阻...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  676人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

变压器的铁损耗可认为与负载大小无关,即空载时的损耗等于负载时的铁芯损耗,但这是额定电压时的情况。如电压偏离额定值,空载损耗和空载电流都会急剧变化。这是因为变压器铁芯中的磁感应强度取在磁化曲线的饱和段,当所加电压偏...

0

黄小颜 发表于2014-10-07  4280人浏览  1人跟帖   来自:电气施工  

长寿古镇御府华庭一期安装工程总结<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">建筑安装工程竣工验收总结</?xml:namespace>2014年9月22~23日,长寿古镇工程部会同中泰监理及各施工单位(城建...

0

黑色白色 发表于2014-08-25  572人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

随着我国改革开放的不断深入和发展,各行各业正在发生着日新月异的变化,歌舞厅、录像厅、放映厅、KTV厅(含具有KTV厅功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场...

0

黑色白色 发表于2014-08-25  571人浏览  5人跟帖   来自:电气施工  

随着我国国民经济的发展,土地资源越来越珍贵,因此,高层民用建筑也就发展迅猛。而一个好的高层建筑,必须有一个完善的、安全的、可靠的供电系统作保证。  1.高层民用建筑配电室的选择  参考GB5003-94《10kv及以下变电所设...

0

黑色白色 发表于2014-08-25  1204人浏览  9人跟帖   来自:电气施工  

1.功率因数和无功功率补偿的基本概念  1.1功率因数:电网中的电气设备和电动机、变压器等属于既有电感又有电阻的电感性负载,电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,相位角的余弦COSφ即是功率因数,它是有功功率与...

0

黑色白色 发表于2014-08-25  819人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

一、设计依据:  1、《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年  2、《采暖通风、空气调节设计规范》北京:中国建筑工业出版社,1993年  3、《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年  4、《地面辐...

0

黑色白色 发表于2014-08-25  743人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

变电站自动化技术经过十多年的发展已经达到一定的水平,在我国城乡电网改造与建设中不仅中低压变电站采用了自动化技术实现无人值班,而且在220kV及以上的超高压变电站建设中也大量采用自动化新技术,从而大大提高了电网建设的现...