黑色白色 发表于2014-08-27  423人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

a)检查放电极、收尘极积灰情况,清除积灰。  b)检查收尘极板排定位装置,更换损坏的极板、极线。  c)全面检查调整极距。  d)检修放电极、收尘极的振打系统和传动装置,电磁振打系统。  e)清除灰斗及悬吊放电极绝缘...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  756人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1电除尘器本体内确认无人,人孔门关闭上锁并投入安全自动连锁装置。  2各转动机械保护罩、保险销完好,油位正常。  3高压硅整流变压器瓷套管无破损,集油盘不漏油,呼吸器完好,干燥剂无受潮,高压控制柜与高压硅整流变压器...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  508人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1锅炉点火前12h~24h启动悬吊放电极的绝缘子室、振打瓷轴室及灰斗的加热装置。  2锅炉点火前1h~2h启动烟尘连续监测系统。  3锅炉点火前0.5h启动各振打装置,并置于连续振打位置。  4在锅炉启动点火期间,当投入煤粉燃烧器...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  628人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1在锅炉停炉期间,当投入油燃烧器运行后,当排烟温度降到100℃以下时,可以停止高压硅整流设备的运行。  2当电除尘器高压硅整流设备停止运行后,收尘极、放电极振打装置应继续运行2h~3h后停止运行。  3振打装置停止运行后,...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  404人浏览  3人跟帖   来自:电气施工  

1振打系统运转正常。  2卸(输)灰系统运转正常。  3监视灰斗灰位,卸(输)灰系统无堵塞。  4各加热装置运行正常。  5监视指示器、信号灯及报警系统工作情况。  6检查人孔门等处漏风情况,严重处应设法消除。  7监...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  488人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1高压控制柜脱开高压硅整流变压器,带假性负载。通电检查主回路及控制器工作应正常,检查后恢复与高压硅整流变压器的连接。  2高压控制柜指示仪的校验。用Ⅱ级以上电压表和电流互感器校验一次电压、电流值;用Ⅱ级以上高压分压...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  489人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

a)收尘极振打周期调整试验,以确定最佳的收尘极振打周期,并按试验结果重新设定收尘极振打周期。  b)供电参数优化调整试验,以确定最佳供电方式和参数,并按试验结果重新设定供电方式和参数。  c)机组负荷与除尘效率的关...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  826人浏览  3人跟帖   来自:电气施工  

1热态性能考核试验按GB/T13931规定的方法进行,考核试验内容,参见附录D.  2新投入运行的电除尘器,应在运行6个月或累计运行3000h后,必须进行热态性能考核试验;现役电除尘器,在大修后也应进行热态性能考核试验。  3热态性...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  650人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1电除尘器的运行、维护和检修应实行专业化管理。  2依据本标准的规定编制电除尘器的运行规程、检修规程及安全规程,并颁布相应的管理制度。  3建立运行值班制度。  4建立培训制度,操作人员上岗前必须经过专业培训,经考试...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  608人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

a)振打系统及驱动装置。  b)电加热或蒸汽加热系统。  c)灰斗及卸(输)灰系统。  d)高压硅整流变压器及电除尘器控制室。  e)烟尘连续监测仪清扫设备。  f)控制、测量、记录仪表等。

0

黑色白色 发表于2014-08-27  480人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1定期对控制柜内干燥剂进行复原或更换。检查温度控制、热风吹扫、灰斗加热和灰位报警应正常。  2定期对高压硅整流变压器,高、低压套管,电缆头及瓷轴、绝缘轴、绝缘子擦拭,并清扫配电柜、控制柜上的灰尘脏物。  3定期对控...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  625人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

 a)电源柜至低压控制柜接线正确无误。  b)低压控制柜至振打电机、电磁振打器线圈、卸灰电机、电加热、仓壁振动器、温度计、料位计等接线正确无误。  c)低压控制柜至上位机接线正确无误。

0

黑色白色 发表于2014-08-27  665人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

a)检查高压隔离开关、悬吊放电极的绝缘子、绝缘瓷轴、振打绝缘轴、套管等设备的耐压等级,符合设计要求。  b)高压硅整流变压器低压线圈和低压瓷套管的绝缘电阻不小于300MΩ;高压线圈、整流元件及高压瓷套管的绝缘电阻不小于...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  797人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

a)外壳完好,附件齐全,安装牢固。  b)高、低压瓷套管清洁,无裂纹,无破损。  c)呼吸器完好,干燥剂未受潮。  d)外接线正确。高压硅整流变压器与高压控制柜接地点牢固,接地可靠。  e)箱体密封良好,无渗漏油现象...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  521人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1电除尘器应设置专用接地网,接地电阻不大于1Ω。  2每台电除尘器本体与接地网连接点不得少于6个。  3检查电除尘器壳体、低压配电柜壳体及传动电机壳体的接地点,必须可靠接地,并符合GB50169的要求。

0

黑色白色 发表于2014-08-27  689人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

检查放电极大框架上横梁槽钢与大梁底面之间距离允许偏差不大于5mm.同一电场内的两框架应等高,允许偏差不大于5mm.同一电场内的前、后大框架间距及对角线允许偏差不大于10mm,垂直线允许偏差不大于10mm.其他形式的放电极框架,安...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  466人浏览  3人跟帖   来自:电气施工  

1、收尘极、放电极系统所有螺栓、螺母应拧紧并进行止转焊接。  2、放电极安装应符合设计要求,松紧程度适中。  3、收尘极板排平面度为10mm,对角线长度相互差值不大于5mm,定位悬挂与导向结构良好,收尘极板排下端部与灰斗阻...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  646人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

变压器的铁损耗可认为与负载大小无关,即空载时的损耗等于负载时的铁芯损耗,但这是额定电压时的情况。如电压偏离额定值,空载损耗和空载电流都会急剧变化。这是因为变压器铁芯中的磁感应强度取在磁化曲线的饱和段,当所加电压偏...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  569人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1、烟尘连续监测仪探头安装位置应按HJ/T、76的要求确定。  2、采用光学原理制造的烟尘连续监测仪。发射器和反射器的光路系统直线度公差小于1mm.  3、带有清扫设备的烟尘连续监测仪,应检查清扫系统与主设备的连接正确,严密...

0

黑色白色 发表于2014-08-27  573人浏览  4人跟帖   来自:电气施工  

1振打机构的试运转:通电试转,确认电机转动方向正确,没发生掉锤、空锤、卡死现象,锤、砧接触良好,减速机无漏油现象。  2卸灰系统的试运转:通电检查,确认卸料阀开关正常,确认卸灰电机转动方向正确,无异常声音,温升正常...