匿名
发表于2018-04-17 992人浏览
2人跟帖
等级:
一、 设计内容1.供配电系统.2.动力,照明系统.3.防雷接地系统.4.电话系统,综合布线系统5.有线电视系统6.安防对讲系统7.闭路监控电视系统8.燃气自动抄表系统9.火灾自动报警及联动控制系统三 供配电系统1.在地下室设一个变配电室,配...
最新回复:Sammael0708 2018-07-31
匿名
发表于2018-04-17 888人浏览
等级:
一.设计范围:1.正常照明配电系统 2.应急照明配电系统.二.应急照明配电系统 为双电源配电,末级自动切换. 三.本工程高.低压配电室.变压器室.值班室.空调机房.管理用房.配电间等处正常照明兼火灾应急照明.火灾时强行点亮.疏散指示照...
最新回复:匿名 2018-04-17
匿名
发表于2018-04-17 1232人浏览
1人跟帖
等级:
一、概述本工程为三层民用建筑,局部四层,建筑分类为低层二类建筑。二、设计依据及规范建设单位及本单位建筑、空调、给排水专业提供的设计资料。三、设计范围本工程设计内容包括建筑物内照明、电力、防雷、保护接地、火灾报警联动...
最新回复:Sammael0708 2018-07-31
匿名
发表于2018-04-16 1877人浏览
2人跟帖
等级:
一、设计说明电源与进线:1 .本工程采用380/220V三相四线制电源供电 , 电原引自变配电室,电缆沿电缆沟敷设。2 .电源入户处重复接地 ,重复接地装置与防雷共用 ,实测接地电阻
最新回复:18876838361 2018-04-25
匿名
发表于2018-04-16 986人浏览
等级:
某宾馆10楼、11楼装饰改造电气安装竣工图编制说明:编制依据:(1)麓山宾馆10楼、11楼装饰改造装饰竣工图。(2)麓山宾馆10楼、11楼电气安装施工现场记录和实测。 (3)麓山宾馆10楼、11楼电气工程移交记录。施工说明:1)本工程...
最新回复:匿名 2018-04-16
匿名
发表于2018-04-16 1848人浏览
等级:
设计说明一. 设计依据1、建筑概况: 本建筑为SPA二期H户型别墅,建设编排栋号为6、11、12栋,建筑层数一层,属高级旅馆建筑;2. 相关专业提供的工程设计资料;3. 建设单位提供的设计任务书及设计要求;4. 中华人民共和国现行主要...
最新回复:匿名 2018-04-16
匿名
发表于2018-04-16 3807人浏览
等级:
弱电房间大样图-监控中心(含设备布置平面图、琴台机柜布置图、机柜布置立面图)说明:1、琴台机柜上部安装的所有设备的体积不得大于:350(W)x320(H)x400(D)。2 .、监控中心机房内所有的显示器均为 17英寸LCD显示器。弱电...
最新回复:匿名 2018-04-16
匿名
发表于2018-04-16 725人浏览
1人跟帖
等级:
一、 土建概述 本工程为珍珠丽华大酒店室内外装修工程.共七层,其中一层为酒店大堂与西餐厅.二层为餐厅,三层为客房与KTV包间,四五层为酒店客房,六层为办公区。七层为设备间。二 、设计依据 1,国家及有关规范、标准: 2,本工程各有...
最新回复:哥丝拉 2018-04-17
匿名
发表于2018-04-16 723人浏览
1人跟帖
等级:
1 本工程设计范围为室内装修部分的电气照明,根据甲方及室内设计等有关专业提供的有关资料进行设计.2 干线,支线未注明外采用BV-500塑料铜芯线.干线沿桥架,支线沿金属线槽或穿管敷设,PE线为BVR塑料铜芯线.带应急照明回路的管线不能...
最新回复:哥丝拉 2018-04-17
匿名
发表于2018-04-16 1044人浏览
2人跟帖
等级:
一、工程概况龙南富业大酒店位于江西省龙南县,设计为三星级酒店。电气设计按技术先进、安全可靠兼顾经济的原则设计。二、设计依据及遵循的规范1. 设计依据(1) 龙南富业大酒店初步设计;(2) 龙南县关于部门对龙南大酒店初步设计的...
最新回复:18876838361 2018-04-27
匿名
发表于2018-04-16 1326人浏览
等级:
一、设计依据1、建筑概况: 本工程为*********,总建筑面积约36805m。地下一层主要为设备用房及地下车库(战时人防)。地上25层,主要为宾馆客房及为宾馆服务的各类房间。本工程属于一类建筑,建筑主体高度为90m,裙楼三层高度为15.6m,...
最新回复:匿名 2018-04-16
匿名
发表于2018-04-16 2211人浏览
1人跟帖
等级:
一.电气部分说明:1. 本大楼为一类建筑,据此进行电气施工图设计。设计内容包括变配电,电力、照明,电话、电视、综合布线、消防。安防,监控,背景音乐,客房管理系统,计算机网络,景观照明由甲方另行委托设计。2. 本大楼10kV电源(双回...
最新回复:哥丝拉 2018-04-17
匿名
发表于2018-04-13 1069人浏览
2人跟帖
等级:
电气设计说明一. 设计依据本设计依据下列文件进行:1、上级部门批准的文件和工程设计任务书2. JGJ/T16-19923. (2001年版) GB 50045-19954.
最新回复:18876838361 2018-04-27
匿名
发表于2018-04-13 4311人浏览
2人跟帖
等级:
设计说明:1、设计依据:关于该项工程初步设计的审批文件及建设方提出的设计要求。2.设计内容:包括配电、照明、防雷保护、接地安全、有线电视、电话、综合布线、燃气报警及火灾自动报警系统。3. 供电电源及电压:电源采用电缆埋地...
最新回复:龙友14685003 2020-04-04
匿名
发表于2018-04-13 774人浏览
1人跟帖
等级:
一.设计依据1、批准的建筑设计方案2..有关专业提供的设计资料及甲方委托设计任务书3.(JGJ/T16-92).4..GB50096-19995.GB50057-1994.6.....
最新回复:he1030306358 2018-04-17
匿名
发表于2018-04-12 1409人浏览
2人跟帖
等级:
一、设计范围: 照明系统、接地与等电位连接、防雷系统、弱电系统二、电源设计概况: 本工程照明安装容量为72KW,计算容量为57.6KW,自然功率因数0.8,计算电流为109.4A.本工程照明负荷为三级负荷,电压等级AC-380/220V,50HZ照明电源用...
最新回复:daianyuan9 2018-05-09
匿名
发表于2018-04-12 610人浏览
2人跟帖
等级:
一、设计范围: 照明系统、接地与等电位连接、防雷系统、弱电系统二、电源设计概况: 本工程照明安装容量为72KW,计算容量为57.6KW,自然功率因数0.8,计算电流为109.4A.本工程照明负荷为三级负荷,电压等级AC-380/220V,50HZ照明电源用...
最新回复:18876838361 2018-04-27
匿名
发表于2018-04-12 1905人浏览
等级:
电气设计说明一.设计依据1.建筑概况:本工程位于四川(省市),乐山市长风置业有限公司,电梯公寓。地下一层,层高3.0米,主要为汽车和自行车库;地上十五层,一层层高4.20米、二三层层3.9米,四~十五层层高3.0米,一~三层为商业...
最新回复:匿名 2018-04-12