工程概况:
本建筑为我校基础教学楼,建筑功能主要作为大班大教室使用。作为我校标志性建筑,主体五层,总建筑面积28000M2。所有教室均按多媒体教室设计,并考虑空调插座。包括以下系统的设计:
(1)低压配电系统设计:各用电设备组的负荷计算,设备选型。
(2)动力照明系统设计:照度计算,确定灯具数量,插座、开关设置。
(3)防雷接地系统设计:划分防雷等级,设计避雷带、避雷网及引下线,确定接地电阻。
(4)电视监控系统设计:在重要部位布置监控探头,配置合理,满足规范要求。
(5)综合布线系统设计:在办公室、教室等要考虑设置信息插座。
(6)音乐铃声系统设计。
逸夫教学楼电气设计
摘要
    本建筑为华东xx大学基础教学楼,建筑功能主要作为大班大教室使用。主体五层,总建筑面积28000M2,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计,并安装分体式空调。要求结合区域供电条件、学校用电管理及节约用电需求、学校安全保卫需要等客观情况,合理确定工程设计方案
    本设计共主要包括强电和弱电两部分设计。强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明插座系统及防雷接地系统的设计,其中照明系统、低压配电系统又包括照度计算、照明负荷计算、插座的负荷计算、空调负荷计算等。弱电部分主要内容包括:综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统、摄像头监控系统。
    设计的主要依据国家有关的设计规范和标准以及有关专业提供的设计资料,对整个工程的各个系统进行设计,重点考虑节能性和安全性。照明系统中主要采用利用系数法和功率密度法对灯具的数量进行计算;空调系统根据房间的冷热负荷进行估算,根据有关的设计标准确定变压器的数量、容量和型号;确定主接线方式;防雷系统依据建筑物防雷设计规范进行设计;综合布线系统设计依据综合布线系统工程设计规范进行设计。火灾自动报警系统能够在发生火灾的第一时间发出信号和启动灭火装置,所以在布置探测器和报警按钮等其他联动控制时,要求绝对符合规范。