办公楼电气系统施工图纸

发表于2018-04-12     610人浏览     2人跟帖     总热度:339  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:738.14KB
  • 等级:

一、设计范围:

    照明系统、接地与等电位连接、防雷系统、弱电系统

二、电源设计概况:

    本工程照明安装容量为72KW,计算容量为57.6KW,自然功率因数0.8,计算电流为109.4A.本工程照明负荷为三级负荷,

电压等级AC-380/220V,50HZ照明电源用电缆埋地从水库变电所引来,设置户外电表箱进行计量。

三、照明设计:

    本工程中设有一般照明,照明灯具主要采用荧光灯,吸顶安装;卫生间,楼梯灯为吸顶灯,另外设有一定的应急和疏散照明。

四、设备安装;

      照明电表箱嵌墙安装,照明终端箱嵌墙安装,箱底均距地1800,具体做法参见国标图集。电信设备箱嵌墙安装,箱底距地1500;一般插座嵌墙安装,距地300。柜式空调插座嵌墙安装,距地300。信息插座,电话插座均距地300嵌墙安装。暗装开关距地1400.

五、防雷与接地:

电气保护方式为TN-C-S,进户电源PEN线在电表箱作重复接地,以后配电线路的PE线与N线必须严格分开,不得混接;本建筑预计年雷击次数为0.03次/年,按三类防雷建筑设防,具体做法见电施4/4

利用建筑物基础钢筋作电气、防雷共同接地体,并采用等电位连接措施,具体做法见电施4/4.

六、线路敷设:

    除系统图等已注明外,用BV-500-2.5 型铜芯线穿 PVC 塑料电线管沿墙.现浇层暗敷.所有单相插座回路均采用BV-500-3X2.5导线,同管导线数二根时用 PVC16 ,3~5根穿PVC20 ;6~7根穿PC25. 应急、疏散照明等消防用电设备,线路穿管暗敷时应敷  设在非燃烧体结构中,其保护层厚度不小于30mm。线路过长现场根据规定增加过渡线盒须符合GB50054-95中第5.2.14条规定。       