空调工程_暖通空调图片
想讨论和学习空调系统、新风系统?有疑惑,想吐槽?来这儿你就算找到组织了!
  • 55298成员
  • 9966主题
  • 50214回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:1

zqydjl 发表于2005-11-15 1306人浏览 1人跟帖  

网址 www.telstar.com.

最新回复:zqydjl  2005-11-15  

三水夕红 发表于2005-11-04 2426人浏览 2人跟帖  

水源热泵、地源热泵、风冷热泵这些概念之间有什么联系?

最新回复:sungkingdom  2005-11-15  

z_jl 发表于2005-11-07 1940人浏览 4人跟帖  

大家好:我是做土建预算的一个预算员,最近领导让我搞一个空调预算,我看系统图搞不明白冷却塔是做什么用的?麻烦各位热心人给耐心讲解一下!谢谢!

最新回复:ervingzhao  2005-11-15  

ooomiga 发表于2005-10-13 3284人浏览 5人跟帖  

今天上课时刚讲了暖通里的保冷老师出了几道的题1。管道保冷的技术目标是什么?2。管道保冷层的厚度如何确定?3。目前空调风管常用的保冷材料有哪些?麻烦大家帮我看一下我的答案有什么需要增加和修改的~先谢谢了哦1。节能,减少...

最新回复:ervingzhao  2005-11-15  

fyoyj 发表于2005-11-01 3368人浏览 8人跟帖  

一栋29层的高层建筑,带一个10层的辅楼,建筑面积6万多平米,设计中央空调,有意者请和我联系,最好是销售设备和同时能施工。工程地点:河南洛阳email:fyoyj@yahoo.com.cn也可直接在回复中留下联系电话。

最新回复:qlwxjs  2005-11-15  

鸿烈地产 发表于2005-10-21 3120人浏览 10人跟帖  

现有一家宾馆 中央空调系统 建筑面积23000平米 希望大家能给各报价 客房230间 餐饮和KTV包厢50间

最新回复:qlwxjs  2005-11-15  

tang-yl 发表于2005-11-10 2159人浏览 9人跟帖  

转一个有关国美、苏宁的贴:中国大陆首富的经商之道值的借鉴。同时也让大家看看他们的某些作为。

最新回复:tang-yl  2005-11-14  

whdrocky 发表于2005-10-13 1530人浏览 3人跟帖  

我公司最近要编制一份蓄冰制冷站的组织设计,那位可以提供蓄冰制冷方面的专业指导,谢谢!!!

最新回复:lihai5555  2005-11-13  

mingsy_tl 发表于2005-09-21 3714人浏览 12人跟帖  

刚接触空调方面的知识,现老大就要求进行空调风管设计呀!!什么都不懂呀?请问各位网友:要从哪里开始学习呀?有什么资料可学呀!!!急!!

最新回复:dtsjy_mrho  2005-11-13  

thinkahead 发表于2005-11-09 2183人浏览 4人跟帖  

空调末端/电制冷/溴冷机开发主管 各一名――青岛;中央空调销售工程师 北京有哪位感兴趣或有同仁介绍,请联系:010-67392931,mindy.gu@hotmail.

最新回复:thinkahead  2005-11-10  

wyxiaozhang 发表于2005-10-26 1973人浏览 5人跟帖  

做空调专业设计或是给排水专业设计,主要的步骤是怎样的啊,是不是先要有设计计算,编制设计报告之类的啊,最后才是画图啊!

最新回复:zyb666999  2005-11-09  

ppmany 发表于2005-11-08 1559人浏览 1人跟帖  

现在在北京上学,明年就毕业了想去重庆工作,可是对那边的情况不怎么了解,请知道的朋友帮忙。

最新回复:yjb611  2005-11-08  

牟工 发表于2005-11-01 1776人浏览 3人跟帖  

某工程购进一批开利42CE系列风机盘管,请教各位网友,如何确定其质量.

最新回复:乐此不彼  2005-11-07  

zlgo 发表于2005-11-07 1407人浏览

刚学,遇到一问题,车间里彩钢板的安装属定额里哪一部分,还是要自己补充,如果补充可参照哪部分,先谢了。

最新回复:zlgo  2005-11-07  

kmyyh 发表于2005-11-07 1847人浏览 1人跟帖  

  小女子最近在承担一个项目的空调设备招标,此项目的空调设备十分复杂,有多联机组、风冷热泵机组、风冷热泵模块机组、恒温恒湿机等。现向各位大虾求助:  1、多联机组的评标办法。  2、风冷热泵机组的评标办法。  3、...

最新回复:kmyyh  2005-11-07  

fenghe000 发表于2005-09-12 3096人浏览 9人跟帖  

十万火急!制冷量在20W,一台压缩机,设计工况条件:冷凝温度40度,蒸发温度-3度 过冷度5度 ,过热度5度是风冷,请问如何计算蒸发器啊

最新回复:xac200135  2005-11-04  

miyongqiang 发表于2005-09-21 2571人浏览 7人跟帖  

向大家请教关于冷库方面的问题:1、低温库的冷负荷的经验值是多少? 2、一座轻钢结构的冷库工程造价大概多少钱每平方米? 3、低温库冷风机的制冷量如何估算? 4、速冻间制冷机如何选型?敬请赐教 不胜感谢!!!

最新回复:miyongqiang  2005-11-03  

美丽少妇 发表于2005-10-26 2428人浏览 5人跟帖  

glory斑竹 你好~我有一事相求啊,你的资料我看的了觉的很不错我想下一点 可是我电脑水平初级老是出现错误啊你可以直接发到我的电子邮箱里吗yaoge126是126的电子邮箱 谢谢 谢谢再谢谢哦 对了 我要的资料是关于空调工程设计资料 不...

最新回复:美丽少妇  2005-11-03  

sungkingdom 发表于2005-09-18 7514人浏览 6人跟帖  

冷冻水泵控制柜跳闸根本原因分析?!目前,本工程调系统在试运行过程中出现以下情况:冷冻水泵控制柜跳闸(共3台分别为A、B、C,2用1备),具体调试情况表现如下:1、冷冻水泵控制柜内空开、交流接触器、热继电器额定电流分别为...

最新回复:andyzhang  2005-10-31  

wyxiaozhang 发表于2005-10-26 1661人浏览 3人跟帖  

评价空调系统的合理性依据什么?空调系统选型主要依据什么?在这方面有经验的朋友希望给一些指教。

最新回复:Tino Kiwan  2005-10-28