匿名
发表于2018-04-18
1445人浏览
3人跟帖
等级: 
工程概况:本建筑为我校基础教学楼,建筑功能主要作为大班大教室使用。作为我校标志性建筑,主体五层,总建筑面积28000M2。所有教室均按多媒体教室设计,并考虑空调插座。包括以下系统的设计:(1)低压配电系统设计:各用电设备...
最新回复:乐在其中3321 2020-05-24 
匿名
发表于2019-11-26
41人浏览
1人跟帖
等级: 
电能质量优化治理技术讲稿非线性(非正弦)条件下的功率理论与电能质量内容提要一、非正弦条件下的功率理论研究的必要性1.1 正弦条件下功率理论回顾1.2 新能源电力系统中电能质量面临的挑战1.3 非正弦条件下的功率理论与电能质量...
最新回复:阿睿1109 2019-11-26 
匿名
发表于2019-11-22
53人浏览
1人跟帖
等级: 
自动化与信息化融合的配电自动化技术发展IT/OT融合的技术路线1.分析智能电网的业务驱动和目标,例如:安全性、可靠性、经济型、客户参与度等2.分析实现的技术路线3.分析高层的业务用例4.分析详细的工作流程和用例
最新回复:阿睿1109 2019-11-22 
匿名
发表于2019-08-24
569人浏览
1人跟帖
等级: 
此资料是课程设计时所做,内容包含照度计算书、负荷计算书、设计图纸等。负荷计算书采用excel表格制作,内嵌许多计算公式,查看时清晰明了。由于本人学识有限难免会有错误,因此资料仅供大家参考学习。供配电与照明课程设计(照...
最新回复:Sammael0708 2019-08-24 
匿名
发表于2018-04-16
2446人浏览
1人跟帖
等级: 
概况说明: 本次设计是针对学院图书馆大楼的供配电设计,现代化多功能图书馆,建筑面积为 24000m2 ,高 23.5 米,地下一层,地上五层。三类防雷建筑物;本工程用电负荷为二级负荷,其中消防负荷为一级,负一楼设附属变配电所。采用...
最新回复:fanjx 2019-01-02 
匿名
发表于2018-04-18
1382人浏览
3人跟帖
等级: 
工程概况: 本工程为26层的民用普通高层建筑,为一类普通住宅建筑物,电梯、公共照明、消防设备等为一级负荷,其他电力负荷及住宅照明为二级负荷。三类防雷建筑物。在本设计中,要求完成对信达尚城7号住宅电气设计强、弱电系统设...
最新回复:fanjx 2019-01-01 
匿名
发表于2018-04-20
2206人浏览
1人跟帖
等级: 
工程概述:工程概况 :本工程为三类多层民用住宅建筑,建筑主体分六层,地下一层,其中地下一层作为车库,其余均为住宅,建筑高度20米,总建筑面积约为5879.46平方米。一共有四个单元:一、四单元为五层结构,每层2户(其中五层...
最新回复:fanjx 2019-01-01 
匿名
发表于2018-04-24
2642人浏览
1人跟帖
等级: 
附录一:中文译文消防系统运行可靠性的估计在过去的三年中,美国国家标准技术研究所(NIST)已经在研究开发一种新的加密标准,以确保政府的信息安全。该组织目前正处于为新的先进加密标准(AES)选择一个或几个算法或数据打乱公...
最新回复:fanjx 2019-01-01 
匿名
发表于2018-06-12
1944人浏览
2人跟帖
等级: 
说明一、负荷容量负荷容量有以下三种衡量标准:)设备容量。又称装机容量。它是工程中所有用电设备1(的额定功率的总和。在向供电部门申请用电时,必须提供这个数据。)计算容量。在设备容量的基础上,通过负荷计算得出。2()装...
最新回复:fanjx 2019-01-01 
匿名
发表于2018-04-20
1012人浏览
等级: 
工程概况: 本工程总建筑面积约为12590平方米,建筑物的总高为34米,有办公室、会议私、业务室、展厅等部分组。主楼一层楼高5.5米,二到七层高3.9米,在屋顶层设有层高为4.5米的电梯机房和水箱间。本楼的公共部分、走道、卫生间...
最新回复:匿名 2018-04-20 
匿名
发表于2018-04-17
1352人浏览
等级: 
工程设计概述: 本设计的工程为梧桐馨园小区 18#楼,一类高层建筑,一至十八层均为住宅,其住宅生活用电为三级负荷,二类防雷建筑物设计。设计范围:低压配电系统,照明和插座系统,防雷接地系统,有线电视系统,电话机数据网络...
最新回复:匿名 2018-04-17 
匿名
发表于2018-04-17
1659人浏览
等级: 
工程概况: 本次设计的工程名称是某小区 27#楼电气设计,位于辽宁省锦州市。建筑面积 4937.5 平方米,共八层,顶层带阁楼层,地下设有半地下层,建筑高度 21 米。每层每个单元两户,共两种户型,各户型面积分别为 80 ㎡、120 ㎡...
最新回复:匿名 2018-04-17 
张丽媛
发表于2008-10-29
4649人浏览
2人跟帖
等级: 
本工程为,为二类高层建筑,共11层住宅。每层有三个单元,每个单元二户。 本次设计采用了康居住宅的AAA设计标准,以最新的设计规范为依据,对照明、插座系统、供配电系统、通信网络系统和防雷及安全接地系统进行了系统的设计...
最新回复:jerry2016 2011-06-06 
zxmray
发表于2006-01-25
2995人浏览
1人跟帖
等级: 
毕业院校:西安建筑科技大学 专 业:建筑技术科学 论文题目:高层民用建筑供配电系统火灾安全研究 作 者:王淼 指导教师:张树平 教授 编制日期:2005-05 页 数:63 内容简介:本课题通过对引起电气...
最新回复:三水夕红 2006-01-25 