封笔近一年了,每每上筑龙均为下些资料,也时有转悠一下暖通论坛,看看是否有往日熟悉之身影,但总无法再有只言半语,过去的,不说也罢...今看到woody的帖子,不免略说几句,以慰老友... ① 55Kw的电机,额定电流大约110A,“开三台110A”→说明开三台水泵才使每台水泵达到正常运行!同时表明,该水系统若开一台水泵,水泵必定严重过载,其运行结果必然导致“水泵发热,其中一台叶轮都烧焦了”。 ② 也许有人还有疑问,为啥开三台不烧,开一台就烧了呢?通俗地说:一般人挑75Kg的重量,可健步如飞,但若负担100Kg重量,虽勉强为之,不免步履蹒跚,但最终必内外损伤...同理,该水系统由三台水泵各自分担了系统运行需要额定水容量,正好满载运行,但由二台各自分担时,必然出现超水泵负荷能力→即所谓过载!一台水泵更加使然!长时运行必定无法逃脱“烧焦”之命运。 ③ 过载缘何产生?显然是水泵设计选型错误!一般情况均为水泵扬程选择过大(一般流量不会有过大误差) !而管路特性曲线与水泵性能曲线交点所确定的系统实际需要扬程却大大小于水泵额定扬程!显然,单台水泵实际运行时,扬程的降低必然导致流量的增加,这就是过载的必然! |
我也由于工作上比较紧张,好久不上论坛了,由于水泵问题,特来请教一下: 具体是这样的,本建筑为商场,建筑面积5万平米,采用风冷螺杆510十二台。 设计院设计流量=346m3/h,扬程38m,55KW,三用一备。但由于甲方电缆185的,开三台不够,发热,开两台,水泵发热。 找专业凯泉水泵的去看,发现开一台,电流130,如果关一下阀门就110,再关就100A;如果开两台,电流120A,都关闭一下,发现不到100A,水泵不再发热。初步断定为水泵扬程过高。 所以制定方案是更换轴承,对叶轮进行切割,由于对水泵不懂,看的sungkingdom的帖子,非常惊喜。 |
我前几年也有个类似的问题 后来对叶轮进行切割,解决了。 中间没找到原因烧了好几次电机。希望大家多多参与交流。 |
二楼分析的很对,我二年前也遇到过类似的情况,是广州的一家酒店,300RT的主机,配的水泵的流量已经记不起来了,但记得水泵电机为55KW,扬程为55M。当时去酒店工作,员工反映电机每年都要烧一台,机房里还有几台更换下来的水泵,运行电流在120多安,当时到现场查看,认为也是扬程选择出了问题。100M高的楼,空调系统冷冻水泵怎么也不会到55M,一般大概估算在32----37米左右,水泵运行时只能是加大流量换取扬程的减少,所以电流过载,电机烧毁。后来采取关小进水阀门,电流降到90--100A左右,主机运行正常,电机温度正常,也不用开二台水泵了。 但没有想到对叶轮切割。 |
很多人认为水泵的流量和扬程的额定的,其实水泵的流量和流速是动态的,当管路的阻力小于额定的扬程时则流量增加,然后重新达到一个新的平衡点,如果这个平衡点超出了水泵的曲线范围则在一个不合理的状态下运行,水泵的超流现象就发生了。 |